混凝土试块留置方案

一、编制依据

1、十堰市车城高级中学整体迁建工程施工图纸

2、《建设工程质量管理条例》 (2016年版) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204--2015) 4、《工程建设标准强制性条文》 (2013年版) 5、《混凝土强度检验评定标准》 (GB50107--2010) 6、《建筑施工手册》 (第五版) 7、《混凝土外加剂应用技术规范》 (GB50119--2013)

二、工程概况

建设规模:

一.教师公寓. 建筑面积:3117.84m2.剪力墙结构,五层、建筑高度20.85米,一层高4.7m, 二--五层高3.6米,旋挖钻成孔灌注基础 ¢800、60根(旋挖深度14--38米),坡屋面。±0.000绝对标高311.95米。

二. 二号学生宿舍楼.建筑面积8595.03m2,剪力墙结构,五层、一层5米、二--五层3.6米,建筑高度22.1米,旋挖钻成孔灌注柱(135根),坡屋面,±0.000绝对标高310.95米。

三.一号学生宿舍楼.建筑面积8595.03m2,剪力墙结构,五层、层高3.6米,建筑高度20.75米,独立基础、坡屋面,±0.000绝对标高307.95米。

四. 食堂.建筑面积 7464.24m2 (高支模154m2/高度15米,密肋空腔楼盖4000m2) ,框架结构、三层、层高5.4米、建筑高度17.55米,独立基础、斜屋面,±0.000绝对标高300.95米。

五. 教学楼.总建筑面积17382.21m2(分三个区5164.75m2、6108.73m2、6108.73m2),框架结构,五层,建筑高度23.25米一层5.3米,二--五层4.2米,独立基础、坡屋面,±0.000绝对标高293.45米,密肋空腔楼盖4500m2.

六. 实验楼.建筑面积:7962.67m2,框架结构,五层,建筑高度26.45米,一层5.3米,二--五层4.2米,独立基础、坡屋面,±0.000绝对标高296.45米,密肋空腔楼盖6370m2.

七. 图书信息综合楼.建筑面积7230.92m2(其中有高大密肋空腔楼盖模板

450m2《长24米*宽18米*高8.1米》,密肋空腔楼盖1500m2),框架结构,四层,建筑高度19.9米,一层4.5米,二--四层4.2米,独立基础,±0.000绝对标高291.7米,中庭顶盖二次设计400m2.

八. 体育馆.建筑面积6955.21m2,框架结构,三层(地下一层4.5米,地上二层4.8米),建筑高度13.5米,旋挖钻成孔灌注桩55个、独立基础15个,±0.000绝对标高295.7米,密肋空腔楼盖2480m2.

九. 艺术楼.建筑面积8660.3m2,(其中高支模234m2:7.6*30.8*11米高,密肋空腔楼盖4180m2。钢屋架966m2:30.5*31.7)框架结构,四层、建筑高度21.1米,一层6.2米,二--五4.2米,旋挖钻成孔灌注桩24个(桩径1米、扩大头1.2米、深22米),独立基础80个,坡屋面,±0.000绝对标高291.7米。

十. 看台.建筑面积:2252.18m2(地下1097m2、地上1152m2),框架、二层,层高4.3米,建筑高度9.2米,旋挖钻成孔灌注桩(¢800、22根;¢1000、20根;桩深37米)。±0.000绝对标高310.15米。

十一.门卫、水泵房及辅助用房.307.53m2.框架结构。 1.垃圾站及公厕,建筑面积:152.52m2,一层高4.6米. 2.东侧门卫房,建筑面积: 33.2 m2 一层高3.3米. 3.南侧门卫室,建筑面积: 111.81m2 ,二层高8.3米. 4.西侧门卫房,建筑面积:10 m2 ,一层3.3米框架结构。

三、混凝土强度等级设计要求

地下室底板、外墙壁、外漏地下室顶板(包括相关基础承台和基础梁),电梯基坑、积水井壁:C30,抗渗等级P6;

剪力墙、梁、板、柱、楼梯:C30; 二次构件如构造柱、女儿墙压顶等:C25; 教师公寓主体结构:

楼层号 17层及以上 13~16层 9~12层 标高界线 剪力墙、柱 46.500m~79.500m 34.500m~43.500m 22.500m~31.500m C25 C30 C35 梁、板 C25 C25 C25 砼强度等级 5~8层 地下室~4层 10.500m~19.500m -9.600m ~7.500m C40 C45 C25 C30 学生宿舍2主体结构: 楼层号 18层及以上 13~17层 8~12层 3~7层 地下室~2层 标高界线 52.200m~79.200m 37.200m~49.200m 22.200m~34.200m 7.200m~19.200m -9.600m~4.200m 砼强度等级 剪力墙、柱 C30 C35 C40 C45 C50 梁、板 C25 C25 C25 C25 C30 学生宿舍1主体结构: 楼层号 17层及以上 13~16层 9~12层 5~8层 地下室~4层 标高界线 46.500m~88.500m 34.500m~43.500m 22.500m~31.500m 10.500m~19.500m -9.600m~7.500m 砼强度等级 剪力墙、柱 C25 C30 C35 C40 C50 梁、板 C25 C25 C25 C25 C30

四、基础工程混凝土试块取样与留置

1、对于桩基(灌注桩):每根桩必须有1组试块(标养)。

五、混凝土结构工程混凝土试块取样与留置

本工程采用商品砼,砼试块的留置方法如下: (一)标准养护试块取样与留置原则

1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;

4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

5、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试块)标准养护试块。 (二)同条件养护试块取样与留置原则

1、结构实体同条件试块(混凝土结构验收的重要依据):

(1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;

(2)根据既体现结构重要部位又适度控制实体检验数量的原则,重要部位建议如下:竖向构件中的墙、柱、核心筒,水平构件中跨度≥8m的梁、跨度≥5m的单向板、跨度≥6m的双向板、预应力混凝土梁、跨度≥2m的悬挑梁板,若有工程不满足上述条件,则应按规范“同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组。 (三)防水混凝土试块留置原则

1、防水混凝土的标养、同条件养护试块留置原则见前(一)、(二)条; 2、抗渗试块留置原则:连续浇筑砼量500 m3以下时,应留置一组砼抗渗试块;每增加250~500 m3砼,应增加一组;抗渗试块应在浇筑地点制作。

六、制作混凝土试块的基本操作程序

试块制作过程中的“一定、二装、三查、四测、五选、六拌、七捣、八排、九盖、十刻、十一养、十二送”等十二步操作程序,能比较有效的控制试块制作过程中的不善造成的误差,克服了“千个师傅千个法,试块强度离散性大”的现象。具体方法如下:

一定:指定人员上岗,操作人员不宜换动频繁。一般做法就是取样员。

二装:指制作试块的模具拆卸、清渣、拼装过程要认真,检查其紧固程度和尺寸误差,如果试模多的话,要一个个的拆装,以免混错了模具。组装后的各相邻面的不垂直度不应超过±0.5°。脱模剂要涂刷均匀。

三查:浇捣砼前,取样人员要认真检查配合比单、混凝土小票上的施工部位、砼强度等级等与设计要求是否一致。

四测:搅拌车进入施工现场后,应及时检测其坍落度,每车都要检测。其