6、开挖
开挖吊运第二节桩孔土方(修边),从第二节开始,利用提升设备运土,弃土装入吊桶内,吊至地面上后用人工运出,桩孔土块运出离桩孔2m以外,暂时堆放,然后每天晚班出渣运出场外,桩孔内人员要戴好安全帽,地面人员要拴好安全带。吊桶离开孔口上方1m时,推动活动安全盖板,掩蔽孔口,防止卸土的土块、石块等杂物坠落孔内伤人。吊桶卸土后再打开活动盖板,下放吊桶装土,桩孔挖至第二节规定的深度后,用支杆检查桩孔的直径及井壁圆弧度,上下要垂直平顺,修整孔壁。
成孔开挖以三人为一个小组(石方凿岩另增加人员)配合,每小组一天安排2~3根桩进行流水作业,保证每根桩每天进尺一节。
桩底部分采取先挖桩身圆柱体,再按扩底尺寸从上到下削土修建成扩底形。为防止扩底时扩大头处的土方坍塌,采取间隔挖土措施,留4~6个土肋作为支撑,待浇筑混凝土前再挖除。
开挖过程中配置好警铃和钢爬梯,桩孔开挖中,作业人员上、下从钢爬梯上下,并系好安全绳。钢爬梯采用ф16钢筋焊接而成,每架钢爬梯长2m,步距0.3m,宽0.4m,采用挂钩式连接组合。
挖孔作业人员不得攀爬护壁上下,配备应急保险绳随桩孔开挖延长,作业人员上下时要系好安全绳,孔口作业人员要系挂好安全带。
桩位、垂直度、直径校核:基桩轴线的控制点和水准点应设在不受施工影响的地方。开工前,经复核后应妥善保护,施工中应经常复测。第一节护壁成孔后,由现场技术人员在护壁周围用水泥钉定出桩位中心线,桩位轴线用正交的十字线配合十字尺控制,作为往下施工模板对中和桩位垂直度偏差控制的依据,直径检查用尺杆找圆周的办法进行。检查分土方开挖、支模后、砼护壁浇筑三次进行,必须每段检查,发现偏差,及时纠正,保证位置准确。
在施工过程中,管理人员必须对挖孔桩施工跟班巡视,加强日常检查和维护保养,一旦出现任何影响井下作业人员的人身安全的情况,必须立即采取有效措施保证人员安全,待消除危险后再作业;地面派专人修通排水沟,及时排掉桩孔内抽出的水,从桩孔内挖出的废土或石碴由专人负责及时运出场外。另外,井口必须有防雨措施。
7、护壁的施工
凡土层、强风化岩层均设置钢筋混凝土护壁,护壁竖向钢筋每模交叉搭接300mm长。护壁模板采用工具式定型内模分节支设,每节高度1m,每节由四块组成,上小下大(下口直径大150mm),用铁丝扣牢固连接,模板上下各设两个半圆顶箍,不另设支撑。拆上节支下节,循环使用,若为椭圆孔采取在平直段用九夹板模制作成形模板配合圆模支模(如下图)。 护壁砼进料模具采用3mm厚钢板制成的活动锥形锅盖,浇筑时盖住桩身,使砼按要求进入护壁内(如下图)。
护壁砼均为C25砼,砼采用搅拌机现场拌制,用人力运输车运到孔边,再用吊桶送入孔内进行浇灌。浇筑时,先用钢钎插捣后,再用锤敲打护壁模板,以保证砼密实度。 第二节护壁施工:拆除第一节护壁模板支第二节护壁模板,护壁模板采用拆上节支下节依次周转使用。模板上口留出高度为50mm的混凝土浇筑口,接口处应捣固密实。拆模后用混凝土堵严抹平。护壁混凝土用人工浇筑、人工插捣密实。
模板安装时,应严格检查轴线尺寸,水平标高和支撑系统是否牢固可靠,钢筋位置是否正确。
护壁砼的内模拆除,根据气温等情况而定,一般可在 24 小时以后进行,使砼有一定强度,以能挡土。混凝土强度达1Mpa 即可拆模。
挖孔桩挖至中风化泥砂岩时,采用人工配合风镐凿打施工,若进入嵌岩层风镐凿打较困难,就必须采用水钻施工,逐层往下循环作业,将桩孔施工至设计深度,清除虚土,检查土质情况,桩底要支承在设计所规定的持力层上。
8、是否符合终孔要求
将桩孔挖至设计深度,清除虚土或石渣,检查岩石、土质情况、刚性角是否满足设计要求。
9、桩底扩孔
桩底可分为扩底和不扩底两种情况。挖扩底桩应先将扩底部位桩身的圆桩体挖好,再按扩底部位的尺寸、形状自上而下削土扩充成设计图纸的要求
10、对桩中心、直径、垂直度、深度、扩底尺寸、持力层情况检查验收
成孔以后必须对桩中心、直径、垂直度、深度、扩底尺寸、嵌岩深度、岩石、持力层情况检查验收。桩身长度满足设计要求。做好施工记录,办理隐蔽验收手续。
11、吊放钢筋笼就位并验收合格
钢筋笼放入前应先绑好保护层垫块。钢筋笼四周,在主筋上每隔3~4m左右设一个φ20耳环,作为定位垫块;吊放钢筋笼时,要对准孔位,直吊扶稳、缓慢下沉,避免碰撞孔壁。钢筋笼放到设计位置时,应立即固定。遇有两段钢筋笼连接时应采用绑扎搭接或机械连接。
12、浇筑桩身混凝土
用溜槽加串筒向桩孔内浇筑混凝土。混凝土的落差大于2m,桩孔深度超过12m 时,宜采用混凝土导管浇筑。浇筑混凝土时应连续进行,分层振捣密实。一般第一步宜浇筑到扩底部位的顶面,然后浇筑上部混凝土。分层高度以捣固的工具而定,但不宜大于1.5m 。
混凝土浇筑到桩顶时,应适当超过桩顶设计标高,以保证在剔除浮浆后,桩顶标高符合设计要求。
六、 检查和验收
成孔以后必须对桩直径、扩头尺寸、孔底标高、桩位中线、井壁垂直度、虚土厚度进行全面测定。挖孔至设计持力层后,进行自检评定,终孔检查内容包括桩孔中心线位移偏差、桩径偏差、终孔深度、孔底沉渣以及桩底持力层等情况,各项偏差应在设计及规范允许范围内。
1、桩孔开挖质量控制
桩孔开挖严格按放线尽寸凿打,不得出现负偏差,每凿打一轮,均
要用线垂利用井圈的轴线检查一次孔径大小,垂直度。偏差见下表:
挖孔桩的平面位置和垂直度的允许偏差
国家标准(mm) 序号 成孔方法 桩径允许偏差 人工 挖 孔 桩
2、桩身承载力检测
(1)人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验。单柱单桩的大直径嵌岩桩,应视岩性检验底下3d或5m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件。
(2)采用岩石的单轴抗压强度检验桩基础地基的承载力,抽(取)芯的位置应在桩端持力层底面。在桩孔取180×180×180基岩样,取样数量为桩孔总数的5%,且不少于16组,及时请监理甲方对桩基岩芯见证送检,达到设计地耐力满足设计嵌岩深度后,即可请设计、地勘、监理、甲方五方共同验孔,符合要求后,立即封上同桩基标号的砼垫层,进行桩基砼的灌注。
3、桩身完整性检测
桩身完整性检测数量,一柱一桩的要全数检测,群桩的检测数量符合JGJ106-2003的规定,如下:
(1)、柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根。
垂直度允许偏差 % 企业标准(mm) 垂直度允许偏差 % 桩位允许偏差 国家标企业标准 准 桩径允许偏差 混凝土护壁 +50 <0.5 +30 <0.3 50 30