附录四—A
火
.
自 施
动 报
工 安 质 量 记 录
警 系 装
统
灾 .
目 录
序资 料 名 称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .
编号 页数 火灾自动报警系统质量保证资料核查表 技术交底记录 施工组织设计(方案) 开工报告 设备材料相关证件汇总表 设备开箱检查记录 材料检查记录 火灾自动报警系统配管、配线安装检查记录 火灾自动报警系统电缆敷设检查记录 消防配电线路敷设检查记录 火灾自动报警系统接地电阻测试记录 火灾自动报警系统绝缘电阻测试记录 火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录 火灾自动报警系统电缆敷设隐蔽验收记录 火灾自动报警系统报警控制器安装检查记录 火灾自动报警系统联动控制器安装检查记录 火灾自动报警系统探测器安装检查记录 火灾自动报警系统手动报警按钮安装检查记录 A-1 3 5 6 7 8 9 A-2 A-3 10 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11 .
19 20 21 22 23 24 火灾自动报警系统警报装置安装检查记录 火灾自动报警系统探测、报警点全点试验记录 火灾自动报警系统联动控制点全点试验记录 火灾自动报警系统调试报告 火灾自动报警系统自检报告 火灾自动报警系统试运行记录 A-12 A-13 A-14 A-15 A-16 A-17 序资 料 名 称 号 25 26 .
编号 页数 竣工报告 设备移交清单 12 13 .
火灾自动报警系统质量保证资料核查表 编号:A-1
工程名称 施工单位 类别 项 目 图纸会审、技术交底记录 设计变更、技术核定单 前期 施工组织设计(方案) 开工报告 出厂检验 隐蔽验收记录 设备(材料)相关证件汇总表 设备(材料)检查记录 配管配线隐蔽验收记录 电缆敷设隐蔽验收记录 消防配电线路隐蔽验收记录 各类安装检查记录 各类测试、试验记录 安装检查试验 记录 调试报告 自检报告 运行记录 竣工报告 设备移交清单 .
建设单位 核查日期 份数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 核 查 情 况 交底完毕 已编制 已编制 相关证件齐全 检查记录齐全 记录齐全 记录齐全 检查记录齐全 记录齐全 已调试 已自检 已填写 已填写 已填写 .
其他 核查意见: 经检查,报警资料符合规范要求.
技术负责人 质 检 员 第 册第 页
.
.
火灾自动报警系统 技术交底记录 编号:3 工 程 名 称 分项工程名称 建 设 单 位 施 工 单 位 一、 熟悉图纸,熟悉施工《火灾自动报警施工及验收规范》; 二、 管路长度超过30米的加装接线盒,以便施工、维修; 三、 各管路接头和接线盒处采用铜芯软线接地跨接,以保证接地的可靠性; 四、 被梁隔断区域必须增设探测器,探测器距端墙的位置距离要符合规范要求; 五、 接线盒与模块连接采用金属软管,电线不得裸露,明配电线管外刷两遍防火涂料; 技 术 交 底 内 容 参加人员 电工班全体成员 技术负责人 记 录 人 .
交 底 人 交底日期 .
第 册第 页
火灾自动报警系统 施工组织设计(方案) 编号:5
工程名称 设计单位 建设单位 施工单位 批准人 编制人 审核人 编制日期 .
.
注:如本页不够填写,可附后。
第 册第 页 火灾自动报警系统 开工报告 编号:6
工程名称 建设单位 设计单位 施工单位 工程 火灾自动报警系统配管、配线安装工程 内容 序工 程 开 工 条 件 号 1 2 3 4 施工图会审、技术交底情况 施工组织设计(方案)批准交底情况 施工图预算编制情况 物资供应、设备材料落实情况 已落实 已落实 已完成 已确定 实 际 情 况 合同编号 工程造价 计划工期 开工日期 .
.
5 6 7 8 9 10 备三通一平、土建条件情况 施工机械设备落实情况 劳动力落实情况 安全技术措施落实情况 已具备 已落实 已落实 已落实 注 建设(监理)单位:(章) 代表: 年 月 日 施工单位:(章) 代表: 2005年 3 月 7 日 第 册第 页 .
.
火灾自动报警系统 设备、材料相关证件汇总表 编号:7
工程名称 设计单位 序设备材料名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 感烟探测器 感温探测器 手动报警按钮 消火栓按钮 信号模块 控制模块 线路隔离器 火灾显示盘 JTY-GD-5i JTY-ZD-5i J-SAP-5i J-SAP-5i IM5i RM5i LI5i FXP5i 只 只 只 只 只 只 只 台 规格、型号 单位 数量 生产厂商 供货单位 认可证 合格证 全 全 全 全 全 全 全 全 备案证 其他 建设单位 施工单位 主要证件及编号 .
.
