某综合楼地上 4 层,地下 1 层,建筑高度为 25m,总建筑面积为 15000m2。地下部分为车库和设备用房,地上

各层用途为商场、酒店、办公用房等。该建筑内设有室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、气体灭火

系统、防烟排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和消防疏散指示标志及建筑灭火器等消防设施。

根据以上材料,回答下列问题(共 18 分,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个 或 2 个以上符合题意,至少有

一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分) 选择材料新建材料删除材料

多选题 5 个选项题干:下列属于列入国家颁布的淘汰目录的灭火器有( )。A、酸碱型灭火器 B、清水型灭火器 C、化学泡沫型灭火器D、四氯化碳灭火器 E、1301 灭火器 答案:ACDE

多选题 5 个选项题干:下列部位或场所中,应设置指示疏散方向的消防应急标志灯的有( )。 A、疏散走道拐弯处B、疏散楼梯间

C、超过 20m 的直行走道超过 10m 的袋形走道D、避难层 E、会议室答案:ABCD

多选题 5 个选项题干:火灾自动报警系统验收判定标准规定的 A 类不合格包括 ( ) 。A、系统内的设备及配件规格型号与设计不符 B、系统内的设备及配件无国家相关证书和检验报告

C、系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号D、无法实现要求的联动功能 E、验收前提供资料不符合要求 答案:ABCD

多选题 5 个选项题干:关于灭火器的设置,下列说法正确的有( )。A、灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点 B、对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志 C、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外 D、灭火器可设置在超出其使用温度范围的地点 E、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点 答案:ABCE

多选题 5 个选项题干:灭火器配置场所的火灾种类分为( )。A、固体物质火灾

B、液体火灾或可熔化固体物质火灾C、气体火灾 D、金属火灾E、雷电火灾答案:ABCD

多选题 5 个选项题干:气体灭火系统按系统的结构特点可分为( )。A、全淹没系统

B、局部应用系统 C、管网灭火系统 D、无管网灭火系统 E、单元独立灭火系统答案:CD

多选题 5 个选项题干:防烟排烟系统施工安装前,按照施工过程质量控制要求, 需要对系统组件及其他设

备、材料进行现场检查(检验),不合格的( )不得使用。A、组件 B、设备 C、材料 D、型号 E、标志 答案:ABC

多选题 5 个选项题干:火灾自动报警系统的线槽敷设时,下列部位中,应设置吊点或支点的有( )。 A、距接线盒 0.1m 处B、距接线盒 0.2m 处C、直线段不大于 3m 处D、直线段不大于 4m 处E、线槽转角或分支处答案:BCE

多选题 5 个选项题干:下列地下汽车库中,应设置火灾自动报警系统的有( )。A、Ⅰ、Ⅱ类地下汽车库 B、机械式立体汽车库C、复式汽车库

D、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库E、Ⅲ类地下汽车库 答案:ABCD 第二题

某大型石油化工生产企业,原油加工能力为 1000 万 m3/年。厂区外设有原油储罐区,在厂区内设有成品油和

液化石油气储罐区,油品通过输油管道和铁路及公路运输,并将生产区、辅助生产区、储存区和生活区分开

设置,厂区内外设置了环形消防车通道、消防水源、消火栓给水系统、泡沫灭火

系统等;为了预防火灾发生,

确保消防安全,企业采取了以下消防安全管理措施:成立了消防安全工作领导小组,明确了由公司董事长兼

总经理为消防安全责任人,分管生产的副总经理为消防安全管理人,安环部为消防安全工作归口管理部门;

该企业厂内、厂外储油罐区、液化石油气储罐区、厂内所有甲乙类生产装置或厂房、变(配)电站、易燃可

燃材料仓库等均被确定为消防安全重点部位,并设立了明显的消防安全标志,配置了专职消防安全管理人员;

企业建立健全了各项消防安全规章制度和保障消防安全的逐级岗位责任制;定期检查和维护保养消防设施、

器材,确保其完好有效。企业对进厂的每一个员工均要进行消防安全培训,并开展经常性的消防安全教育;

