试料必须从搅拌车1/4~3/4处随机抽样。
五选:制作试块前,应按规范要求,在监理的见证下,共同挑选砼熟料。其试料必须从搅拌车1/4~3/4处随机抽样。 六拌:指试块样量选好后,应二次手工拌合均匀。
七捣:指熟料分两层入模捣实,每层装料厚度大致相等。插捣用的钢制捣棒应为:长600㎜,直径16㎜,端部磨圆。插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜。每层插捣的次数应根据试件的截面而定,一般标准试块≧27次。插捣完后,刮除多余的混凝土,试件表面要比试模高出2~3㎜。
八排:在插捣的同时用平铲反复穿插,排除试块内部的空气。试块表面在收光时,注意料浆饱满,防止砼由于塑性变形而造成出现凹陷状况。 九盖:指试块成型后,终凝前常常置于原地或露天,为了防止内部水分蒸发而影响水泥的水化速度,应及时用黑色塑料布或麻袋将试块覆盖严实。 十刻:指在终凝前(试件做好后3~4h),用铁板将表面抹平,并用铁钉在试块表面刻上:混凝土强度等级、制作时间、结构位置等。
十一养:指试块硬化拆模后,由取样员及时送往温度20±3℃、湿度为90%以上的标准养护室(检测单位提供)养护。如果是同条件养护试块,成型后即应覆盖其表面,试件的拆模时间与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试块应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法,为防止损坏或丢失可采取适当的保护措施,如放入笼中等方法。
十二送:同条件的试块,由取样员在到龄前三天送检测单位进行检测。一般的检测单位在节假日是不收样的,遇到节假日就要提前送进去。切忌试块的漏送,那样将给工作带来很多不必要的麻烦。
七、砼试块取样计划(见附表)
针对本工程的工程实际情况,结合各相关规范、文件要求,拟定砼养护试块见证取样部位及数量计划,并在具体实施过程中按实际情况予以调整。
八、砼养护试块强度检验
1、同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。等效养护龄期
可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;日平均温度的记录由取样员负责。
2、标准养护条件下(标准养护是在20±3摄氏度,相对湿度95%以上的情况下)28d龄期的试件进行强度试验。
九、非正常情况的处理:
第一种情况,是指个别检验批发现试块强度等不满足要求等问题,难以确定是否验收时,应请具有资质的法定检测单位检测,采用非破损或局部破损的检测方法,当鉴定结果能够达到设计要求时,该检验批仍应认为通过验收。
第二种情况,如经检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的情况,该检验批可以予以验收。
第三种情况,更为严重的缺陷或者超过检验批的更大范围内的缺陷,可能影响结构的安全性和使用功能。若经法定检测单位检测鉴定以后认为达不到规范标准的相应要坟,即不能满足最低限度的完全储备和使用功能,则必须按一定的技术方案进行加固处理,使之能保证其满足安全使用的基本要求。这样会造成一些永久性的缺陷,如改变结构外形尺寸,影响一些次要的使用功能等。
地下室砼试块取样计划
序号 设计砼 强度等级 标准养护留置组数 6 13 3 1 6 1 1 施 工 部 位 同条件留置组数,其中()为拆模试块,《》为抗渗试块 6 6《6》 3《3》 1《1》 6(6)《2》 1 1 同条件留置部位 每工作班留一组 2-17交2-H~2-J轴 1 2 3 4 5 6 7 基础垫层 2#楼地下室基础、底板 2#楼地下室外墙 2#楼地下室剪力墙 2#楼地下室顶板 2#楼地下室框架柱 2#楼地下室顶板剪力墙与梁板节点 2#楼地下室框架柱与梁C15 C30抗渗P6 C30抗渗P6 C45抗渗P6 C30抗渗P6 C35 C45 2#楼地下室外墙 2-17轴 2-17交2-H~2-J轴 交2-H~2-J2-23交2-L 2-17交2-H~2-J轴 8 板节点 3#楼地下室基础、底板 3#楼地下室外墙 3#楼地下室剪力墙 3#楼地下室顶板 