贵州电力建设第二工程公司
热收缩时的热源,尽量用液化气,使用时应将焊枪的火焰调到发黄的柔和的蓝色火焰,避免蓝色尖状火焰。用汽油喷灯加热收缩时,应用高标号烟量少的汽油。禁止使用煤油喷灯作热源;在收缩时火焰应不停地移动,避免烧焦管材;火焰应沿电缆周围烘烤,而且火焰应朝向热缩的方向以预热管材;只有在加热部分充分收缩后才能将火焰向预热方向移动;收缩后的管子表面,应光滑、无皱纹、无气泡,并能清晰地看到内部结构轮廓;较大的电缆金属器件,在热缩前应预先加热,以保证有良好的粘合;应除去和清洗所有将与粘合剂接触的表面上的油。
六、 电缆标识
a) 在用电设备上应加标识,以指明动力和照明线路引出的盘和线路编号。 b) 信号和控制线编号应在所有柜、端子箱、设备架、控制盘和操作台上标识。 c) 室内电缆应加标签和带电缆号的永久标记并固定到电缆的所有端子端和拉线盒上。
d) 高压馈电电缆应加带状塑料缠绕标签并贴馈电电缆号。
e) 缆线标记应安装于配电盘、接线盒的每条缆线上,缆线标记应是无卤的,标记上的缆线号应和图纸上的要求相同。
第二节 高、低压配电柜安装施工方法及施工要点
一、 设备开箱检查
a) 设备和器材到达现场后,应会同监理和建设单位及时进行开箱验收检查,制造厂的技术文件应齐全,型号规格应符合设计要求,附件备件齐全。
b) 柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内 部电器装置及组件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。
二、 柜搬运
应根据柜的重量及形体大小,结合现场施工条件,决定采用运输设备;柜吊装
26
贵州电力建设第二工程公司
时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环,无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索直接挂在设备部件上吊装;在搬运过程中要固定牢靠,防止磕碰,避免组件、仪表及油漆的损坏。
三、 基础型钢制作安装
a) 配电柜需要安装在基础型钢上,型钢可根据配电盘的尺寸及钢材规格大小而定,一般型钢可选用10号槽钢或L 50×5角钢制作。制作时先将型钢矫平矫直,再按图纸要求预制加工好基础型钢,并进行除锈。
b) 落地柜安装:可用槽钢做柜的底座,并用φ10-12mm膨胀螺栓固定好底座,底座也可在土建施工时予埋在混凝土中。
c) 安装基础型钢时,应用水准仪、水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度,每1m应小于1mm,全长应小于5mm;基础型钢的位置偏差及不平行度在全长时,均应小于5mm。
d) 型钢埋设及接地线焊接好后,外露部分应刷好樟丹油,并刷两遍油漆。
四、 柜体安装
a) 安装柜前,先按图纸规定的顺序将柜作好标记,然后放置到安装位置上。 b) 柜单独安装时,应找好柜正面和侧面的垂直度。
c) 成列柜安装时,可先把每个柜调整到大致位置上,就位后再精确地调整第一面柜,再以第一面柜的柜面为标准逐台进行调整。调整次序既可从左至右,也可以由右至左,还可以先调整好中间的一面柜,然后左右分开调整。
d) 柜找正时,柜与型钢之间采用0.5mm铁片进行调整,但每处垫片最多不能超过3片。找平找正后,应盘面一致,排列整齐,柜与柜之间及柜体与侧档板均应用螺栓拧紧,柜之间接缝处的缝隙应小于2mm。
e) 在基础型钢上安装柜体,最好是采用螺栓连接,紧固件应是镀锌制品,并宜采用标准件。应根据柜底固定螺孔尺寸,在基础型钢上用手电钻孔;也可采用电焊
27
贵州电力建设第二工程公司
固定柜,但主控制盘、继电保护盘和自动装置盘等不宜与基础型钢焊死。如用电焊,每个柜的焊缝不应少于四处,每处焊缝长约100mm。
f) 柜组立安装后,盘面每m高的垂直度应小于1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差小于2mm;成列安装时,盘顶部水平偏差应小于5mm。
g) 挂式配电箱安装的高度必须遵照设计标明的高度。配电箱用膨胀螺栓固定在墙上。使用冲击电钻打膨胀螺栓孔时,冲击钻头的直径应与膨胀螺栓的直径相匹配。在固定时应调整好垂直度、平整度,固定要牢靠。