设立了企业专职消防队并在各个消防安全重点部位成立了义务消防队,制定了灭火预案,适时开展消防演习

和演练;对开展消防工作有功或有过人员及时予以奖惩。

企业对生活区进行装修时引发火灾,消防控制室(共 1 名值班人员)接到保安报警,向经理报告后,赶往现

场灭火;此时,火势已扩大,值班人员这才向公安消防队报警。

根据以上材料,回答下列问题(共 18 分,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个 或 2 个以上符合题意,至少有

一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

多选题 5 个选项题干:以下关于该企业消防组织和消防安全责任的说法正确的有( )。

A、消防安全责任人具体负责管理单位的消防安全工作B、该企业消防组织和消防安全责任的划分符合规定 C、消防安全责任人对消防安全管理人负责

D、明确单位的法人代表或主要负责人为消防安全责任人,对单位的消防安全工作全面负责

E、消防安全管理人具体负责管理单位的消防安全工作答案:BDE

多选题 5 个选项题干:关于消防控制室在此次火灾应急处理中存在的问题,说法正确的是( )。

A、消防控制室共 1 名值班人员不合理

B、消防控制室共 1 名值班人员合理C、值班人员向经理报告后赶往现场灭火合理 D、值班人员向经理报告后赶往现场灭火不合理 E、火势已扩大,值班人员才向公安消防队报警不合理答案:ADE

多选题 5 个选项题干:巡查的培训内容包括( )。A、应急疏散预案演练情况

B、动火、用电有无违章 C、重点部位人员在岗在位情况 D、库房储存物品外包装是否完整

E、消防安全重点部位员工在岗在位记录情况答案:BCD

多选题 5 个选项题干:组织人员疏散的培训内容包括( )。A、熟悉本单位疏散逃生路线 B、引导人员疏散程序 C、掌握避难逃生设施使用方法 D、具备火场自救逃生的基本技能E、具备迅速控制初期火灾的技能答案:ABCD

多选题 5 个选项题干:关于该企业消防检查的说法正确的是( )。A、每月至少进行一次防火检查 B、应检查火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况 C、应对防火巡查情况进行检查

D、应当填写检查记录 E、检查记录上有消防安全责任人签字答案:ABCD

多选题 5 个选项题干:以下哪项是该石油化工企业还应建立健全的消防安全规章制度?( )

A、消防安全责任制 B、消防安全教育、培训 C、消防(控制室)值班 D、火灾隐患整改 E、消防安全工作考评和奖惩答案:CD

多选题 5 个选项题干:下列不属于消防安全归口管理部门职责的有( )。A、依照公安机关消防机构布置的工作,结合单位实际情况,研究和制定计划并贯彻实施

B、分配其他部门各个岗位的人员安排 C、负责消防器材分布管理、检查、保管维修及使用D、建立健全消防档案

E、在发生火灾或其他突发情况时,按照灭火应急疏散预案所做的规定和分工, 履行职责 答案:ACD

多选题 5 个选项题干:为了突出重点,明确责任,严格管理,每个消防重点部位都必须设立“消防重点部

位”指示牌、“禁止烟火”警告牌和消防安全管理牌,做到“二明确”和“五落实”,其中,“二明确”是 指 ( ) 。A、消防重点部位明确 B、消防安全负责人指定明确C、消防器材定期维护明确 D、禁止烟火明确

E、消防安全相关人员定期培训明确答案:AD

多选题 5 个选项题干:应急预案中的应急组织机构有( )。A、火场指挥部 B、灭火行动组 C、疏散引导组 D、安全防护救护组E、火灾数据分析组答案:ABCD 第三题

某甲醇(闪点为 12.22℃)合成厂房,地上 1 层,建筑高度为 6m,总建筑面积为 4000m2,划分为一个防火分

区,建筑平面几何外形为长方形(长为 100m,宽为 40m),按一个空间设计,承重结构采用钢框架结构,耐

火等级一级,屋顶形式为平屋顶并全部采用单位质量为 70kg/m2 的不燃烧体轻质屋面板作为泄压设施。该厂

房按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。

厂房内东侧设有建筑面积 400m2 的办公、休息区,采用耐火极限 2.50h 的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上

设有双扇弹簧门;该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示

标志。根据以上材料,回答下列问题(共 21 分):

简答题 5 个选项题干:1.该厂房生产的火灾危险性类别属于哪种? 答案:

