1、每台锅炉至少装两个水位表,均可正常使用,水位表装在便于观察的地方,并有照明。 2、水位表有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。 3、水位表清晰显示正常水位,经常冲洗,防止3 水位表 出现假水位。 4、水位表无泄漏。 5、水位表有放水阀门,并有接到安全地点的放水管。 6、水位表与锅筒之间的汽水连接管上装有阀门,锅炉运行时阀门必须处于全开位置。 1、蒸汽锅炉压力表必须与锅筒蒸汽空间直接相连。 2、压力表定期进行校验,校验后应加铅封并注明下次校验日期,不允许超期使用。 4 压力表 3、压力表设在便于观察和吹洗的位置,并防止受到高温、冰冻和震动的不良影响。 4、压力表与筒体之间的连接管上装有三通阀门,以便吹洗管路、卸换、校验压力表;蒸汽空间设置的压力表还应有存时水弯管,三通阀门装在压力表与存水弯管之间。 5 联锁保护装置 1、相关联锁装置完好并保证有效。 1、锅炉炉墙无漏烟、漏风现象,负压燃烧。 2、炉体无松动、腐蚀、变形。 6 各部分状态 3、烟、风、汽、水管道、阀门无泄漏。 4、受热面无变形、过热现象。 5、扶梯、走台符合要求。 6、各种温度、压力仪表完好、可靠。 7、炉排运转正常,无刮卡现象。 8、燃烧正常,无结焦、风眼现象。 9、锅炉系统各阀门开关灵活。 1、设备的运行参数,包括压力、温度及其蒸发量,在允许范围内,不存在超压、超温和高水位等运行。 7 设备运行参数 2、运行的仪器仪表的运行参数正常,与直读的水位表、压力表一致。 3、运行记录上的各项参数记录与实际一致,在允许的参数内。 1、锅炉给水装置必须完好、可靠,必须配有备用泵,备用泵必须处于随时可用状态。 8 给水设备 2、蒸汽锅炉自动上水装置必须灵敏、可靠。 3、蒸汽锅炉供水备用电源必须保证随时有电,能接通使用。 9 10 11 鼓、引风机运转 照明 环境 1、联轴器有防护装置 2、电机、轴承座地角螺栓无松动,运转平稳 1、锅炉房各处均有照明。 1、锅炉无冒烟现象。 2、锅炉房整齐、清洁。 检查与责任制挂钩记录 季节性安全检查表
检查部门: 检查人: 检查时间: 编号:##-##-## 针对化工生产季节性非常强特点,对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、目的 危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点,对生产及安全设施进行全面检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。设备电仪对全公司的厂房建筑物、高大设备、储存易燃、易爆化学品的容器的防雷接地,防静电接地进行检查检测, 并符合相关要求,及时发现问题,及时处理,保证其完好有效。检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况,如有异常,要求有关单位及时整改。 夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水,特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护,确保其顺利度夏、相关部门应做好防洪防汛工作,组织防洪抢险队伍演练,配备防洪防汛物资,如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况,基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查,对查出的不符合项,要求有关部门及时整改。 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向公司领导报告。 见检查项目 每季度不少于一次检查 检查方法(或依据) 检查结果 存在问题 整改措施 检查现场及相 关记录 1 春季安全检查 检查现场及相 关记录 2 夏季安全检查 3 秋季安全检查 秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。安全环境科对灭火器的药粉要定期更换,保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况,对不符合项,要求有关部门及时整改。 检查现场及相关记录 4 冬季安全检查 冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况,数量配备情况,管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪的完好状况进行检查。检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操检查现场及相作室、厂房的通风设施进行检查,防止有毒及易燃、易爆气体关记录 积聚。对设备管道及仪表伴热的保温情况进行检查,做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查,看有无结冰现象,以防滑到或高处坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项,要求有关部门及时整改。 检查与责任制挂钩 记录 监测仪表安全检查表
检查部门: 检查人: 检查时间: 编号:##-##-## 对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素及行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它目的 们转化为事故的条件,制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关要求 单位采取有效的预防措施,并立即向公司领导报告。 内容 计划 序号 1 检查项目 仪表管理 检查标准 1、认真落实仪表巡回检查制度,发现故障及时消除。 2、一次和二次表的指示值应一致,误差在允许范围内。 1、联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全。 2 联锁保护 2、联锁安装率、使用率、完好率达到100%。 3、联锁调试有记录,工艺和仪表部门调试后,双方应签字。 4、联锁摘除与恢复,有申请和领导签批与恢复的手续。 可燃气体检测报警仪、3 有毒气体报警仪、烟火报警仪 检查与责任制挂钩 记录 1、布点和安装位置合适,符合有关规定要求。 2、多点报警器识别各点报警状态的性能可靠,报警值设定合理。 3、报警器安装率、使用率、完好率达到100%。 4、各种报警仪应有声、光报警,手动试验声光报警正常。 5、传感器探头应定期检查和校验,做到无腐蚀、无灰尘。 检查现场及记录 查看记录 见检查项目 每年不少于两次检查 检查方法(或依据) 检查现场及记录 检查结果 存在问题 整改措施
安全检查表汇总