ISO45001-2024危险源辨识及风险评价一览表 编号:BZH-JL-9-03

序号 生产现场、生产过程、环境和设备 危险级别 存在风险和隐患 可能造成的事故 L E C D 风险等级 显著 显著 显著 定期检查,按规范要求接好保护零线 定期检查,及时更换 定期检查,确保防护装置齐全、有效 焊接时有防护措施,配备灭火器 定期检查、粉尘浓度检测、及时整改 控制措施 漏电未接保护零线 漏电保护器失灵 1 电焊机 防护装置不符合要求 触电伤人 触电伤人 触电伤人 溅落到易燃物上发生火灾 人员伤害、粉尘爆炸 坠物伤人、起重伤害 触电伤人 触电伤人 3 3 3 6 6 6 7 7 7 126 126 126 焊接时产生的熔珠无防护措施 生产车间饲料加工过程 提升机、电葫芦 3 1 7 21 一般 2 粉尘浓度超标 1 1 100 100 显著 3 货物坠落 小于安全距离未采取措施 1 1 1 6 6 6 15 7 7 90 42 42 显著 严格执行提升机安全操作规程 一般 一般 按方案制定防护措施并落实 按规范制定防护措施并落实 4 外电防护 防护措施不符合要求 第 1 页 共 5 页

未达到“三级配电、两级保护”要求 配电箱 开关箱 未接保护零线 漏电保护器失灵 5 触电伤人 触电伤人 触电伤人 3 3 3 6 6 6 7 7 7 126 126 126 显著 显著 显著 按要求实行“三级配电、两级保护” 及时检查更换 及时检查,按规范要求接好保护零线 定期检查,及时更换损坏的电器元件 电器元件损坏或配备不符合要求 1.设备、设施缺陷;2.违章操作;3.机械设备安全防护装置缺生产设备:提升机 刮乏或损坏等;4.操作人员疏忽大6 板机、 粉碎机、制粒意,身体进入机械危险部位;5.在机等 检修工作时,机器突然被别人随意启动;6.在不安全的机械上停留、休息。 锅炉自动调节、控制、联锁、保7 锅炉 安系统失灵或操作不当,可能发生锅炉压力过高、水位失常,造触电伤人 3 6 7 126 显著 机械伤害 3 6 7 126 显著 制定设备检修计划定时检修,严格执行检修操作等操作规程 定期检查检测,严格执行安全锅炉爆炸 3 2 15 90 显著 操作规程 第 2 页 共 5 页

ISO45001-2024危险源辨识及风险评价一览表