9 10 切换控制器 联动控制器 QK5i JB-QB-5i 台 台 质 检 员 全 全 填报日期 技术负责人 注:各种证件整理附后。 第 册第 页
.
.
火灾自动报警系统 设备开箱检查记录 编号:8
工程名称 建设单位 生产厂商 供货单位 设 1.包装情况: 完好 备 2.设备外观: 良好 检 查 3.零 部 件: 齐全 情 4.其 他: 况 相关 文 件 检 .
合同编号 设备名称 箱体编号 开箱日期 1.装箱单: 1 份 1 张 5.认可证: 份 张 2.合格证: 1 份 1 张 6.检测报告: 1 份 1 张 .
查 情 况 3.说明书: 1 份 6 张 7.备案证: 份 张 4.设备图: 份 张 8.其 他: 份 张 存在问题及处理情况 建设(监理)单位代表 技术负责人 供货单位 代 表 质 检 员 经检查产品符合要求。 第 册第 页
.
.
火灾自动报警系统 材料检查记录 编号:9
工程名称 施工单位 序材料名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 感烟探测器 感温探测器 手动报警按钮 消火栓按钮 信号模块 控制模块 线路隔离器 火灾显示盘 切换控制器 型 号 JTY-GD-5i JTY-ZD-5i J-SAP-5i J-SAP-5i IM5i RM5i LI5i FXP5i QK5i JB-QB-5i 只 只 只 只 只 只 只 只 台 台 规 格 生产厂商 单位 量 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 检测报告 检测报告 检测报告 检测报告 检测报告 检测报告 检测报告 检测报告 检测报告 检测报告 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 建设单位 检查日期 数 合格证 其他资料 检查结果 10 联动控制器 存在问题及处理: 经检查未发现问题。 技术负责人 质 检 员 第 册第 页 .
.
火灾自动报警系统配管/配线安装检查记录 编号:A-2
工程名称 设计单位 安装日期 施工图号 管线编号 -1层报警信号暗配 线 到探头 各接线箱 -1层电源线 暗配 到探头 -1层消火栓按暗配 钮线 -1层警报线路 暗配 到探头 各接线箱 20 各接线箱 25 钢管 焊接 牢固 180 20 钢管 焊接 牢固 200 钢焊接 ¢5圆 保护层 5cm混凝土1.5 450V 无 敷设起---终 方式 各接线箱 20 钢管 焊接 牢固 180 钢焊接 ¢5圆 保护层 5cm混凝土1.5 450V 无 压接 压线帽 合格 (m) (mm) 焊接 牢固 410 钢焊接 ¢5圆 保护层 5cm混凝土1.5 450V 无 压接 压线帽 合格 全长 管径 材 质 固定 点数 处理 ¢5圆 火保护 5cm混凝土1.5 450V 无 压接 压线帽 合格 面积 压等级 间点数 处理 压线帽 合格 管路 建设单位 施工单位 检查时间 管中间 中间点 管路防 导线截 导线电 导线中中间点 结论 .
.
到探头 1-27层报警信暗配 号线 到探头 各接线箱 1-27电源线 暗配 到探头 1-27消火栓按暗配 钮线 1-27层警报警暗配 线 机房报警信号暗配 线 到探头 到探头 各接线箱 20 到探头 各接线箱 20 各接线箱 25 20 各接线箱 20 钢管 焊接 牢固 钢管 焊接 牢固 钢管 焊接 牢固 钢管 焊接 牢固 钢管 焊接 牢固 钢管 40 350 300 480 1050 钢焊接 ¢5圆 钢焊接 ¢5圆 钢焊接 ¢5圆 钢焊接 ¢5圆 钢焊接 ¢5圆 钢焊接 保护层 5cm混凝土1.5 保护层 5cm混凝土1.5 保护层 5cm混凝土1.5 保护层 5cm混凝土1.5 保护层 5cm混凝土1.5 保护层 450V 无 450V 无 450V 无 450V 无 450V 无 压接 压线帽 合格 压接 压线帽 合格 压接 压线帽 合格 压接 压线帽 合格 压接 压线帽 合格 压接 续 表 编号:A-2 .
.
施工图号 管线编号 敷设起---终 方式 全长 (m) 管径 材 质 (mm) 管路 固定 管中间 中间点 点数 处理 管路防 火保护 5cm混导线截 面积 导线电 压等级 导线中 中间点 结论 间点数 处理 各接线箱 机房层电源线 暗配 到探头 0 20 焊接 牢固 钢管 30 ¢5圆 凝土保钢焊接 护层 1.5 450V 无 压线帽 合格 压接 存在问题及处理: 经检查管、线路敷设符合规范要求。 技术负责人 质 检 员 施 工 员 第 册第 页
.
.