该厂房生产的火灾危险性类别属于甲类。

理由:根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)第 3.1.1 条规定,生产的火灾危险性应根据生产中使用

或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表 1 的规定。

表 1 生产的火灾危险性分类

本案例中的厂房在生产时产生甲醇(闪点为 12.22℃),其火灾危险性特征为闪点小于 28℃的液体。根据上

表可知,该厂房生产的火灾危险性类别属于甲类。

简答题 5 个选项题干:计算该厂房的泄压面积,并分析利用 70kg/m2 的不燃烧体轻质屋面板作为泄压设施 的可行性。答案:

(1) 泄压面积宜按公式 A=10CV2/3 计算。式中,A 为泄压面积(m2);V 为厂房的容积(m3);C 为泄压

比,甲醇的泄压比应≥0.11m2/m3。

该厂房的泄压面积为:A=10×0.11×(4000×6)2/3=915.20m2,则该厂房的泄压面积不应小于 915.20m2。

(2) 利用 70kg/m2 的不燃烧体轻质屋面板作为泄压设施不可行。理由:根据 《建筑设计防火规范》

(GB50016—2014)第 3.6.3 条规定,泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用

安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于 60kg/m2,

所以该厂房采用单位质量为 70kg/m2 的不燃烧体轻质屋面板作为泄压设施不可行。

简答题 5 个选项题干:该厂房划分为一个防火分区是否合理?并说明理由。答案:

(1)该厂房划分为一个防火分区合理。

(2)理由:该厂房的火灾危险性类别为甲级,单层厂房,且耐火等级为一级, 根据《建筑设计防火规范》

(GB50016—2014)第 3.3.1 条规定,该类厂房防火分区的最大允许建筑面积为4000m2。该厂房总建筑面积为

4000m2,故划分为一个防火分区合理。

简答题 5 个选项题干:简析厂房平面布置存在的消防安全问题,并提出整改意见。 答案: (1) 该厂房平面布置存在的消防安全问题有:厂房内设有办公、休息区,采用耐火极限 2.50h 的防火隔墙

与车间分隔,防火隔墙上设有双扇弹簧门。

(2) 整改意见:该厂房火灾危险性类别为甲级,根据《建筑设计防火规范》 (GB50016—2014)第 3.3.5 条规

定,办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采

用耐火极限不低于 3.00h 的防爆墙与厂房分隔和设置独立的安全出口。第四题

某市火车站地下商场,位于火车站站前地下广场一层,建筑面积约为 1450m2, 目前有 100 多家商户。该商场

主要经营皮具、箱包、鞋服,配套部分餐饮及台球、网吧、电子游艺等娱乐场所。联合检查组在检查火车站地下商业广场消防安全时发现,其消火栓内水枪水带残缺不全、消防防火设计分区

被随意改变、消防控制室无人值班、疏散照明的备用电源连续供电时间 20min、水泵房启动按钮被设为手动,

消防责任制度没有落实。在该商场,检查组还发现,原本应该封闭的区间,商场方面擅自改变了使用功能,

变成了敞开的楼梯通道。自动喷水灭火系统检测时,报警阀组(湿式)的水力警铃未报警,开启测试阀,消 防水泵不能正常启动。

检查结束后,检查组将检查中发现的问题和隐患及时反馈给铁路公安部门,并提请当地政府,督促有关方面

进一步加大对该场所的消防安全监管力度。根据以上材料,回答下列问题(共 21 分):

简答题 5 个选项题干:科学、规范、合理的防火设计是确保火灾发生时,人员能够快速安全逃生的必要条件,

相关部门安全组织机构应如何设立?单位消防安全责任人、消防安全管理人应履行哪些职责?

