**有限公司发电工程2×300MW火电机组烟气脱硫工程 热控系统部分
级显示画面。 Ⅱ.功能组显示
功能组显示能观察某一指定功能组的所有相关信息,可采用棒状图或画面形式,并有带工程单位的所有相关参数,并用数字量显示出来。
每幅功能组显示画面最多可提供200幅以上的功能组显示画面。 出卖人组态的功能组显示画面包括所有调节控制回路和程序控制回路。 Ⅲ.细节显示
细节显示可观察以某一回路为基础的所有信息,细节显示画面所包含的每一个回路的有关信息,足够详细,以便运行人员能据以进行正确的操作。 c. 标准画面显示
提供报警显示、趋势显示、成组显示、棒状显示等标准画面显示,并预先做好。 Ⅰ. 成组显示
在技术上相关联的模拟量和数字量信号,组合成成组显示画面,并保存在存储器内,便于运行人员调用。
一幅成组显示画面可包含20个以上的测点。 Ⅱ. 棒状图显示
运行人员可以调阅动态,棒状图画面即以动态棒状图的外形尺寸反映各种过程变量的变化。
? 棒状图可在任何一幅画面中进行组态和显示,每一棒状图的标尺可设置成任何比例。
? 在一幅完全为棒状图的画面上,其能力能显示40根棒状图,并且至少提供20幅这样的显示画面。
? 进入DCS系统的任何一点模拟量信号,均设置为棒状图形式显示出来。 ? 若某一棒状图,其数值越过报警限值时,越限部分用红色显示出来。 Ⅲ. 趋势显示
? 系统能提供200点历史数据的趋势和200点实时数据的趋势显示。
? 在同一幅CRT显示画面上,在同一时间轴上,采用不同的显示颜色,能同时显示8个模拟量数值的趋势。
? 每个实时数据趋势曲线包括600个实时趋势值,时间分辨率为1秒。(存储速率) ? 每个历史数据趋势曲线包括600个历史趋势值,时间标度可由运行人员按0.5分钟、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30.分钟和60分钟进行选择。
10
**有限公司发电工程2×300MW火电机组烟气脱硫工程 热控系统部分
Ⅳ.报警显示
? 系统能分辨出状态的异常、正常或状态的变化,若确认某一点越过预先设置的限值,CRT屏幕显示报警画面,并发出声响信号。
? 报警显示按时间顺序排列,最新发生的报警优先显示在报警画面的顶部,每一个报警点可有6个不同的优先级,并用6种不同的颜色显示该点的Tag加以区分。 ? 报警可一次击键进行确认。在某一站上对某一点发生的报警进行确认后,则所有其它站上该点发出的报警也同时被确认。
? 所有出现的报警及报警恢复,均由报警打印机打印出来。
? 所有带报警限值的模拟量输入信号和计算变量,均分别设置报警抑制,以减少参数在接近报警限值时产生的频繁报警。
? 在设备停运及设备启动时,有模拟量和数字量信号的“报警闭锁”功能,以减少不必要的报警。
? 对所有输入信号和计算变量均提供可变的报警限值。这些报警限值可以是过程参数(如负荷、流量、温度)的一个函数。
? 在操作员站,通过一次击键能调用多页的报警一览。每一页报警一览有20个报警点,报警一览至少有1000个报警点,包括系统诊断报警点。 d. 其它显示 Ⅰ. Help显示
为帮助运行人员在机组的启、停或紧急工况时,能成功地操作,系统提供在线的Help显示软件包。 Ⅱ. 系统状态显示
系统状态显示表示出与数据通讯总线相连接的各个站(或称DPU)的状态。 (3) 记录
所有记录使用可编辑的标题,而不是预先打印的形式。按用户指定的格式,确定所有记录的标题。
记录功能可由程序指令或运行人员指令控制,数据库中所具有的所有过程点均可以记录。 a. 定期记录
定期记录包括交接班记录、日报和月报。对交接班记录和日报,系统在每一小时的时间间隔内,提供200个预选变量的记录。而对月报,则在每一天的时间间隔内,提供200个预选变量的记录。
11
**有限公司发电工程2×300MW火电机组烟气脱硫工程 热控系统部分
b. 运行人员操作记录
系统记录运行人员在集控室进行的所有操作项目及每次操作的精确时间以及在那一台操作站上操作的。 c. 事件顺序记录(SOE)
出卖人提供128点高速顺序事件记录,其时间分辨率不大于1ms。事件原因的任何一点的状态变化至特定状态时,立即启动事件顺序记录。事件顺序记录包括测点状态、文字描述以及三个校正时间。所以SOE记录按经过时间校正的顺序排列,并按小时、分、秒和毫秒打印出来。
事件顺序记录完成后,能自动打印出来,并自动将记录存储在存储器内,以便以后按操作员的指令打印出来。存储器有足够的空间,以存储至少5000个事件顺序记录,
d. 事故追忆记录
提供跳闸后的分析记录。一旦检测到某一主设备跳闸,程序立即打印出表征机组主设备的120个变量的完整记录,其中20个重要变量,提供跳闸前10分钟和跳闸后5分钟以1秒时间间隔的快速记录,其余变量的记录时间间隔可为3~5秒。 e. 操作员记录
操作员记录可按要求进行。可预先选择记录打印的时间间隔或立即由打印机打印出来。操作员记录可由20个组构成,每组16个参数。 (4) 历史数据的存储和检索(HSR)