火灾自动报警系统电缆敷设检查记录 编号:A-3
工程名称 设计单位 敷设日期 施工图号 电缆编号 联动控制线 联动控制线 联动控制线 联动控制线 型号 起---终 规格 控制室至接 线端子箱 控制室至接 线端子箱 控制室至接 线端子箱 控制室到风 机房 架 架 穿防火桥无 无 合格 架 穿防火桥无 无 合格 架 穿防火桥无 无 合格 (m) 方法 穿防火桥无 无 合格 点数 点处理 全 长 建设单位 施工单位 检查日期 敷设 中间 中间 结论 NH-KVV2*1.5 NH-KVV2*2.5 NH-KVV2*1.5 NH-KVV8*1.5 存在问题及处理: 经检查未发现问题。 技术负责人 质 检 员 施 工 员 第 册第 页
.
.
火灾自动报警系统消防配电线路敷设检查记录 编号:10
工程名称 设计单位 敷设日期 建设单位 施工单位 检查日期 线缆电线电缆 名称、编号 规格 起—终 型号 (m) 缆径 方式 护 点数 消火栓按NH-RV-4*2.5 钮线路 消防报警线路 消防对讲NH-RV-2*1.5 线路 消防警报线路 电话插孔 端子箱至2700 报警器 1.5 暗敷 护 消火栓 端子箱至5800 探头 端子箱至4000 1.5 暗敷 护 穿管保360 压按 合格 1.5 暗敷 护 穿管保600 压按 合格 端子箱至3000 2.5 暗敷 护 穿管保700 压按 合格 穿管保400 压按 合格 处理 全长 线径敷设 线缆保中间 点 结果 中间NH-RVS-2 *1.5 NH-RVS-2 *1.5 存在问题及处理: 消防配电线路敷设符合设计和规范要求. 技术负责人 质 检 员 施 工 员 第 册第 页
.
.
火灾自动报警系统接地电阻测试记录 编号:A-4
工程名称 建设单位 施工单位 测试仪器 接地测试仪 天 气 环境温度 环境湿度 测试日期 规范电阻值 序号 接地位置 接地类别 (Ω) 1 A栋 建设(监理) 单 位 技术负责人 质 检 员 施 工 员 人工接地 4 1.5 合格 实测电阻值(Ω) 结 论 8℃ 第 册第 页
.
.
火灾自动报警系统绝缘电阻测试记录 编号:A-5
工程名称 建设单位 施工单位 测试仪器 摇表 天 气 环境温度 环境湿度 测试日期 计回路编号 具 体 部 位 方式 量 线间 1 A栋 对地 线间 2 B栋 对地 线间 3 C栋 对地 线间 4 D栋 对地 线间 5 地下室 对地 MΩ 20 37 合格 MΩ MΩ 20 20 38 41 合格 合格 MΩ MΩ 20 20 41 38 合格 合格 MΩ MΩ 20 20 38 40 合格 合格 MΩ MΩ 20 20 38 37 合格 合格 MΩ 电阻值 20 电阻值 40 合格 规范 实测 结 论 建设(监理) 单 位 技术负责人 质 检 员 施 工 员 第 册第 页 .
.
火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录 编号:A-6
工程名称 设计单位 安装日期 施工图号起---终 线路编号 1 2 3 4 5 -1层接线端子箱至探头 A栋接线端子箱至探头 B栋接线端子箱至探头 C栋接线端子箱至探头 D栋接线端子箱至探头 验 收 内 容 穿管与接线盒连接 管路固定 导线穿管 管子与管口连接 导线接头 传输线路的管路材料 布线要求 管路防火保护 .
管径 建设单位 施工单位 检查日期 线径 敷设 说 明 (mm) 方式 暗配 暗配 暗配 暗配 暗配 结 论 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 材 质 (mm) 20 20 20 20 20 电线管 电线管 电线管 电线管 电线管 验 收 情 况 符合施工验收规范 牢固 符合验收要求 符合设计、验收规范要求 丝扣 符合施工验收规范 带帽压接 符合验收规范 符合设计要求 符合验收要求 5cm混凝土保护层 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 .
导线截面积(mm) 导线电压等级 绝缘电阻(MΩ) 接地电阻(MΩ) 验收结论 1.5 450 V 350 280 合格 合格 合格 合格 经检查,管配线均符合设计和规范要求。 建设(监理)单 位 项目经理 质 检 员 代表: 技术负责人 施 工 员 第 册第 页
.
.
火灾自动报警系统电缆敷设隐蔽验收记录 编号:A-7
工程名称 设计单位 安装日期 施工图号起---终 线路编号 方式 穿防火桥1 消防控制室至端子箱 架 验 收 内 容 敷设外观 敷设标高 (m) 地沟敷电缆备用长度 (m) 并列敷设根数及间距 沙土层厚度 验 收 情 况 防火桥架 1.5 敷设 材质 缆径 规格型号 说明 建设单位 施工单位 验收日期 NH-KVV2*1.5 结 论 设 防护盖板 支架安装 支架防腐 管 .