答案:

(1)消防安全组织由消防安全委员会或消防工作领导小组、消防安全归口管理部门和其他部门组成。

消防安全组织人员基本分为消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理人员、自动消防系统操

作人员、部门消防安全负责人等。

(2)消防安全责任人应履行下列职责:

①贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况。 ②将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划。

③为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。

④确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。 ⑤组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题。 ⑥根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队。

⑦组织制订符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。 (3)消防安全管理人应当履行下列消防安全责任:

①拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作。

②组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。 ③拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案。 ④组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。

⑤组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安 全出口畅通。

⑥组织管理专职消防队和志愿消防队。

⑦在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

⑧完成单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况,及时报告涉及消防安全的重大问题。未确定

消防安全管理人的单位,要由单位消防安全责任人负责实施消防安全管理工作。简答题 5 个选项题干:针对检查中发现的问题,应如何进行整改? 答案:

针对检查中发现的问题,应进行如下整改: (1)消火栓内水枪水带残缺不全。

整改:在建工程结构施工完毕的每层楼梯处,应设置消防水带、消防水枪及软管, 且每个设置点不应少于 2

套。合格的消防水枪铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼;使用小刀轻刮水枪铝制件表面,检查是否做阳极氧化 处理。

(2)消防防火设计分区被随意改变。

整改:擅自改变防火分区属于火灾隐患,应按规范规定及设计划分防火分区。(3) 消防控制室无人值班。

整改:消防控制室应实行每日 24h 专人值班制度,每班不少于 2 人,值班人员持有规定的消防专业技能鉴定

证书。

(4)疏散照明的备用电源连续供电时间 20min。

整改:备用电源连续供电时间不应少于 0.5h(应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间,对于高度

超过 100m 的民用建筑不应少于 1.5h,对于医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于 100000m2 的公共建筑和

总建筑面积大于 20000m2 的地下、半地下建筑不应少于 1.0h,对于其他建筑不应少于 0.5h)。

(5)水泵房启动按钮被设为手动。

整改:消防水泵启动控制按钮应置于自动启动挡。

(6)商场方面擅自改变了封闭区间的使用功能,变成了敞开的楼梯通道。整改: 商场应设置封闭楼梯间(3

层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于 10m 的地下或半地下建筑 (室),其疏散楼梯应采用防烟楼

梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯可采用封闭楼梯间)。

简答题 5 个选项题干:针对消防安全责任制度不落实,单位应采取哪些措施? 答案:

针对消防安全责任制度不落实,单位应采取以下措施: (1)确定消防安全责任。

(2)定期进行消防安全检查、巡查,消除火灾隐患。 (3)组织消防安全知识宣传教育培训。 (4)开展灭火和疏散逃生演练。 (5) 建立健全消防档案。消防档案包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。 (6) 消防安全重点单位“三项”报告备案制度。“三项”报告备案包括:①消防安全管理人员报告备案;②消

防设施维护保养报告备案;③消防安全自我评估报告备案。

简答题 5 个选项题干:指出水力警铃未报警、消防水泵未正常启动的原因,并写出处理方法。 答案:

(1)湿式报警阀组水力警铃工作不正常的原因分析如下: ①产品质量问题或者安装调试不符合要求; ②控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。故障处理:

①属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或者未按照图样安装的, 重新进行安装调试;

②拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活。 (2)消防水泵不能正常启动的原因分析如下: ①压力开关设定值不正确;

②消防联动控制设备中的控制模块损坏;

③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态。故障处理:

①将压力开关内的调压螺母调整到规定值;

②逐一检查控制模块,采用其他方式启动消防水泵,核定问题模块,并予以更换; ③将控制模式设定为“自动”状态。

第五题

某综合楼地上 52 层,地下 3 层,建筑高度 231m,总建筑面积为 193159.58m2。地下部分为车库和设备用房,

地上各层用途为商场、酒店、办公用房等。每层建筑面积不大于 4000m2。消防用水分别从两路市政管网各引

一路 DN300 的进水管,并在综合楼四周环通,环网上设置室外消火栓系统。综合楼各层均设置室内消火栓给

水系统、自动喷水灭火系统、变(配)电室、柴油发电机房内设水喷雾灭火系统, 室内消防给水系统为临高

压给水系统并采用串联消防给水方式供水。水喷雾灭火系统管网冲洗连续进行, 当出口处水的颜色与入口处

水的颜色基本一致时,冲洗结束;排水管道的截面面积为被冲洗管道截面面积的50%。

检查 52 层屋顶试验消火栓时,打开试验消火栓放水,消火栓给水泵自动启动, 栓口压力为 0.65MPa。在地下

三层、地上十五层避难层、地上三十七层避难层分别设置消防泵房和中间消防水箱,在顶层设大于 18m3 高位

消防水箱。通信机房采用七氟丙烷气体灭火系统。该建筑还设有正压送风系统、机械排烟系统、火灾自动报

警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、灭火器及消防电梯等消防设施及器材。 根据以上材料,回答下列问题(共 21 分):

简答题 5 个选项题干:该综合楼是否需要设置室外消火栓给水系统?哪些建筑应设置室外消火栓系统? 答案:

(1)该综合楼需要设置室外消火栓给水系统。

(2)根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)第 8.1.2 条规定,民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)

和堆场周围应设置室外消火栓系统。用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设置室外消火栓系统。耐火等

级不低于二级且建筑体积不大于 3000m3 的戊类厂房;或居住区人数不超过 500 人且建筑层数不超过两层的居 住区,可不设置室外消火栓系统。

简答题 5 个选项题干:水喷雾灭火系统管网冲洗是否符合要求?并说明理由。答案:

(1)本题中,水喷雾灭火系统管网冲洗不符合要求。

(2)理由:①管网冲洗的水流速度、流量不应小于系统设计的水流速度、流量; 管网冲洗宜分区、分段进

行;水平管网冲洗时,其排水管位置应低于配水支管。②管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一

致。③管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时,冲洗方可

结束。④管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道

截面面积的 60%。⑤管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气吹干。

本题中,只要求出口处水的颜色与入口处水的颜色基本一致时,冲洗结束;且排水管道的截面面积为被冲洗

管道截面面积的 50%,故不符合要求。

简答题 5 个选项题干:屋顶试验消火栓栓口处的出水压力是否符合要求?如不符合要求,应如何解决? 答案:

(1)屋顶试验消火栓栓口处的出水压力不符合要求(0.65MPa>0.5MPa)。 (2)解决措施:根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014),管道内的消防供水压力应保证用水量达到

最大时,最不利点处的水枪充实水柱不小于 10.0m。消火栓栓口处的出水压力大于 0.5MPa 时,应设置减压设 施。

简答题 5 个选项题干:该建筑各层是否需配置建筑灭火器?如果需配置,应配置哪种灭火器? 答案:

(1) 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140—2005)规定,该建筑各层均应配置建筑灭火器。

(2) 该建筑灭火器配置场所的危险等级应为严重危险级,地上商场、酒店客房和办公室的火灾种类为 A 类火

灾,地下汽车库火灾种类为 B 类火灾。因此应配置 ABC 型干粉灭火器,但在变 (配)电室、开关室、柴油发电机室宜配二氧化碳灭火器。

简答题 5 个选项题干:手动火灾报警按钮的设置要点有哪些? 答案:

手动火灾报警按钮的设置要点有:

(1)每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。

(2)从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于 30m。

(3)手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。

(4)手动火灾报警按钮宜设置在明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地高度宜为 1.30~1.50m, 且应有明显的标志。第六题

某酒店施工现场(图 1)内,酒店主体设计层数为地上 17 层、地下 2 层,建筑高度 77.9m,耐火等级一级,

建筑占地面积 3250m2 , 地上部分建筑面积 42477.3m2 , 地下部分建筑面积5300.24m2。在建酒店东侧 9m 处为

配电房,北侧 10m 处为可燃材料堆场(木材,一个堆场的总储量为 2000m3)及可燃材料库房,西北角 15m 处

为固定动火场所,西侧 9m 处为宿舍办公区(共分 2 组,每组 10 栋,第 1 组均为 2 层建筑,每层建筑面积 200m2,

第 2 组均为 3 层建筑,每层建筑面积 300m2),距离宿舍办公区 5m 处为厨房操

作间。在酒店施工现场,周围

设有净宽度均为 4m 且净空高度均不小于 4m 的环形临时消防车道,并在宿舍办公区设有 12m×12m 回车场。该 市常年吹东南风。

该施工现场设室外消火栓,由市政给水管网供水,并在现场设置了 60m3 的临时储水池及两台消火栓泵为施工

现场的临时室内消火栓供水。该施工现场还设有消防水泵接合器、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防 设施。