设置HSR的目的是为了保存长期的详细的运行资料。提供的HSR系统与FGD_DCS设计相一致,最小容量为40GB,至少能存入1000个输入点,以随时记录重要的状态改变和参数改变。提供长期存储信息的磁带机或光盘驱动器。 6.1.3 操作员站配置:
(1) 型号:DELL OPTIPLEX GX270 数量:3台,互为冗余 (2) CPU: Pentium 4 2.4GMHz,RAM: 256M,硬盘:40G 及以上
(3) CRT:3台,SONY CDP-520,21'纯平,32位真彩色,1280X1024, 防闪烁画面 (4) CD ROM ,USB接口; 数量:2台。 (5) 键盘、鼠标:1套。
6.1.4虽然操作员站的使用各有分工,但任何显示和控制功能均能在任一操作员站上完成。
6.1.5显示器画面对键盘操作指令的响应时间<2s,显示器画面上数据刷新周期<1s,
12
**有限公司发电工程2×300MW火电机组烟气脱硫工程 热控系统部分
键盘(鼠标)发出操作指令到返回信号在显示器上显示的总时间<2s。 6.1.6 数据保存
可将系统配置文件保存在硬盘或软盘,以便将来使用。 6.2工程师站
6.2.1工程师站(兼作历史站)专用于DCS系统的维护。通过它可进行系统的配置修改、调试、诊断。可通过工程师站进行在线修改、下装,不会影响系统的运行。 (1) 型号:DELL PRECISION 360 数量:1台
(2) CPU: Pentium 4 2.8GMHz,RAM: 2x512M,硬盘:4×36GB (3) CRT:1台,SONY CDP-520,21'纯平, 32位真彩色,1280X1024 (4) SONY DVD R/W
(5) 键盘、鼠标:1套,3.5'软驱:1个, (6) Ethernet 网卡:1块 (7) 磁带机
6.2.2工程师能调出任一已定义的系统显示画面。在工程师站上生成的任何显示画面和趋势图等,均能通过数据高速公路下载到操作员站。
6.2.3工程师站能通过数据公路,既可调出系统内任一分散处理单元的系统组态信息和有关数据,还可使买方人员将组态的数据从工程师站上下载到各分散处理单元和操作员站。此外,当重新组态的数据被确认后,系统能自动地刷新其内存。 6.2.4工程师站包括处理器、及能容纳系统内所有数据库、各种显示和组态程序所需的主存贮器和外存设备。还提供系统趋势显示所需的历史趋势存储功能。 6.2.5工程师站可设置软件保护密码,以防一般人员擅自改变控制策略、应用程序和系统数据库。 6.3 系统安全性
DCS系统设置有三个不同权限的操作级别,以保证系统的安全可靠性。通过键盘输入口令的方式,可进入相应的操作级别。 (1)操作员级
进入该级别后,操作员可实现以下的操作:
切换画面、手/自动切换、手动调节、CRT操作、打印 (2)管理员别
进入该级别后,可实现以下操作:
参数的设定、修改,操作员级的全部操作。
13
**有限公司发电工程2×300MW火电机组烟气脱硫工程 热控系统部分
(3)工程师级
为最高级别,进入该级别后,可实现以下操作: 程序的组态、调试、修改,其它的全部操作。 7.数据通讯系统
7.1数据通讯系统将各分散处理单元、输入/输出处理系统及人机接口和系统外设联接起来,并保证可靠和高效的系统通讯。
所提供的通讯高速公路是冗余的(包括冗余的高速公路接口模件)。冗余的数据高速公路在任何时候都同时工作。控制网络通讯速度为100MBPS,节点总线的通讯速度为10MBPS。
7.2连接到数据通讯系统上的任一系统或设备发生故障,不会导致通讯系统瘫痪或影响其他联网系统和设备工作;任何站与高速公路之间的接口是无源的并是电气隔离的;通讯高速公路的故障不会引起机组跳闸或使分散处理单元的功能丧失。 7.3所提供的通讯总线是冗余的(包括冗余的通讯总线接口模件)。冗余的数据通讯总线在任何时候都将同时工作。
7.4挂在高速公路上的所有站,都能接受数据高速公路上的数据,并可向数据公路发送数据。
7.5数据通讯系统的负载容量,在最繁忙的情况下,以太网不超过20%,以便于系统的扩展。
7.6在装置稳定和扰动的工况下,数据高速公路的通讯速率保证运行人员发出的任何指令均能在1秒或更短的时间里被执行。
7.7数据通讯协议包括CRC(循环冗余校验)、奇偶校验码等,以检测通讯误差并采取相应的保护措施,确保系统通讯的高度可靠性。能连续诊断并及时报警。 7.9当数据通讯系统中出现某个差错时,系统能自动要求重发该数据,或由硬件告知软件,再由软件判别并采取相应的措施,如经过多次补救无效,系统能自动采取安全措施,如切换至冗余的装置,或切除故障设备等。 7.10数据通讯高速公路能防止外部损伤。
7.11提供一个“数字时钟”接口以接收来自电厂GPS的“数字主时钟”信号,使挂在数据通讯总线上的各个站的时钟同步。 8. DCS与PLC、SIS的
8.1 系统采用硬接线方式将GGH吹灰器的状态纳入DCS监视,并可远方启、停GGH吹灰器。
14
脱硫DCS系统培训教材(DOC 33页)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)