埋置深度 .
道敷设 管材管径(mm) 管道连接 中间点处理 48 52 合格 合格 线缆绝缘电阻(MΩ) 线缆接地电阻(MΩ) 建设(监理) 单 位 代表: 项目经理 质 检 员 技术负责人 施 工 员 第 册第 页
.
.
火灾自动报警系统报警控制器安装检查记录 编号:A-8
工程名称 生产厂商 安装日期 检 查 内 容 型号、规格 外观及固定检查 安装位置、安装高度 盘前操作距离(m) 控制盘至墙距离(m) 盘后操作距离(m) 门轴侧至墙距离(m) 正面操作距离(m) 柜内配线(导线编号、导线绑扎 符合设计要求及验收规范 接线端子接线数) 保护接地(MΩ) 主备电源、电源连接、 电源标志、电源接地标志 主、备用电源容量 火灾报警自检功能 消音、复位功能 .
建设单位 施工单位 检查日期 结 论 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 检 查 情 况 符合设计要求 牢固 符合验收要求 符合设计要求 落地式安装 3.5m 1.5m 1m 1.5m 3.5m 合格 完好正确 符合设计要求 齐全 具备 正常 正常 合格 合格 合格 合格 合格 合格 .
故障报警功能 火灾优先功能 报警记忆功能 电源自动切换及备电自动充电 备电欠压和过压报警功能 存在问题及处理: 经检查报警主机安装符合规范要求. 技术负责人 正常 正常 正常 正常 正常 合格 合格 合格 合格 合格 质 检 员 施 工 员 第 册第 页
.
.
火灾自动报警系统联动控制器安装检查记录 编号:A-9
工程名称 生产厂商 安装日期 检 查 内 容 型号、规格 外观及固定检查 安装位置、安装高度 正面、盘后操作距离(m) 柜内配线(导线编号、导线绑扎 符合设计要求及验收规范 接线端子接线数) 保护接地 主备电源、电源连接、 电源标志、电源接地标志 联动控制方式 面板自检 直接手动控制和输出接点 主备电源、电源连接、 电源标志、电源接地标志、 电源自动切换及备电自动充电 控 .
建设单位 施工单位 检查日期 结 论 合格 合格 合格 合格 检 查 情 况 符合设计要求 牢固 符合验收要求 符合设计要求 落地安装 正面3.5m 合格 完好正确 具备 齐全 自动 完好 正常 齐全 齐全 正常 1.有 (√).2.无( ) 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 非消防电源切除控制 .
制功消火栓水泵、喷淋水泵控制 空调通风、防排烟设备控制 1.有 (√).2.无( ) 1.有 (√).2.无( ) 1.有 ( ).2.无(√) 1.有 ( ).2.无(√) 1.有 (√).2.无( ) 1.有 (√).2.无( ) 1.有 (√).2.无( ) 1.有 (√).2.无( ) 1.有 ( ).2.无(√) 合格 合格 能 气体灭火控制 泡沫灭火控制 应急广播照明疏散指示控制, 防火卷帘门控制 电梯控制 警报装置控制 其它设备控制 存在问题及处理: 合格 合格 合格 合格 经检查联运控制器安装符合规范要求。 技术负责人 质 检 员 施 工 员 第 册第 页
.
.
火灾自动报警系统探测器安装检查记录 编号:A-10
工程名称 生产厂商 安装日期 与遮挡 序号 地址 安装部位 编码 (m) (m) 定检查 (m) 1 1001-1002 A单元风机房 A单元电梯机2 1003-1004 房 3 4 5 1005-1009 A单元阁楼层 吸顶 吸顶 吸顶 按图 按图 按图 牢固 牢固 牢固 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 5 5 5 水平 水平 水平 正确 正确 正确 合格 合格 合格 吸顶 按图 牢固 ﹥0.5 ﹥0.5 5 水平 正确 合格 吸顶 按图 牢固 ﹥0.5 (m) ﹥0.5 (m) 距离(m) (m) 5 水平 高度 间距 外观固物距离 梁边距 风口距风顶棚口 距离 倾斜角 位置 正确 合格 与墙壁 建设单位 施工单位 检查日期 确认安装 灯 结 论 与空调送 与多孔送 距端墙 1010-1103 A单元8-26层 2001-2030 A单元2-7层 .
.
