好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

满堂架搭设方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

满堂架搭设方案

漕河泾十二期标准通用厂房

一号厂房

结 构 满 堂 架 搭 设 方 案

编 制 人:杨 宁 审 核 人:余 谦 审 批 人:蒋天灏

编制单位:中国建筑第三工程局(沪)漕河泾项目部 编制时间:二零零三年五月八号

满堂架搭设方案

结构满堂架搭设方案

1、工程概况

上海漕河泾新兴技术开发区漕河泾十二期标准通用厂房一号厂房工程,位于上海市漕河泾钦洲北路,桂平路以西的场区东南角内。

本工程地下1层,地上21层。结构平面外形呈椭圆形。地下室建筑面积约为1300㎡, 标准层建筑面积约为1072、1㎡,总建筑面积为21706㎡,模板支撑为满堂脚手架,采用φ48*3、5号普通建筑钢管,立竿间距纵横向皆为1m。

2、满堂架搭设构造要求

①、 每根立杆杆底部应设置底座或垫板;

②、 满堂脚手架必须设置扫地杆。扫地杆应采用直角扣件固定在距

底座上皮不大于200mm处的立杆上;

③、 满堂脚手架底层步距不应大于2m,现场实际施工中步距要求为

1、8m ;

④、 支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm; ⑤、 当梁模板中间立杆顶梁采用单根钢管时,立杆应设在梁模板中

心线处可采用搭接方式,但必须使用3个扣件固定,立杆至梁中线处,其偏心距不应大于25mm。

满堂架搭设方案

⑥、 立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采

用对接扣件连接,对接,搭接应符合以下规定:

(1) 立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应

设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;

(2) 搭接长度不应小于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定,端

部扣件盖板的边缘至顶端距离不应小于100mm。

3、满堂架支撑设置要求

①、 满堂架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,

由底至顶连续设置;

②、 高于4m的支架,其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下

每隔2步设置一道剪刀撑; ③、 搭设剪刀撑应符合以下要求:

a、每道剪刀撑跨越立杆的根数应按下表3-1的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间;

剪刀撑跨越立杆的最多根数 表3-1 剪刀撑斜杆与地面的倾角α 剪刀撑跨越立杆的最多根数n 45° 7 50° 6 60° 5 b、 撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接要求与立杆搭接要求相同。 c、 刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆上,旋转

满堂架搭设方案

满堂架搭设方案漕河泾十二期标准通用厂房一号厂房结构满堂架搭设方案编制人:杨宁审核人:余谦审批人:蒋天灏编制单位:中国建筑第三工程局(沪)漕河泾项目部编制时间:二零零三年五月八号满堂架搭设方案
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7n68k4o3qw5s23r4b01m9s4tl8lgyq00e2n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享