该酒店的施工单位在施工现场建立了消防安全管理组织及义务消防队,制定了消防安全管理制度、防火技术

方案、灭火疏散预案并定期开展灭火及应急疏散演练。监理单位对施工现场的消防安全管理进行监理。

图 1 施工现场平面布置图

根据以上材料,回答下列问题(共 21 分): 选择材料新建材料删除材料

简答题 5 个选项题干:该施工现场平面布置图中可燃材料堆场与酒店的防火间距设置是否合理?说明理 由 。 答案:

(1)可燃材料堆场与酒店的防火间距设置不合理。

理由:根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)第 4.5.1 条规定,木材堆场与建筑物的防火间距应符合 表 2 的规定。

表 2 木材堆场与建筑物的防火间距(m)

本题中,北侧 10m 处为的木材堆场的总储量为 2000m3,根据表 2 的规定,可燃材料堆场与酒店的防火间距(耐

火等级一级)应为 15m,故防火间距设置不合理。

简答题 5 个选项题干:该酒店施工现场应注意哪些事项? 答案:

该酒店施工现场应注意以下事项: (1) 施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向, 其数量不宜少于两个。当确有

困难只能设置 1 个出入口时,应在施工现场内设置能满足消防车通行的环形道路。 (2) 可燃材料堆场及其加工厂、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下。 (3)临时用房和在建工程应采取可靠的防火分隔和安全疏散等防火技术措施。 (4)厨房、办公用房不应与厨房操作间、配电房等组合建造。 (5) 会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的第一层,其疏散门应向疏散方向开启。 (6) 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上 端接入。 (7) 临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。在房屋建筑工程中,临时消

防设施的设置与在建工程主体

结构的施工进度的差距不应超过 3 层。

(8)工程监理单位应对施工现场的消防安全管理进行监理。

简答题 5 个选项题干:该施工现场内设置的临时消防车道和回车场是否合理? 并说明理由。 答案:

(1)该施工现场内临时消防车道的设置合理,回车场的设置不合理。

(2)理由:根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)第 7.1.8 条规定, 消防车道应符合下列要求:

①车道的净宽度和净空高度均不应小于 4.0m; ②转弯半径应满足消防车转弯的要求;

③消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物; ④消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于 5m; ⑤消防车道的坡度不宜大于 8%。

根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)第 7.1.9 条规定,环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。

尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于 12m×12m;对于高层建筑,不宜小于

15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于 18m×18m。

本题中酒店为高层建筑,回车场实际面积为 12m×12m 小于 15m×15m,故设置不合理。

简答题 5 个选项题干:哪些情况下需要设置消防车道? 答案:

根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)第 7.1 节规定,以下情况需要设置消防车道: (1) 当建筑物沿街道部分的长度大于 150m 或总长度大于 220m 时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困 难时,应设置环形消防车道。 (2) 高层民用建筑,超过 3000 个座位的体育馆,超过 2000 个座位的会堂, 占地面积大于 3000m2 的商店建

筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;

对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长

边所在建筑立面应为消防车登高操作面。 (3) 工厂、仓库区内应设置消防车道。高层厂房,占地面积大于 3000m2 的甲、乙、丙类厂房和占地面积大

于 1500m2 的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 (4) 有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的短边长度大于 24m 时,宜设置进入内院或天井的消防车

道;当该建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间), 其间距不宜大于 80m。 (5) 可燃材料露天堆场区,液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区和可

燃气体储罐区,应设置消防车道。 (6) 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于 2m。

简答题 5 个选项题干:施工现场的哪些场所应配备疏散照明? 答案:

根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)第 10.3.1 条规定,除建筑高度小于 27m 的住宅建筑外,民用

建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明: (1) 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)。 (2) 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于 200m2 的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所。 (3) 建筑面积大于 100m2 的地下或半地下公共活动场所。 (4)公共建筑内的疏散走道。

(5)人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。

一级注册消防工程师模拟试卷06-案例分析模拟真题(二)

消防安全案例分析模拟真题(二)第一题某综合楼地上4层,地下1层,建筑高度为25m,总建筑面积为15000m2。地下部分为车库和设备用房,地上各层用途为商场、酒店、办公用房等。该建筑内设有室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和消防疏散指示标志及建筑灭火器等