6 7 8 9 2031-2040 2041-2115 2116-2136 3001-3002 A单元架空层 A单元停车场 A单元人防内 B单元风机房 B单元电梯机吸顶 吸顶 吸顶 吸顶 按图 按图 按图 按图 牢固 牢固 牢固 牢固 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 5 5 5 5 水平 水平 水平 水平 正确 正确 正确 正确 合格 合格 合格 合格 10 3003-3004 房 11 3005-3009 B单元阁楼层 吸顶 按图 牢固 ﹥0.5 ﹥0.5 5 水平 正确 合格 吸顶 吸顶 吸顶 按图 按图 按图 牢固 牢固 牢固 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 5 5 5 水平 水平 水平 正确 正确 正确 合格 合格 合格 12 3010-3108 B单元7-26层 13 4001-4025 B单元2-6层 第 册第 页 续 表 编号:A-10
外观序号 地址 安装部位 编码 (m) (m) 检查 (m) (m) 距(m) 距离(m) 高度 间距 固定物距离 梁边距 送风口 风顶棚口距离(m) 角 与遮挡 与墙壁 与空调 与多孔送距端墙 倾斜位置 安装确认灯 结 论 .
.
14 4026-4035 15 4036-4183 16 4185-4186 17 4187-4201 18 5001-5002 B单元架空层 B单元停车场 消防泵房 B单元人防内 C单元风机房 C单元电梯机吸顶 吸顶 吸顶 吸顶 吸顶 按图 按图 按图 按图 按图 牢固 牢固 牢固 牢固 牢固 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 5 5 5 5 5 水平 水平 水平 水平 水平 正确 正确 正确 正确 正确 合格 合格 合格 合格 合格 19 5003-5004 房 20 5005-5009 C单元客楼层 吸顶 按图 牢固 ﹥0.5 ﹥0.5 5 水平 正确 合格 吸顶 吸顶 吸顶 吸顶 吸顶 吸顶 按图 按图 按图 按图 按图 按图 牢固 牢固 牢固 牢固 牢固 牢固 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 5 5 5 5 5 5 水平 水平 水平 水平 水平 水平 正确 正确 正确 正确 正确 正确 合格 合格 合格 合格 合格 合格 21 5010-5103 C单元8-26层 22 6001-6030 23 6031-6040 24 6041-6100 25 6101-6124 C单元2-7层 C单元架空层 C单元停车场 C单元人防内 .
.
26 7001-7002 D单元风机房 D单元电梯机吸顶 按图 牢固 ﹥0.5 ﹥0.5 5 水平 正确 合格 27 7003-7004 房 28 70057009 D单元阁楼层 吸顶 按图 牢固 ﹥0.5 ﹥0.5 5 水平 正确 合格 吸顶 吸顶 吸顶 按图 按图 按图 牢固 牢固 牢固 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 ﹥0.5 5 5 5 水平 水平 水平 正确 正确 正确 合格 合格 合格 29 7010-7103 D单元8-26层 30 8001-8030 D单元2-7层 第 册第 页
续 表 编号:A-10
与遮挡 序号 地址 安装部位 编码 (m) (m) 定检查 (m) D单元架空31 8031-8040 层 32 8041-8154 .
与墙壁 梁边距 (m) 与空调 送风口 距(m) 与多孔送风顶棚口距离(m) 距端墙安装 确认 结 论 倾斜角 (m) 灯位置 距离高度 间距 外观固 物距离 吸顶 按图 牢固 ﹥0.5 ﹥0.5 5 水平 正确 合格 D单元停车吸顶 按图 牢固 ﹥0.5 ﹥0.5 5 水平 正确 合格 .
场 D单元人防33 8155-8182 内 吸顶 按图 牢固 ﹥0.5 ﹥0.5 5 水平 正确 合格 存在问题及处理: 经检查探测器安装符合设计和验收规范要求. 技术负责人 质 检 员 施 工 员 第 册第 页 .
.
火灾自动报警系统手动报警按钮安装检查记录 编号:A-11
工程名称 生产厂商 安装日期 地址 序号 编码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1009 1014/1104 2005/2030 2040 2138-2143 3009 3014/3109 4005/4035 4202-4207 5009 5014/5104 6005/6040 6127-6129 7009 7014/7104 8005/8040 8183-8187 部位 A单元阁楼层 A单元8-26层 A单元2-7层 A单元架空层 A单元地下室 B单元阁楼层 B单元7-26层 B单元1-6层 B单元地下室 C单元阁楼层 C单元8-26层 C单元1-7层 C单元地下室 D单元阁楼层 D单元8-26层 D单元1-7层 D单元地下室 定检查 牢固 牢固 牢固 牢固 牢固 牢固 牢固 牢固 牢固 牢固 牢固 牢固 牢固 牢固 牢固 牢固 牢固 (m) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 距(m) <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 安装 外观固 建设单位 施工单位 检查日期 安装高度 设置间确认灯 结论 .
.
存在问题及处理: 经检查手动报警按钮符合规范要求。 技术负责人 质检员 施工员 第 册第 页
.
.
