置设备与工艺金属结构制作安装工程》定额相应项目和工程量计算规则。
(6)电加热器外壳制作安装工程量,按图示尺寸以“千克”为计量单位。 (7)风机减震台座制作安装执行设备支架定额,定额内不包括减震器,应
按设计规定另行计算。
(8)高、中、低效过滤器、净化工作台安装以“台”为单位计算工程量,风
淋室安装按不同重量以“台”为单位计算工程量。
(9)洁净室安装工程量按重量计算。
现行全国统一安装工程预算定额第九册《通风空调工程》由总说明、册说
明、章节说明、定额项目表、附录等组成。
(1)总说明(略)。 (2)册说明
阐明本定额适用范围、编制依据、取费规定、施工方法、施工条件、计算
方法及定额中未完全包括的内容。
(3)章节说明
主要说明分项工程所包括的主要项目和工作内容,编制中的有关规定和工
程量计算规则。 (4)定额项目表
定额项目表是本定额的主要内容,共14章362个子目,由定额名称、定额
编号、计量单位、子项目名称及要求、综合人工消耗及单价、各类材料消耗及单价 (不包括主材单价)、各类机械消耗及单价、基价及汇总价,如表5.4所示(详见 P157)。
(5)附录
附录主要是与通风空调工程定额项目表有关的数据和资料,具体内容有: 附录一:主要材料损耗率表。包括:①风管、部件板材损耗率表;②型钢
及其他材料损耗率表。
附录二:国标通风部件标准重量表。包括送(回)风口、阀门、排(吸)
气罩、风帽、消声器等。
附录三:除尘设备重量表。
5.3 通风空调施工图预算编制注意问题
(1)本定额适用于海拔高程2000m以下、地震烈度7度以下的地区。 (2)本定额规定的正常施工条件
①设备、材料、成品、半成品、构件完整无损,符合质量标准和设计要求,
并附合格证书和试验报告;
②安装工程和土建工程之间的交叉作业正常;
③安装地点、建筑物、设备基础、预留孔洞等符合安装要求; ④水、电供应均满足安装施工正常使用要求;
⑤正常的气候、地理条件和施工环境。
(3)关于水平和垂直运输
①设备:包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输。 ②材料、成品、半成品:包括自施工单位现场仓库或现场指定堆放地点运至
安装地点的水平和垂直运输。
③垂直运输基准面:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现场地平面
为基准面。
(4)通风空调安装工程预算定额中有关系数调整的规定
①各类通风管道,若整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,执行相应
规格项目,其人工乘以系数2.5。
②如制作空气幕送风管时,按矩形风管平均周长套用相应风管规格项目,
其人工不变。
③玻璃挡水板套用钢板挡水板相应项目,其材料、机械均乘以系数0.45,
人工不变。
④保温钢板密闭门套用钢板密闭门项目,其材料乘以系数0.5,机械乘以
系数0.45,人工不变。
⑤风管及部件项目中,型钢未包括镀锌费,如设计要求镀锌时,另加镀锌
费。
⑥不锈钢风管凡以电焊考虑的项目,如需使用手工氩弧焊者,其人工乘以
系数1.238,材料乘以系数1.163,机械乘以系数1.673。
⑦铝板风管凡以电焊考虑的项目,如需使用手工氩弧焊者,其人工乘以系
数1.154,材料乘以系数0.852,机械乘以系数9.242。 (5)通风空调安装工程预算定额中几项计费的规定
①脚手架搭拆费按人工费的3%计算,其中人工工资占25%。
②高度在六层或20m以上的工业与民用建筑通风空调新建和扩建工程应增
加高度建筑增加费。
④系统调整费按系统工程人工费的13%计算,其人工工资占25%。 ⑤安装与生产同时进行增加的费用,按人工费的10%计算。
⑥在有害身体健康的环境中施工增加的费用,按人工费的10%计算。
(6)通风空调安装工程定额中关于互相执行的规定
①风管导流叶片不分单叶片和香蕉形双叶片均使用同一项目。
②罩类制作安装基价中,项目中不包括的排气罩可执行近似的项目。 ③清洗槽、浸油槽、晾干架、LWP滤尘器支架制作安装执行设备支架项
目。
④风机减震台使用设备支架项目,定额中不包括减震器用量,应根据设计
图纸按实重计算。
⑤通风机安装项目内包括电动机安装,其安装形式包括A、B、C或D型,
也适用不锈钢和塑料风机的安装。
⑥诱导器安装执行风机盘管安装项目。
⑦风机盘管的配管执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相关项目。 ⑧净化通风管道及部件制作安装基价,圆形风管执行矩形风管有关项目。 ⑨过滤器安装项目中包括试装,如设计不要求试装者,其人工、材料、机
械不变。
⑩洁净室安装以重量计算,执行第八章分段组装成空调器安装子目。
(7)通风空调安装工程预算定额中关于换算的规定
①镀锌薄钢板风管子目中的板材是按镀锌薄钢板编制的,如设计要求不用
镀锌薄钢板者,板材可以换算,其他不变。
②薄钢板风管子目中的板材,如设计要求厚度不同者可以换算,但人工、
机械不变。
③软管接头使用人造革而不使用帆布者可以换算。
④项目中的法兰垫料,如设计要求使用材料品种不同者可以换算,但人工
不变。
⑤通风空调设备安装项目的定额不包括设备费和应配备的地脚螺栓价值。 ⑥净化风管项目中的板材,如设计厚度不同者可以换算,人工和机械不变。
⑦铝板通风管项目中的板材,如设计要求厚度不同者可以换算,人工、机
械不变。
⑧塑料通风管制作安装项目中的主体板材,如设计要求厚度不同者可以换
算,人工、机械不变。
⑨不锈钢风管项目中的板材,如设计要求厚度不同者可以换算,人工、机
械不变。
⑩不锈钢矩形风管执行本定额第九册第十章圆形风管项目。
(式中a、b为矩形风管边长)计算 矩形风管按流速当量直径d当 =2ab/(a+b)
出矩形风管当量直径d当,套用定额圆形风管相应子目。
【例5.1】求不锈钢矩形风管630mm×400mm当量直径d当,并说明应套用的定额子 目。
【解】d当=2ab/(a+b)
3 =2×630×400/(630+400)=489 mm
套用
不锈钢圆形风管直径 以下的相应子目。
(11)风管涂密封胶是按全部口缝外表面涂抹考虑的,如设计要求口缝不涂抹
而只在法兰处涂抹者,每10m2风管应减去密封胶1.5kg,人工0.57工日。
(12)玻璃钢风管及管件按计算工程量加损耗外加工订做,其价值按实际价
格;风管修补由加工单位负责,其费用按实际价格发生,计算在主材费内。
(13)玻璃钢通风管道及部件安装项目未考虑预留铁件的制作和埋设,如果设
计要求用膨胀螺栓安装吊托支架者,膨胀螺栓可按实际调整,其余不变。
(8)各类风管管件和支架含量的处理
①薄钢板通风管道和净化风管道制作安装项目中,包括弯头、三通、变径
管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架的制作用工,但不包括过跨风管落 地支架,落地支架执行设备支架项目。
②不锈钢通风管道和铝板通风管道制作安装项目中不包括法兰和吊托支架,
法兰和吊托支架可按相应定额以“千克”为计量单位另行计算。
③塑料通风管道制作安装不包括吊托支架,吊托支架按相应定额以“千克”
为计量单位另行计算。
(9)塑料通风管道胎具材料摊销费的计算方法
塑料风管管件制作的胎具材料摊销材料费未包括在定额内,应按以下规定另 行计算: