地面瓦斯抽放泵站防回火装置动作
处置安全技术措施
编制单位: 通 防 部
一、编制原因及目的
为加强地面永久瓦斯抽放泵站设备管理,确保管道输送气体正常、避免因为输送管道压力增加,防爆防回火装置动作,防爆胶板冲开瓦斯溢出,造成安全生产事故,特编制本安全技术措施。
二、情况说明
百灵煤矿瓦斯抽放泵站安装2BEC62型水环式真空泵二台,一台工作,一台备用,电机功率355kw,最大抽气量为280 m3/min。抽取的瓦斯经管道输送至瓦斯发电厂,供瓦斯发电厂发电所用。瓦斯发电厂停工期间,抽取的瓦斯经管道排空。
抽放泵正常抽取瓦斯输送瓦斯发电厂期间,因瓦斯发电厂调整管道压力,或者输送管道出现堵塞等原因,造成输送管道压力增加,防爆防回火装置动作,防爆胶板冲开。
三、FBQ_5型水封式防爆防回火装置工作原理
瓦斯抽放泵站安设了一套FBQ_5型水封式防爆防回火装置。
FBQ_5型水封式防爆防回火装置是安装在瓦斯抽放管正压端的一种安全 保障装置,它的工作原理是:在瓦斯抽放系统正压端管道发生意外事故时、在瓦斯管道发生爆炸或燃烧时,管道骤然增加的压力或者火焰和爆炸冲击波冲开或破坏防爆器盖上的橡胶板,使压力或爆炸能量得到释放,同时由于压力得到释放、爆炸波和火焰被水封所隔绝,阻断爆炸产生的火焰沿抽放管道传导,防止事故进一步扩大,是瓦斯抽放系统一种专用安全保护装置。
四、防爆防回火装置动作造成危害
防爆防回火装置动作,造成瓦斯泄露,容易引起一系列的灾害事故:破坏泵站内抽放设备,造成瓦斯排空管损坏、系统损坏引发瓦斯泄漏,瓦斯泄漏导致瓦斯燃烧,达到一定浓度引发瓦斯爆炸,造成设备毁坏、人员窒息、伤亡。
矿井瓦斯抽放泵防回火装置事故是煤矿极其严重的灾害之一,一旦发生,不仅会严重损毁瓦斯抽放泵站设备,中断正常生产,还会造成人员伤亡。
五、预防及处置措施
1、瓦斯抽放泵站值班司机要熟悉设备性能,明白操作原理,司机要经培训合格、持证上岗。
2、瓦斯抽放泵运行期间,司机要不间断进行抽放泵运转、输送管路、泵供水、排气检查,防回火装置前压力检查,并做好记录。每次检查间隔时间不大于1小时。
3、瓦斯抽放泵站的防回火装置前,压力表数值达到0.03MPa及以上时,及时打开排空阀门,进行瓦斯排空。
4、压力表数值达到0.03MPa排空时,值班司机要及时给机电部、调度室汇报。
5、瓦斯抽放泵站防回火装置室、瓦斯抽放泵电机室,门窗要保持正常开启状态,保证空气流通。
6、瓦斯抽放泵站的电器设备、移变、综保要定期进行检修维护,保证设备完好,泵站内所有缆线、照明设备要杜绝失爆,电缆吊挂整齐。
7、瓦斯抽放泵站应配有灭火器、沙箱、防火铁锹等灭火设施。 8、瓦斯抽放泵站出入口要悬挂“要害场所严禁入内”的警示标志。 9、瓦斯抽放管路要粘贴(或喷涂)警示标志,并要定期进行检修,保证管路连接严密。
10、瓦斯抽放泵站内环境监控传感器要按要求调校,保证监控信息准确无误。
11、机电部要定期组织人员对瓦斯抽放泵、电机、供电系统、监测监控设备等定期进行维修、维护,研究分析可能导致泵站事故的因素。
12、抽放泵司机经常检查管道内瓦斯及泵站瓦斯情况,并做好记录。 13、当瓦斯抽放系统管路发生故障,如管路压断、管路变形、抽放系统漏气等比较严重时,要及时汇报,根据事故情况启动事故应急预案,组织实施救援,防止事故进一步扩大。
14、因停电导致瓦斯抽放泵停运,要向矿调度室和机电部及时汇报,同时关闭瓦斯抽放泵站进气管路,打开瓦斯抽放泵站进回风通道。开泵之前检查瓦斯泵站内瓦斯情况、供水情况、抽放系统情况、监测监控情况。
15、因排水系统故障可能导致停泵,要先进行瓦斯抽放泵的排空处理,即打开配气阀降低管路负压,降低管路中瓦斯浓度,再停泵。
六、安全技术组织措施
1、瓦斯抽放泵站值班司机要经培训合格、持证上岗,正规操作、按章作业。
地面瓦斯抽放泵站-防爆防回火装置处置措施-2020.4.2