目次
前言.......... .. .. . 0 .. . . ................... ... ....
l 范围.. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 规范性引用文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 3 术语和定义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 4 一般规定............ .. ................................... . ........................ 2 5 防火分隔和建筑构造... .................................... ....... ..... ......... .... 2 6 安全疏散.......... . ........... ........... ..................... .. .................. 2 7 消防设施和器材........ . ....... . ... . . ....... .................. . .................... 3 8 电气要求............ . . .... . ...... .. .. .... . ....................... 3
9 消防安全管理.. ... ... . .... ..... ..... ................. ............ .... ..... ......... 4
电动自行车停放充电场所消防安全规范 1 范围
本标准规定了电动自行车停放充电场所消防安全的术语和定义、一般规定、防火分隔和建筑构造、
安全疏散、消防设施和器材、电气要求、消防安全管理等内容。 本标准适用于广西区内新建、扩建、改建的电动自行车停放充电场所的设计和消防安全管理,己
投入使用的电动自行车停放充电场所参照本标准执行。 2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本(包括所有的修改单〉适用于本文件。
GB 2099.3 家用和类似用途插头插座第2部分: 转换器的特殊要求 GB 13495. 1 消防安全标志第1部分: 标志 GB 17945 消防应急照明和疏散指示系统
GB 20517 独立式感烟火灾探测器报警器 GB 50016 建筑设计防火规范
GB 50067 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。 3. 1 电动自行车
以蓄电池作为能源,能实现电动或电助动功能的交通工具,本标准仅适用于电动两轮自行车。 3.2 充电
从外部电源供给蓄电池直流电,将电能转化为化学能并贮存在蓄电池的过程。 3.3
电动自行车停放场所
用于停放电动自行车的场所(包括与自行车混合停放场所〉。 3. 4
OB45/T 1553-一2017 电动自行车充电场所
设直有电动自行车充电装置, 可为电动自行车蓄电池充电的场所。
3.5
电动自行车停放充电场所
电动自行车停放场所和电动自行车充电场所的统称,具备其中一种或两种使用功能的场所,按所在
区域分为室外场所(含露天,有顶棚、无外墙外窗等围护结构)和室内场所〈含地上、半地下和地下)。 4 一般规定
4. 1 新建公共建筑、居住建筑应同时建设电动自行车停放充电场所,面积应符合当地规划行政主管部 门的规定。
4.2 单独建造的电动自行车停放充电场所与其它建(构〉筑物、可燃材料堆场、储罐(区〉等之间的
防火间距, 应符合GB 50016 的规定。
4.3 电动自行车停放充电场所应合理确定位置。室外场所不应占用防火间距、消防车道和消防车登高
操作场地,不应妨碍消防车操作和影响室外消防设施的正常使用;室内场所不应占用、堵塞安全出口和
疏散通道,不应影响室内消防设施的正常使用。
4.4 电动自行车停放充电场所应采取防雷、防风、排水等措施。 5 防火分隔和建筑构造
5. 1 设置在多层居民住宅楼底部的电动自行车停放充电场所,应采用耐火极限不低于2.00h 的不开设
门、窗、洞口的不燃烧体墙和耐火极限不低于1. 50 h 的楼板将电动自行车停放充电场所与其他部分完
全分隔,电动自行车停放充电场所应单独设置安全出口。己投入使用且难以分开设置安全出口的,可在 不燃烧体墙上开设常闭乙级防火门。
5.2 除5. 1 情形外, 室内电动自行车停放充电场所应独立设置防火分区。设在地上建筑内时, 每个防
火分区建筑面积不应大于1500 旷,设置在( 半)地下建筑内时,每个防火分区建筑面积不应大于500 旷。
当设有自动灭火设施时, 防火分区最大允许面积可以增加1. 0 倍。局部设置时, 增加面积按该局部面积 的1. 0 倍计算。
5.3 电动自行车停放充电场所使用的建筑构件应采用A 级材料, 内部隔墙应砌筑至楼板底郁,楼板上 不应开设洞口。
5.4 与建筑贴邻建设的室外电动自行车停放充电场所,贴邻部位应为不开设门、窗、洞口的防火墙。
确有困难的,应采用耐火极限不低于2.00 h 的不燃烧体墙。
5.5 室内电动自行车停放充电场所外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1. 2m 的实体墙或设置耐
火极限不低于1. 00 h、宽度不小于1. 0m、长度不小于开口宽度的不燃性防火挑檐。
6 安全疏散
6. 1 每个电动自行车停放充电场所或每个防火分区的安全出口和疏散门应分散布置,且不应少于2 个,
两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。当建筑面积不大于1 20 m2 时,可设1 个疏散门且门 的冲宽度不应小于1. 40 m 。
6.2 疏散通道的净宽不应小于1. 50 m ,且应满足人员安全疏散的需要。 6.3 疏散门应采用向疏散方向开启的平开门, 井应确保人员在火灾时易于从内部打开。 2
DB45/ T 1553--2017
6.4 设有电动自行车停放充电场所的建筑公共区域不应安装影响疏散和火灾扑救的金属栅栏; 设有电
动自行车停放充电场所的居民住宅,户内安装防盗网的, 宜设置逃生救援窗。
6. 5 设有电动自行车停放充电场所的建筑屋面为平屋面时,疏散楼梯应通至屋面。 7 消防设施和器材
7. 1 应按照GB 50016 等国家消防技术标准要求设置室内消火栓。 7.2 设置室内消防给水系统的电动自行车停放充电场所, 当市政消防供水不能满足消防用水时,消防
用水可由天然水源或消防水池供给, 应满足火灾延续时间内的消防用水。