h) 柜的接地应牢固良好,每台柜宜单独与基础型钢做接地连接,每台柜从后面下部的基础型钢侧面焊上接线鼻子,用不小于6mm2铜导线与柜上的接地端子连接牢固。
i) 柜上装有电器的开启的柜门,应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。
五、柜二次回路接线
a) 柜内的配线电流回路应采用电压不低于500v 截面不小于2.5mm2的铜芯绝缘导线,其它回路导线截面不应小于1.5 mm2,对电子组件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用截面不小于0.5 mm2的绝缘铜导线。柜之间的连接导线必须经过端子板,按照接线图将足够数量的线理顺,绑扎整齐,套好线号后接到端子板上。布线方法应尽量与柜本身的布线方法一致。
b) 二次回路接线应符合下列要求:按图施工,接线正确;导线与电气组件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠;柜内的导线芯线应无损伤,导
28
贵州电力建设第二工程公司
线中间不应有接头;控制电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清楚且不宜脱色;配线应整齐、清晰、美观;引入柜内的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应固定牢固,不得使端子排受力。
六 、柜试验调整
a) 柜安装完后,应进行柜内清洁及检查,检查元器件的布置、固定、接线、接地是否正确、可靠。
b) 送电前应按照规范要求进行现场检测,检测内容包括所有相间和相地间的绝缘电阻,用1000伏的兆欧表进行检测,读数不能小于10兆欧姆。
七、 柜送电试运行及验收
a) 送电试运行验收前应按设计要求做好正式的标识,包括盘号和线路编号。 b) 送电试运行应严格遵守国家规范、规程,按照送电试运行方案执行。
第三节 变压器施工方法及施工要点
a) 本工程为变电所内变压器本体及温显温控装置安装。
b) 变压器安装前检查配电房内土建施工是否完毕且无渗漏现象,室内地面及基础是否达到允许安装的强度,预埋件及预留孔是否符合设计要求,是否具有足够的施工用场地,道路是否通畅。
c) 变压器在装卸和运输过程中,不应有严重冲击和振动,当用机械牵引变压器时,牵引的着力点应在设备重心以下,运输倾斜角不得大于15度,升降操作应协调,各点受力均匀,并及时垫好垫块,应防雨及防潮措施。
29
贵州电力建设第二工程公司
d) 变压器到达现场后,应进行器身检查,绝缘螺杆、铁芯、铁轭应无松动、损坏等现象,各绕组应排列整齐,间隔均匀,绝缘层应完整,无缺损、变位现象,引出线绝缘包扎牢固,无破损、拧弯现象。
e) 在基础型钢上安装本体,最好是采用螺栓连接,紧固件应是镀锌制品,并宜采用标准件。应根据柜底固定螺孔尺寸,在基础型钢上用手电钻孔;并检查基础槽钢是否平齐,轨道应水平,轨距与轮距应配合,
f) 变压器安装完毕,应及时做交接试验,试验项目包括:测量绕组连接同套管的直流电阻,检查所有分接头的变压比,检查变压器的三相结线组别,测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数,绕组连同套管的交流耐压试验,测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻,额定电压下的冲击合闸试验,检查相位,测量噪音。试验结果均应符合相关规范要求。
g) 变压器安装完毕,做完交接试验,方可试运行,带额定负荷并连续运行24h后,无异常情况时才正式办理交接验收手续。 h) 进行交接验收时,应同时移交技术文件。
第四节 接地系统施工方法及施工要点
a)本工程为变电所中性点接地。
b) 本工程接地系统采用TN-S系统,建筑物内部实施总等电位联结,采用联合接地,供电系统、等电位联结共用接地体,接地电阻不大于4欧姆。
c) 利用构建筑物接地系统。接地母线采用40X4镀锌扁钢,室外直埋,埋深0.7米。接地回路支线(引入室内)采用40X4镀锌扁钢,沿地面或墙体敷设,接至各个接地引出线上。
d) 电气设备上所有不带电的金属部件应连接到接地回路,包括建筑物的结构柱、塔、平台、电缆桥架、电气设备外壳、穿越建筑物的地下金属管等。
e) 地坪下的所有接地线连接采用热熔焊接,地坪上的连接为热熔焊接或压接连
30