好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电、气转换器与阀门定位器维护检修规程 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

的导线、气源橡胶管和接头。

3.3用定值器加信号20KPa,输出应为4mA,若超差调零点,使其符合允许差值内为止。再加100 KPa信号,其输出应为20mA,若超差量程点,使其符合允许误差值止。通常零点和量程调整要反复进行才能满足要求。

3.4然后把全量程分为五个点,加减信号校其线性及变差。用定值器加20KPa、40 KPa、60 KPa、80 KPa及 100KPa信号,看气/电转换器的上行或下行输出是否在4mA、8mA、12mA、16mA、20mA DC,若超差调零点和量程满足要求。最后填好校验记录单即可。对于回路中的气/电转换器,在大修时对整个回路联校前,应单独进行校验,以防整个环节上出现系统误差超限。 4使用和维护

4.1使用此类仪表一定要确保输入信号的平稳,确认接线正确和电源正确,并使其处于良好的工作环境中,其护盖一定要上紧拧到位,防止腐蚀气体窜入造成内件损坏。

4.2每天定期巡检对发生的问题及时处理,运行中作检查校验一定要办票并征得工艺人员的认可,两人以上为宜,并做好相关检查记录。注意保持表内外部清洁。 5检修

5.1此类仪表检修以设备大修为据。通常对其进行全面的卫生轻扫,做好防腐处理,更换不合格部件,并给可动点加润滑油保养。 5.2在拆卸表内零件时要停气停电。禁止使用不合适的工具,而损坏表的零部件,组装配复位后一定要做全面校验,填好记录单。

电、气转换器与阀门定位器维护检修规程 

的导线、气源橡胶管和接头。3.3用定值器加信号20KPa,输出应为4mA,若超差调零点,使其符合允许差值内为止。再加100KPa信号,其输出应为20mA,若超差量程点,使其符合允许误差值止。通常零点和量程调整要反复进行才能满足要求。3.4然后把全量程分为五个点,加减信号校其线性及变差。用定值器加20KPa、40KPa、60KPa、80KPa及100K
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7n8t84hips7g2499ip734mu7526k9200fr5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享