摘 要

活力电网相间短路的电流保护是根据短路时电流增大的特点构成的,在单侧电源辐射形网络中采用阶段式电流保护,它由无时限电流速断保护、限时电流速断保护、定时限过电流保护组成,可根据实际情况采用两段式或三段式。无时限电流速断保护、限时电流速断保护共同构成电流的主保护,定时限过电流保护是本线路的近后备保护和相邻线路的远后备保护。

设计首先是对保护原理进行分析,保护的整定计算及灵敏性效验。设计内容包括原理分析、保护整定计算和灵敏性校验。

电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的求,电子技术、计算机技术与通讯技术的飞速发展又为电力系统继电保护技术的发展不断地注入了新的动力。

关键词:继电保护、整定计算、设计原理、故障分析、

1

目录

第一章 继电保护概述

1.1继电保护的作用

1.2对电力系统继电保护的基本要求 1.2.1选择性 1.2.2速动性 1.2.3灵敏性 1.2.4可靠性 第二章 短路的电流保护

2.1无时限电流速断保护的工作原理 2.2限时电流速断电流保护

2.2.1 限时电流速断保护的单相原理接线

2.2.2总结2.3定时限过电流保护2.4电流三段保护小结第三章设计方案

3.1、原始数据及保护方案的选择 3.1.1原始数据

3.1.2保护方案的选择 第四章保护整定计算

4.1无时限电流保护的整定计算 4.2限时电流速断保护的整定计算 4.2.1最大三相短路电流整定

4.2.2与相邻线路的电流速断保护相配合 4.2.3灵敏度校验。

4.3定时限过电流保护的整定计算 4.3.1流过线路AB的最大负荷电流 4.3.2过电流保护作为本线路的近后备时 4.3.3过电流保护作为相邻线路的远后备时 4.34定时限过电流保护的灵敏系数均满足要求 4.35反时限电流保护 第五章三段式电流保护的评价

- -

第六章总结 致谢 参考文献

- -

前 言

电力系统是由发电、变电、输电、供电、配电、用电等设备和技术组成的一个将一次能源转换为电能的同一系统。电能是现代社会中最重要、也是最为方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换为电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并分配电能,再通过各种设备转换为用户需要的其它形式的能量。在输送电能的过程中电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点,极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设计的。

电网相间短路的电流保护是根据短路时电流增大的特点构成的,在单侧电源辐射形网络中采用阶段式电流保护,它由无时限电流速断保护、限时电流速断保护、定时限过电流保护组成,可根据实际情况采用两段式或三段式。无时限电流速断保护、限时电流速断保护共同构成电流的主保护,定时限过电流保护是本线路的近后备保护和相邻线路的远后备保护。

设计首先是对保护原理进行分析,保护的整定计算及灵敏性效验。设计内容包括原理分析、短路电流的计算、距离保护的整定计算、灵敏性校验和对所选择的保护装置进行综合评价。

- -

第一章 继电保护概论

1.1继电保护的作用

电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。

继电保护的基本任务是:电力系统发生故障时,自动、快速、有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证非故障设备继续运行,尽量缩小停电范围;电力系统出现异常运行状态时,根据运行维护的要求能自动、及时、有选择地发出告警信号或者减负荷、跳闸。

1.2对电力系统继电保护的基本要求

1.2.1选择性

继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。

图1.2.1 三段保护线路

1.2.2速动性

继电保护的速动性是指继电保护装置应以尽可能快的速度切除故障设备。故障后,为防止并列运行的系统失步,减少用户在电压降低情况下工作的时间及故障元件损坏程度,应尽量地快速切除故障。 1.2.3灵敏性

- -