安徽六安寿县供电公司
二O—二年五月
实施农网提升工程,实现安全可靠供电
作者:洪家东
摘要:目前农村电网建设依旧相对滞后,特别从“家电下乡”政 策实施以来,农村电网供求矛盾更加突出。因此, __ 决定实施新一 轮农村电网改造升级工程。 安徽省国网霍邱供电公司又提出了 “供电 管理提升年”,霍邱县龙潭供电所又是霍邱供电公司内提升的三个 “线 损管理示范化供电所”之一。在当前的大背景下,于是基层供电所如 何做好安全可靠供电和降损增效这一严峻的课题就摆在了基层供电 所的面前,农村供电所作为县级供电企业综合管理的最后一个环节, 怎样通过技术和管理手段达到安全可靠供电和降损增效这一核心工 作,以科技进步和技术措施为依托,强管理、重实效、抓落实,转变 管理观念,改革管理方法, 增加农网技术含量,对当前存在的问题和 对应措施进行探讨性研究。
关键词:农网提升、农网配电营业工、农网整改
一、现状简介
安徽省霍邱县龙潭供电所位于霍邱县与河南省交界地带,地势起 伏较大、村落居住分散的丘陵地带,辖区总面积 186.4 平方公里。供 电区域内的居民消费能力相对较大, 属欠发达地区。 有各类用电客户 18000余户,年供电量1520万千瓦时,拥有10kV线路150.1公里, 最大供电半径 31 公里;低压线路总长 320多公里,最大供电半径超过 2公里线路屡见不鲜。10kV线路最细线径为35平方毫米钢芯铝绞线, 主干线线径多为 35平方毫米钢芯铝绞线 ;低压线路最细线径为 16平 方毫米铝绞线, 运行周期已达 20年以上线路占 1/3。管理公用变 103 台6305千伏安,专用变41台2915千伏安,公用变S7高损耗配变 38 台,占台区总数 36%。供电基础设施差管理难度较大。
二、存在的主要问题
( 一)电网结构与供电可靠性方面
1 、农村配电变压器分布不尽合理, 没有完全实现小容量, 密布点, 短半径的布局方式,高、低压线路改造不 __ ,个别台区供电半径过 长线径过细。
2 、一、二期农网改造时,强调了农村照明用电线路的改造,单相 线路所占
比例份额大,致使部分低压电网三相负荷分配不均,负荷不平衡 度大并且没有调整的余地。 由于农村经济的快速发展和农民生活水平 的提高,原来布局的农村配电变压器已经不能够满足快速发展的农村 经济和你们生活水平提高
的需要。
3 、农村用电负荷受季节性影响变化大、 且用电负荷集中不易调配, 造成部分农村配变过负荷运行,抽水季节尤为突出 ; 但其他季节又容 易造成配电变压器负荷率不高的缺点。 存在小马拉大车或者大马拉小 车现象。
4 、目前农村电网中感性负载增长较快, 基本未采取或没有及时增 加无功补偿装置进行无功补偿, 无功电流太大,导致低电压现象加剧。
5 、一、二期农网改造中,重点考虑了农村生活用电的需要,而忽 略了农村工副业, 农村其他经济用电和农业排灌用电的需求, 农村工 副业,农村其他经济用电、农业排灌用电,特别是近两年 “家电下 乡”惠农政策的推动下的用电需求加大了现有农电网络的负担。
6 、树障清理难度大不能做到树线和谐, 影响线路安全可靠运行的 外破事故时有发生,同时增大了线路损耗, 增加了大量的人力、物力、 财力的投入。
7 、农网设备科技含量不高, 停滞在传统产品和传统工艺上的思路 上; 新的科技产品及工艺没有得到有效运用,农网智能化程度不高。
( 二) 线损管理方面
1 、人员素质等问题都有待于提高。 线路管理人员业务技术水平不 均衡,
存在个别线路管理人员责任心不强, 不能及时发现客户因生产 情况的变化而引起的电量的突增突减, 使线损波动异常, 线损分析不 够全面。
2 、各级关口总表抄表时间与分表的抄表时间存在时间差, 同时部 分农户电能表计量不准 ; 跑、冒、滴、漏和“三电”现象还时有发生。
3 、农村电网电压监测工作开展得不好, 供电所不能及时有效地运 用相关电压监测数据和负荷测试, 同时由于用电负荷增长过快, 很多 台区出现三相负荷不平衡的状态,没能做好线损分析及时进行调整。
4 、低压线路改造不够 __ 。配电变压器负荷率不高、变损率高, 特别是近
年来的农网农网升级设计标准逐年提高,而农村外出人员多用电 量远远达不到设计要求, 存在大马拉小车现象。 无功电流太大未采取 或没有及时增加无功补偿装置进行无功补偿。
5 、电能表没有得到全面的更换,部分电能表还存在精度不够高、 计量不准确、烧损不容易发现等问题,高损耗、淘汰、已过校验期电 能表没能得到及时了取缔更换。
6 、农电线路三级剩余电流保护器安装不全面, 同时剩余电流受天 气的影
响变化较大。 造成剩余电流总保护器投运率不高, 经常误动作, 低压电网漏电电流较大。
7 、低压理论线损计算手段比较落后,不能合理制定线损指标。已 改造台区、线路的线损指标没有得到及时调整。
三、问题的解决措施与探讨
( 一) 、农村电网升级改造设计阶段的第一手于基层,在上级生产 部门在初期设计基层供电所应提供真实有效的为支撑, 同时辅于现场 勘察才能设计出结构合理的电网构架。 因此,资料的真实性是合理的 电网结构有力保障, 供电所提供的资料要具有可用性, 而不是在办公 室内编造的空洞数据。
(二)、提高电网设备的科技含量,在已改造的10kV余集104主干 线、 xx 年杨楼村、大圩村、龙潭街道等 5 个台区改造项目工程上充 分发挥科技产品在实际运用中所产生的效益。 如使用架空绝缘线减少 偷漏电, 减少线路的跳闸机率, 保障电网和人身安全起到了一定的效 果;再如xx年的迎峰度夏项目中的JP柜中的智能型剩余电流总保护 器的使用, 它降低了缓变漏电电流的灵敏度, 同进提高了突变漏电电 流灵敏度,减少了剩余电流总保护器的误动作提高供电可靠性 ; 新型 节能型变压器的使用使10kV线路的变损比下降,达到了节能增效的 作用。但是,在本区域中使用的科技产品的类型不多、不充足,如在 周边已广泛使用的复合绝缘子, 自动补偿装置, 台区电表集抄系统等 等,建议在以后的工程设计中加大新型材料的使用。