火灾自动报警系统警报装置安装检查记录 编号:A-12
工程名称 生产厂商 安装日期 序装置名称 号 1 2 3 消防广播 声光报警器 警铃 部位 1-26层 1-26层 地下室 牢固 牢固 牢固 安装 外观固定检查 建 设 单 位 施 工 单 位 检 查 日 期 警报 其他 功能 广播 广播 广播 合格 合格 合格 结论 安装高度(m) 吸顶 2.5 2.5 存在问题及处理: 经检查系统警报装置安装符合验收规范要求. 技术负责人 质 检 员 施 工 员 第 册第 页
.
.
火灾自动报警系统探测、报警点全点试验记录 编号:A-13
工程名称 设计单位 调试单位 探测器 吹烟 编码地址点 1001-1103 1009/1104 1105-1163 2001-2036 2037-2115 2116-2136 2138-2143 2145-2191 3001-3108 3009/3109 3110-3182 4001-4029 4030-4183 建设单位 施工单位 调试日期 手动报警器 手动 结 论 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 压力开关 手动 设备名称 手动报警按钮 消火栓按钮 感烟探测器 手动报警按钮 消火栓按钮 感烟探测器 感温探测器 感烟探测器 手动报警按钮 消火栓按钮 阀监视信号 自动 编码地址点 6127-6129 6132-6180 7001-7103 7009/7104 7106-7166 8001-8034 8035-8154 8155-8182 8183-8187 8188-8203 结 论 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 其他点 点 名称 安装数量 试验方法 设备名称 感烟探测器 手动报警按钮 消火栓按钮 感烟探测器 感温探测器 感烟探测器 手动报警按钮 消火栓按钮 感烟探测器 手动报警按钮 消火栓按钮 感烟探测器 感温探测器 .
.
感烟探测器 手动报警按钮 感烟探测器 手动报警按钮 消火栓按钮 感烟探测器 感温探测器 感烟探测器 4184-4201 4202-4207 5001-5103 5009/5104 5105-5162 6001-6034 6035-6100 6101-6124 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 第 册第 页
续 表 编号:A-13 设备名称 编码地址点 结 论 设备名称 编码地址点 结 论 .
.
存在问题及处理: 经检查报警点功能符合规范要求。 建设(监理) 单 位代表 技术负责人 质 检 员 代 表 施 工 员 调试单位 第 册第 页
.
.
火灾自动报警系统联动控制点全点试验记录 编A-14
工 程 名 称 设 计 单 位 调 试 单 位 联动设备名安装部位 称 A单元8-27层 A单元-1-7层 B单元7-27层 B单元-1-6层 C单元8-27层 C单元-1-7层 D单元8-27层 D单元-1-7层 A单元风机房 地下室 B单元风机房 地下室 C单元风机房 地下室 D单元风机房 加压送风口 加压送风口 加压送风口 加压送风口 加压送风口 加压送风口 加压送风口 加压送风口 风机 风机 风机 风机 风机 风机 风机 编码点 1164-1203 2193-2208 3183-3203 4206-4222 5164-5203 6183-6198 7167-7206 8204-8219 1204-1207 2239-2250 3249-3250 4223-4228 5204-5207 6199-6204 7207-7208 总线 √ √ √ √ √ √ √ √ 多线 √ √ √ √ √ √ √ 自动 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 手动 √ √ √ √ √ √ √ 就地 √ √ √ √ √ √ √ 有 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 无 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 地址 控制方式 建设单位 施工单位 调试日期 状态显示 结论 试验方式 .
.
地下室 A单元8-27层 A单元1-7层 地下室 B单元7-27层 B单元1-6层 地下室 C单元8-27层 C单元1-7层 地下室 D单元8-27层 D单元1-7层 地下室 A单元 风机 声光/广播 声光/广播 警铃 声光/广播 声光/广播 警铃 声光/广播 声光/广播 警铃 声光/广播 声光/广播 警铃 电梯迫降 8220-8229 1208-1247 2217-2230 2231-2232 3205-3246 4230-4242 4239-4240 5208-5247 6207-6220 6221-6223 7209-7248 8230-8243 8244-8246 1248-1249 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 第 册第 页
续 表 编号:A-14
联动设备安装部位 名称 B单元 C单元 D单元 A单元地下室 .
地址 编码点 3247-3248 5248-5249 7249-7250 2233-2235 控制方式 总线 √ √ √ √ 多线 自动 √ √ √ √ 试验方式 手动 √ √ √ √ 就地 状态显示 结论 有 √ √ √ √ 无 合格 合格 合格 合格 电梯迫降 电梯迫降 电梯迫降 切非 .
B单元一层 C单元地下室 D单元地下室 地下室 地下室 地下室 消防泵房 消防泵房 存在问题及处理: 切非 切非 切非 卷帘 卷帘 卷帘 喷淋泵 消防泵 4250 6226-6227 8248-8249 2236-2238 6233-6234 8247 4243-4244 4245-4246 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 经试验联动点功能符合规范要求。 建设(监理) 单位代 表 技术负责人 .
