焊项目必须与合格项目相符。
3)施焊前,焊工应复查焊件接头质量和焊区的处理情况,当不符合要求时,应经修整合格后方可施焊;对接接头、T形接头、角接接头、十字接头等对接焊缝及对接和角接组合焊缝,应在焊缝的两端设置引弧和引出板,其材质和坡口形式与焊接相同;焊接完毕后用气割切除引弧和引出板,并修磨平整,不能用大锤硬行击落。
4)焊接材料的使用:
焊丝在使用前应清除铁锈和油渍等污物。
焊剂使用前必须经过250℃温度下烘焙1~2小时,焊接时未熔化的焊剂可收集起来再次使用,但收集时必须过筛,除去过细的粉末和杂质,新领用的焊剂应当天用完。
为防止焊接产生气孔、裂纹、白点等缺陷,焊条使用前必须烘干,烘干温度350~400℃(碱性焊条)和100~150℃(酸性焊条),升温时间不得太快,以1~2小时为宜,停止加热后再保持2小时,焊条烘干后应放在100℃的保温筒中贮存,随用随取。焊条应经烘烤箱烘烤后,置于保温箱中,随用随取。领用焊条不得超过3小时的用量,超过时应按原烘干要求重新烘干,重复烘干次数不应超过两次。
CO2气体纯度不应低于99.9%,气体使用前应进行放水处理,不得出现液态水。
所有焊接材料应存放在专用的焊材库,焊材库应保持干燥,相对湿度不得大于60%
5)焊接环境
- 10 - / 26
在雨天或风速超过8m/s以及相对湿度大于90%,要采取相应的保护措施,否则不得进行焊接,为此,需制作防雨篷及挡雨墙。
6)焊接检查: 表面检查:
焊接完毕后,焊工必须清理焊缝表面的熔渣及两侧的飞溅物,检查焊缝外观质量。
无损检测:
无损检测必须在焊缝外观检查质量合格后进行。根据设计要求,对需无损检测的焊缝,在焊缝冷却到环境温度后方可进行无损检测。焊接接头内部缺陷分级应符合GB3323-87《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》的规定,焊缝质量等级缺陷分级应符合GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》的规定。
3.钢构件的除锈及涂装 (1)除锈
钢构件在涂装前表面必须进行彻底除锈,本工程采用喷砂除锈,选用颗粒坚硬、韧性好、棱角多的优质石英砂,直径控制在3mm左右,除锈质量等级达到Sa21/2,局部小位置采用手工除锈时除锈等级达到St3。
(2)涂装
钢构件涂装采用手工涂刷的方法。且钢构件除锈经检查合格后方可进行涂装(注意保护高强螺栓摩擦面、构件编号、重心、和定位标记)。油漆使用前应搅拌均匀,配制好的油漆应当天用完。涂装时不得任意添加稀释剂。涂层应均匀,不得漏涂,表面不应存在起泡,脱皮,返锈,流坠等缺陷。
- 11 - / 26
现场焊接处的两侧各100mm范围内,高强螺栓连接面100mm范围内,均不得涂刷油漆。
构件在运输、倒运、碰撞过程中对油漆的损坏,按要求进行补涂漆。补漆层数与漆膜厚度均应与涂装要求一致。
(3)涂层的质量应符合下列要求: ①涂层应均匀,颜色应一致;
②漆膜应附着牢固、无剥落、皱纹、气孔等缺陷; ③涂层应完整、无损坏、流淌; ④有涂层检验资料等证明; ⑤漆膜厚度达到设计要求; 3.焊接H型钢制作 (1)H型钢制作工艺 1)翼腹板组装
组装前,应沿翼板焊缝中心线40~50mm范围内进行打磨,清除铁锈、油污等杂质。在翼板上画出组装定位线,并沿线间断点焊定位块,然后上胎组对,组对后腹板中心偏移不得>1mm,上、下翼缘与腹板的组装间隙不得>1mm。
组装点焊时用的焊材应与正式施焊的焊材相同,点焊高度不宜超过设计高度的2/3,点焊间距300~500mm。
2)矫正
将已焊接完毕的H型钢在翼缘矫直机进行矫正,然后进行火焰矫角度。 矫正后的允许偏差: 上翼缘不平直度:<1mm
- 12 - / 26
翼缘板倾斜度:<2mm 腹板不平直度:<1.5mm 3)组装
组装应在已测平的平台上进行,组装时,严格控制两柱肢的轴线距离,组装缀条时,其轴线交点允差不得大于3.0mm。
严格控制柱肩梁处的刨平顶紧部位,其接触面应有85%的面积紧贴,用0.3塞尺检查,其塞入面积不得大于总面积的15%,边缘最大间隙不得大于0.8mm。
对于刚架柱,在组装、焊接、矫正完毕后,要打出安装定位中心线的洋铳眼及标出+1000mm的标高。
4)成品检查
成品应进行全面检查,其主要控制尺寸允差如下: 长度:±7mm
柱底面到肩梁支承面的距离:±8mm 柱截面(任一处)几何尺寸:±3mm 肩梁面的翘曲:2.0mm 柱脚底板平面度:3.0mm
翼缘板对腹板的垂直度(连接处):<1.5mm 腹板局部不平直度每米<2.0mm 矩形几何尺寸对角线之差1.5mm (2)焊接工艺 1)焊工资格
- 13 - / 26
所有参加焊接的焊工必须取得从事建筑钢结构焊接的焊工合格证,且施焊项目必须与合格项目相符。
2)焊接方法
翼缘板和腹板拼接采用埋弧焊,H型钢组合、截面柱、角焊缝采用埋弧自动焊船形焊接,肋板等其它焊接采用手工电弧焊或CO2气体保护焊。
3)焊接材料 详见前述
4)焊接材料管理: 详见前述 5)坡口形式:
坡口按JBJ81-2002《建筑钢结构焊接规程》,满足下表要求
- 14 - / 26
钢结构制作技术方案



