一、现场情况:

本工程为国家辽宁朝阳供电公司边杖子供电所建设项目,本工程为框架结构,生产经营用房地上2层,地下1层;附属用房地上1层。总建筑面积:600.9平方米,其中生产经营用房533.9平方米,附属用房67平方米。设计基础采用人工挖孔桩,桩型为圆形,桩长设计大于10米,圆砾3层为持力层,桩端进入持力层不小于800mm,桩身砼强度等级为25。

二、 施工要求及技术保证条件

施工要求桩基除满足嵌岩及承载力要求外,相邻桩基底部标高尚应满足《相邻桩基底部高差要求》;与相邻建筑的基础应作好支护,避免边坡失稳;当桩心距小于2倍桩径或小于2.5m时,应采用间隔施工,待先施工桩的混凝土强度达到70%设计强度后,方可施工相邻桩;桩端持力层底3D(D为桩扩大头尺寸),且不小于5M深度范围内应无软弱层、断裂破碎带和洞穴;若在开挖中发现岩层情况与地勘资料不符时,应及时通知设计单位作出设计调整;本工程存在地下水,施工过程中应采取有效措施降水等。

三、 设备与材料计划 1、主要施工机具计划表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 机具名称 塔式起重机 空压机 潜水泵 电动葫芦绞车 低压变压器 施工照明(行灯) 鼓风机 送风管 钢筋切断机 规格型号 QTZ50 KYJ80 QSB100 JJIK—1/3 12V-10KW 60W 1000W ф40 GQ40B 单位 台 台 台 台 台 个 台 m 台 数量 10 100 200 200 4 200 200 4000 4 用电量 35KW/台 18.5KW/台 1.5KW/台 1.1KW/台 0.06KW/个 1KW/台 7KW/台

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 序号 1 2 3 4 5 6 钢筋弯曲机 砂轮切割机 电焊机 套丝机 插入式振捣器 手推车 电锤 手电钻 安全绳 安全带 仪器名称 J2激光经纬仪 DS3水平仪 无线对讲机 电脑 激光打印机 照相机及摄像机 材料名称 钢管 GW6-10 BX3 长度>35m 单位 台 台 对 台 台 部 数量 2 4 14 2 2 2 台 台 台 台 台 个 台 台 根 根 4 2 4 2 16 200 2 12 1000 200 5.5KW/台 0.25KW/台 3.4KVA/台 0.75KW/台 2.2KW/台 0.5KW/台 0.3KW/台 2、施工仪器及通讯设备计划

用途及说明 施工定位放线用 标高定位用 塔吊指挥、内外联络用 编制施工方案、预算 打印各种文件 收集图片声像资料 数 量 20000 600 4000 10000 800 200 600 200 200 备 注 盖孔口用 桶高600mm 有保险销 3、材料需求计划

规格型号 ф48×3.5 1220×2440 ф150 ф8mm ф300 成品 单位 m 块 m2 m2 m 套 m 个 个 18mm厚木胶合板 安全网 采条布 UPVC排水管 定型钢模 钢丝绳 吊土桶 吊土桶吊钩

四、 工艺流程

人工挖孔桩工艺流程如下:

放线定桩位→砌筑井圈→挖第一节桩孔土方(每天下挖1m,修整桩孔壁校核桩孔垂直度和桩径)→对桩孔垂直度、孔径进行校正→绑扎护壁钢筋→支模浇灌第一节混凝土护壁→在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线→安装活动井盖、垂直运输架、起重电动葫芦、吊土桶、排水、通风、照明设施等→第二节桩身挖土→清理桩孔四壁,校核桩孔垂直度和直径→拆上节模板→绑扎护壁钢筋→支第二节模板→浇灌第二节混凝土→重复第二节挖土、绑扎护壁钢筋、支模、浇灌混凝土护壁工序,循环作业至设计深度达到桩底标高→取桩孔底部基岩作抗压试验请设计、地勘、质监等各方验孔→扩头→清理孔底→安装桩钢筋笼→连续浇灌混凝土至桩承台下口。

五、 施工方法

1、精确定出桩孔中心点,按照图纸桩径尺寸的大小,撒上灰线。在各桩位进行定位放线后,在每个桩位用砖砌240mm厚、300mm高的井圈,并抹水泥砂浆,这样可将桩的纵、横轴线和水平标高标识在井圈口,便于随时检查桩下挖过程中的中心位置及垂直度,同时也预防石子、杂物掉下井里伤人,减少往井下渗透的流水。

2、开挖第一节桩孔土方

轴线经复核无误后开始第一节开挖,开挖桩孔要从上到下逐层进行,遇一般土层用短柄铁镐、锹等简易工具进行人工挖掘,遇坚硬土层用锤、钎人工破碎,遇到孤石、强风化岩层时,采用3~9m3 空气压缩机配合风镐作业掘进,遇到中风化或微风化岩层时,则考虑采用水钻成孔,挖土次序为先挖中间部分的土方,然后扩及周边,土层或强风化层开挖截面按设计桩经加2倍护壁厚度控制(当挖至砂岩后,扣除护壁厚度尺寸),有效地控制开挖桩孔的截面尺寸,截面允许误差为+5cm,每节的开挖高度要根据土质好坏、操作条件而定,一般为0.9~1m。

3、检查桩位(中心)轴线及标高

每节桩孔挖好和护壁做好以后,必须将桩位十字轴线和标高测设结果标记在护壁的上口,然后用十字线对中,吊线坠向井底投设,以半径尺杆检查孔壁的垂直度、平整度。随之进行修整,井深必须以基准点为依据,逐根进行引测。保证桩孔轴线位置、标高、截面尺寸满足设计要求。

4、架设垂直运输架

第一节桩孔成孔以后,即着手在桩孔上口架设垂直运输支架,要求搭设稳定、牢固。

5、安装电动葫芦、安装吊桶、照明、活动盖板、孔内防护棚、水泵和通风机

在垂直运输架上安装电动葫芦和穿电动葫芦的钢丝绳,采用直径为8mm的钢丝绳,钢丝绳一端的吊钩采用有保险卡的成品吊钩,吊钩的承重量不小于5t。(详“孔内取土照明通风图”)

在安装电动葫芦及吊桶时,注意使吊桶与桩孔中心位置重合,作为挖土时直观上控制桩位中心和护壁支模的中心线,根据桩孔直径现场选用直径为300mm、高度600mm的吊桶。

井底照明采用低压电源(12Ⅴ、60W)、防水带罩的安全灯具。桩口上设钢管围护栏,护栏高度不低于1.2m。

当挖孔深度大于5m时要先送风再下井,送风时间不小于15分钟,当挖孔深度大于10m时要连续送风,送风量不得小于25L/S,选用1000W的鼓风机和?40风管向井下送风,必要时输送氧气或作活体试验,防止有毒气体的危害。

操作时上下人员每2小时轮换作业,桩孔上人员密切注视观察桩孔下人员的情况,互相呼应,切实预防安全事故的发生,井下操作必须作好防护棚,防止提运物体打击。

桩孔口安装水平推移的活动安全盖板,当桩孔内有人挖土时,要掩好安全盖板,防止杂物掉下砸人。无关人员不得靠近桩孔口边。吊运土时,再打开安全盖板。详“人工挖孔桩孔口活动井盖大样图”

桩孔内随挖桩进度设置移动防护棚,防护棚离开挖工作面不大于2米,防护棚用?40×3.5和?50×4钢管,电焊制作成可调支架,支架上放置两片比桩径大40~50mm的半圆活动井盖,活动井盖可用18mm多层板或50mm木板制作,吊土时将活动井盖移开,不吊土时将活动井盖盖好,以防井口落物。详“人工挖孔桩井内防护棚大样图”

电动葫芦配8mm钢丝绳孔口安全架50mm型钢制作孔内送风管上下钢爬梯12V×60W孔口平台5t成品吊钩吊钩保险吊桶直径300mm高度600mm应急保险绳孔内取土照明通风图