调试单位 代 表 质 检 员 施 工 员 .
第 册第 页
火灾自动报警系统调试报告 编号:A-15
工程名称 设计单位 调试单位 设 备 名 称 集中控制器 区域控制器 主 联动控制器 要 火灾显示器 设 手动报警按钮 备 消火栓按钮 系 统 名 称 探测器报警功能 自动报手动报警器报警功能 警系统 声光报警器报警功能 自动喷压力开关反馈报警功能 水灭火阀监视信号反馈报警功能 系统 电磁阀动作及信号反馈功能 气体灭压力开关反馈报警功能 .
建设单位 施工单位 调试日期 数量 安装点数 891 124 108 1 2 2 规格型号 JB-TB-5i JB-TB-5i FXP-5i J-SAP-5i J-SAP-5i 试验点数 生产厂商 调试结果 合格 合格 合格 合格 合格 合格 备注 备注 .
火系统 电磁阀动作及信号反馈功能 紧急启动排放功能 紧急停止排放功能 排放指示功能 空调送风机联动功能 空调防正压风机联动功能 排烟系送风口联动功能 统 防火阀联动功能 7 196 7 合格 合格 合格 第 册第 页
续 表 编号:A-15
系统名称 排烟阀联动功能 消火栓启动消防水泵功能 系统 启泵反馈功能 非消防电源切换 建筑防防火卷帘门 火 应急广播 选层广播 控制室与设备间通话 消防通控制室与电话插孔通话 讯 控制室与119通话 消防电控制功能 1 4 合格 合格 7 合格 7 368 368 4 4 108 20 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 安装点数 试验点数 调试结果 备注 .
.
梯 信号反馈功能 4 合格 安装遗 留问题及处 理 全部结束未留下任何问题。 调试合格可以投入使用。 调试结论 建设监理单位 代 表 项目经理 第 册第 页 .
调试单位 代 表 技术负责人 .
火灾自动报警系统系统自检报告 编号:A-16
工程名称 设计单位 调试单位 序号 主要分项内容 项目 竣工图.图纸会审.技术交底.施工图纸.文件 技术资料1 文 件 资料 调试及其他技安装.调试及其他技术资料 术资料 应采用消防电源有备用电源.自动采用消防电源 电源 切换可靠 2 电源 标志 引入线 电源切换 自动充电 电源容量 系统3 布线 .
建设单位 施工单位 自检日期 主要技术要求 检查情况 结论 相关文件资料齐全 组织设计等文件资料 合格 隐蔽工程验收地下管线.设施设备验收记录其他验收记录齐全 隐蔽管线.设施验收记录 合格 技术资料齐全 合格 合格 切换可靠 标志明显 直接连接 主备电自动切换正常 充电正常 符合规范要求 通过金属软管连接 采用锁母及护口 符合设计要求 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 电源应有明显接地标志 直接和消防电源连接 主,备电源应能自动切换 备电源应能自动充电 主,备电源容量应符合规范要求 穿管应到位通过金属软管连接 入盒采用锁母和护口 设计.安装符合设计要求 管路连接 管路固定 支架.吊架等 .
管、线 导线接头 绝缘电阻 接地电阻 管线径规格型号符合设计要求 应在盒内采用焊接或端子连接 应符合规范要求 应符合规范要求 表面无腐蚀和机械性损伤,标志及规格型号符合设计要求 采用端子连接 >25ΜΩ符合要求 <4ΜΩ符合要求 合格 合格 合格 合格 外观 符号清晰 牢固可靠,间距符合规范设计要求,安装 水平安装,倾斜角不大于45° 火灾探测器周围距墙,端墙,梁,送风口4 探测器 确认灯安装 确认灯功能 探测器报警功火警报警正常,故障报警正常 能 确认灯安装方向符合规范要求 监视与报警状态应有明显区别 安装位置尺寸 安装尺寸应符合规范和设计 表面完好、标志符号清晰 合格 牢固可靠、水平安装符合合格 验收要求 安装尺寸符合设计规范合格 要求 确认灯方向朝外 有明显区别 合格 合格 报警功能正常 合格 第 册第 页
续 表 编号A-16 序号 主要分项内容 项目 动作手动报警 5 及信按钮 号装动作可靠 度,功能符合设计和规范要求.靠 型号.规格数量.安装位置,高功能符合规范要求动作可合格 主要技术要求 检查情况 结论 .
.
置 声光报警器 型号.规格数量.安装位置,高功能符合规范要求动作可度,功能符合设计和规范要求.靠 动作可靠 监视控制 模块 型号.规格数量.功能符合设计和规范要求.动作可靠 应明显清晰 应符合规范及设计要求 安装尺寸应符合规范及设计安装 水平安装平稳 要求.安装应牢固平稳无倾斜 柜内配线 应清晰整齐,美观避免交叉. 导线端部均应标明编号,字迹导线编号 清晰与图纸符合 清晰,并与图纸符合 绑扎和根数 应符合规范及设计要求 三根以内符合要求 合格 合格 清晰整齐 合格 合格 功能符合规范要求动作可合格 靠 明显清晰 符合设计规范要求 合格 合格 合格 火灾报警控制器及区域6 报警控制器火灾显型号标志 安装位置 接地 示器 报警功能 火灾二次报警功能 报警故障报警功能 控制7 器基火警优先功能 本功电源转换功能 能 消音复位功能 .
有保护接地和明显接地标志 接地标志明显 合格 功能试验应符合规范要求 功能试验应符合规范要求 功能试验应符合规范要求 功能试验应符合规范要求 功能试验应符合规范要求 功能试验应符合规范要求 功能试验应符合规范要求 报警功能符合要求 二次报警功能正常 故障报警功能正常 自检功能正常 火警优先功能正常 电源转换功能正常 消音复位功能正常 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 自检功能 .
记忆功能 联动响应时间 联动控制方式 面板自检 联动 8 控制 接点 时间记录 控制功能 手动控制和输出功能试验应符合规范要求 试验应符合规范或标准要求 应有手动自动两方式 试验应符合规范或标准要求 记忆功能正常 符合规范要求 有手动自动两方式 面板自检符合规范要求 合格 合格 合格 合格 试验应符合规范或标准要求 符合规范要求 合格 试验应符合规范或标准要求 各控制点均能完成相应功能 时间记录符合规范要求 控制功能符合规范要求 第 册第 页
合格 合格
续 表 编号A-16 序号 主要分项内容 项目 主要设备及装置有明显的名称、命名挂牌 标志 9 其他 操作人员 符合要求 培训 存在问题和处理: .
主要技术要求 检查情况 结论 主要设备标志明显 合格 操作人员培训上岗 合格 .
经检查报警系统自检正常。 建 设 (监理) 单 位 代 表: 设 计 单 位 代 表: 调 试 单 位 代 表: 技术总负责人 项 目 经 理 质保工程师 技术负责人 第 册第 页 .
.
火灾自动报警系统试运行记录 编号:A-17
工程名称 设计单位 调试单位 控制器功能 系统运行 故日 检查期 时间 检 音 位 报警 检 主 备 点 点 点 点 自消复障巡火警 误报故障漏报电源 其他 建设单位 施工单位 试运行时间 正9:00 3月20日 13:00 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 常 正常 正15:00 1 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正正无 无 1 无 正常 常 常 正正无 无 无 无 正常 正常 正常 正常 常 常 正正无 无 无 无 正常 常 正9:00 3月21日 13:00 常 常 正正无 无 无 无 正常 常 正常 正15:00 常 常 正正1 无 1 无 正常 1 常 常 正正无 无 无 无 正常 正常 常 常 常 .
.
正9:00 3月22日 13:00 正常 正常 正常 正常 正常 正常 常 正常 正15:00 1 正常 正常 正常 正正无 无 1 无 正常 常 常 正正无 无 无 无 正常 正常 正常 常 常 正正无 无 无 无 正常 常 试 运 行 结 论 常 常 经运行该系统可以投入使用。 技术负责人 施 工 员 质 检 员 填报时间 第 册第 页
.
.
火灾自动报警系统 竣工报告 编号:12
工程名称 建设单位 设计单位 施工单位 调试单位 项目竣工条件综合情况 技 术 项目经理 负责人 施工单位 代 表 (章) 监理单位 代 表 (章) .
项目工程名称 开 工 日 期 竣 工 日 期 合 同 编 号 开工报告号 火灾自动报警系统 项目完成施工技术质量体系工程文件尾工 已全部完成 技术记录齐全 质量体系签证齐全 相关文件资料齐全 已全部结束 质检部门 代 表 .
年 月 日 建设单位 代 表 (章) 年 月 日 第 册第 页 .
.
火灾自动报警系统 设备移交清单 编号:13
工程名称 施工单位 序名 称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 建设(监理)单位代表: (章) 感烟探测器 感温探测器 手动报警按钮 消火栓按钮 信号模块 控制模块 线路隔离器 火灾显示盘 切换控制器 联动控制器 JTY-GD-5i JTY-ZD-5i J-SAP-5i J-SAP-5i IM5i RM5i LI5i FXP5i QK5i JB-QB-5i 施工单位代表: (章) 规格型号 生产厂商 位 只 只 只 只 只 只 只 只 台 台 建设单位 填报日期 单数量 备注 第 册第 页
.