精选文库
每根立管的排水设计流量为
Qp=0.12×1.5×(121.65)1/2+=3.49(L/S)
立管取DN110,设置专用通气立管。查建筑给排水(第六版)表5-8,取空气立管的管径为DN75mm,隔层连接,最大通水能力为4.4L/s>3.49L/s,故符合要求。
2、厨房排水计算
采用当量法计算
计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法 基本计算公式
qp?0.12?Np?qmax
式中: qp-计算管段的排水设计秒流量(L/s) Np-计算管段的卫生器具排水当量总数
qmax-计算管段上最大一个卫生器具的排水流量(L/s) α-根据建筑物用途而定的系数:1.5
计算表如下:
厨房排水系统计算表
管段编号
1--2 2--3 总当量数
--
排水当量总数(Np)
3.00 3.00 3.00
设计秒流量
管径DN(mm) 坡度i
(L/S)
1.31 1.31 1.31
110.00 100.00
0.020 0.020
精选文库
计算表如下:
管段编号
11F--10F 10F--9F 9F--8F 8F--7F 7F--6F 6F--5F 5F--4F 4F--3F 3F--2F 2F--B1F B1F--排水横
管
--
厨房排水草图
3-12层厨房排水立管的计算
排水当量总设计秒流管径DN数(Np) 量(L/S) (mm)
3 1.31 100.00 6 1.44 100.00 9 1.54 100.00 12 1.62 100.00 15 1.70 100.00 18 1.76 100.00 21 1.82 100.00 24 1.88 100.00 27 1.94 100.00 27 1.94 100.00 27
1.94
100.00
坡度i
0.020
精选文库
查建筑给牌书工程课本表5-8得,表中排水立管均满足要求,不需要设置专用通气立管,仅设伸顶通气管。
3、商场公共卫生间排水计算
采用当量法计算
计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法 基本计算公式
qp?0.12?Np?qmax
式中: qp-计算管段的排水设计秒流量(L/s) Np-计算管段的卫生器具排水当量总数
qmax-计算管段上最大一个卫生器具的排水流量(L/s) α-根据建筑物用途而定的系数:2.0
商场公共卫生间排水系统草图
计算表如下:
1号卫生间排水系统计算表
管段编号
1--2 2--4 3--4
--
排水当量总设计秒流管径DN数(Np) 量(L/S) (mm)
1.00 1.30 0.30
0.57 0.60 0.43
50.00 75.00 50.00
坡度i
0.025 0.020 0.025
精选文库
4--9 5--6 6--7 7--8 8--9 9--21 10--11 11--12 12--13 13--14 14--15 15--16 16--21 21--22 17--18 18--20 20--23 19--23 23--22 22--横干管 横干管--立管
1.60 3.60 7.20 10.80 14.40 16.00 1.00 1.30 1.60 5.20 8.80 12.40 16.00 32.00 0.30 0.60 0.90 0.30 1.20 33.20 33.20
0.63 1.66 1.84 1.99 2.11 2.16 0.57 0.60 0.63 1.75 1.91 2.05 2.16 2.56 0.23 0.29 0.33 0.23 0.36 2.58 2.58 2.58
75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 75.00 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 75.00 50.00 75.00 110.00 110
0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.025 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.025 0.025 0.200 0.025 0.020 0.015 0.015
110.00 ------
立管--出户管 33.2
4、排水附件的设置
地漏选用普通地漏,地漏位置已在图中标出(部分); 每条横支管上均设有清扫口;
检查口每隔一层设置一个,检查口位置已在图中标出。
5、检查井的设置
根据室外排水规范,在排水管转弯处,汇合处等均要设置检查井。检查井位置未在图中标出,其施工规格按规范要求。
6、化粪池的设置
化粪池的容积计算可以用下面的公式进行:
?*N*q*t?N*a*T(1?b)*K*m V??1000*241000*(1?c)由于原始资料未给出全部参数,所以化粪池容积的最终确定按实际参数带入上式计算。施工标准参照规范规定。 污水经化粪池后排入市政污水管网。
--
精选文库
消火栓系统计算
1、 消火栓的布置
1 住宅区
该建筑住宅区(3至12层)的长148m,宽度17.3m。按《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)要求,消火栓的间距应保证同层任何部位有2个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
水带长度取25m,展开时的弯曲折减系数C取0.8,消火栓的保护半径为
R?C?Ld?h?0.8?25?3?23m
其中h为水枪充实水柱倾斜45°时的水平投影,对一般建筑(层高为3~3.5m)由于两楼板间的限制,一般取h=3.0m。
消火栓采用单排布置,故其间距为
S?R2?b2?232?8.652?21.31m,取21m。
为了方便布置,可用一个双口消火栓代替两个单口消火栓。电梯间前都布置一个双口消火栓。住宅消火栓的系统图见消防立面图所示。
2 商业区
该建筑住宅区(1、2层)的长148m,宽度17.3m。按《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)要求,消火栓的间距应保证同层任何部位有2个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
水带长度取25m,展开时的弯曲折减系数C取0.8,消火栓的保护半径为
R?C?Ld?h
其中h为水枪充实水柱倾斜45°时的水平投影,h=0.71Hm。充实水柱Hm要求不小于10m,选取Hm=12m
h=0.71X12=8.52m 所以消火栓的保护半径为
--