3#楼地下室框架柱 3#楼地下室顶板剪力墙C35 1 1 2-23交2-L 3-P交3-9~3-10轴;3-P交3-19~3-20 9 10 11 12 13 14 C30抗渗P6 C30抗渗P6 C50抗渗P6 C30抗渗P6 C35 C50 13 3 1 6 1 1 6《4》 3《3》 1《1》 6(6)《2》 1 1 3#楼地下室外墙 3-P交3-9~3-10轴;3-P交3-19~3-20 3-P交3-9~3-10轴;3-P交3-19~3-20 3-3交3-S 3-P交3-9~3-10轴;3-P交3-19~3-20 与梁板节点 3#楼地下室框架柱与梁15 板节点 4#楼地下室基础、底板 4#楼地下室外墙 C35 1 1 3-3交3-S 4-K交4-16~4-17轴;4-K交4-30~4-31轴 16 17 C30抗渗P6 C30抗渗P6 26 6 12《8》 6《6》 4#楼地下室外墙 4-K交4-16~4-17轴;18 19 20 4#楼地下室顶板 4#楼地下室框架柱 4#楼地下室顶板剪力墙与梁板节点 4#楼地下室框架柱与梁C30抗渗P6 C35 C45 12 2 3 12(12)《4》 2 3 4-K交4-30~4-31轴 S1-35交S1-J 4-K交4-16~4-17轴;4-K交4-30~4-31轴 4-K交4-16~4-17轴;21 22 23 板节点 商场裙楼一层柱子 商场裙楼二层梁板 C35 C35 C30 3 3 10 3 3 10(10) 4-K交4-30~4-31轴 S1-20交S1-F S1-20~S1-27交S1-F~S1-G 序号 施 工 部 位
2#住宅楼砼试块取样计划 同条件留置组设计标准数,其中()砼强养护为拆模试块,度 留置《》为抗渗试等级 组数 块 C45 C30 C45 C30 C45 C30 C45 C30 C40 C25 C40 C25 C40 同 条 件 留置部位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1层剪力墙、柱子 2层梁、板 2层剪力墙、柱子 3层梁、板 3层剪力墙、柱子 4层梁、板 4层剪力墙、柱子 5层梁、板 5层剪力墙、柱子 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1(1) 1 1(1) 1 1(1) 1 1(1) 1 1(1) 1 1(1) 1 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 10 6层梁、板 11 6层剪力墙、柱子 12 7层梁、板 13 7层剪力墙、柱子 14 8层梁、板 15 8层剪力墙、柱子 16 9层梁、板 17 9层剪力墙、柱子 18 10层梁、板 19 10层剪力墙、柱子 20 11层梁、板 21 11层剪力墙、柱子 22 12层梁、板 23 12层剪力墙、柱子 24 13层梁、板 25 13层剪力墙、柱子 26 14层梁、板 27 14层剪力墙、柱子 28 15层梁、板 29 15层剪力墙、柱子 30 16层梁、板 31 16层剪力墙、柱子 32 17层梁、板 33 17层剪力墙、柱子 34 18层梁、板 35 18层剪力墙、柱子 36 19层梁、板 37 19层剪力墙、柱子 38 20层梁、板 39 20层层剪力墙、柱子 40 21层梁、板 41 21层剪力墙、柱子 42 22层梁、板 43 22层剪力墙、柱子 44 23层梁、板 C25 C40 C25 C35 C25 C35 C25 C35 C25 C35 C25 C30 C25 C30 C25 C30 C25 C30 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1(1) 1 1(1) 1 1(1) 1 1(1) 1 1(1) 1 1(1) 1 1(1) 1 1(1) 1 1(1) 1 1(1) 1 1(1) 1 1(1) 1 1(1) 1 1(1) 1 1(1) 1 1(1) 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴 电梯井 2-17交2-H~2-J轴