②风量:即流量,是风机在标准状态下工作时单位时间内所输送的

空气体积,计量单位为“立方米/小时”或“立方米/秒”

③功率和效率:功率分为有效功率和轴功率,计算单位为千瓦(kW)。有效功率

是风机在单位时间内传递给空气的能量,轴功率是电动机传递给风机轴的功率,两 者的比值就是效率。

④转速:是风机轴每分钟转动的次数,单位为转/分钟。

轴流式风机是空气按轴向流过风机,其特点是风压比离心式风机低,但可

在低压下输送大量的空气。

风机按其输送的气体不同又分为一般性气体通风机、高温通风机(防排烟

风机)、防爆通风机、防腐通风机、耐磨通风机等。

(1)空调系统分类与组成

空调系统可分为集中式、半集中式和局部式三种。

集中式空调系统是将空气处理设备(如加热器与冷却器或喷水室、过滤器、

风机、水泵等)集中设置在专用机房内。其系统组成一般有空气处理设备、冷冻 (热)水系统(组成类同于热水采暖系统)和空气系统(组成类同于机械通风系统) 。

半集中式空调系统是一种空气系统与冷冻(热)水系统的有机组合,空调

水系统直接进入空调房间对室内空气进行热湿处理,而空气系统主要负担新风负荷。 主要由冷水机组、锅炉或热水机组、水泵及其管路系统、风机盘管、新风系统等组 成。

局部式空调系统是将冷热源、空气处理、风机、自动控制等装备在一起,

组成空调机组,由厂家定型生产,现场安装,只供小面积房间或少数房间局部使用, 如窗式空调机、分体式空调机、柜式空调机等。

(2)空调设备

①空气净化设备

空调系统中空气净化处理是用过滤器将空气中的悬浮尘埃除去。过滤器有

粗效、中效、高效三种

粗效过滤器多用金属丝网、铁屑、瓷环、玻璃丝、粗孔聚氨酯泡沫塑料和

人造纤维作滤料,外形尺寸为500mm×500 mm× 500mm的器件。中效过滤器滤 料为玻璃纤维、中细孔聚乙烯泡沫塑料、无纺布,做成抽屉式或袋式。高效或亚高 效过滤器滤料为超细玻璃纤维和超细石棉纤维,制成纸状。 ②表面式换热器

分为表冷器和表面式加热器。有光管式和肋片式空气换热器两类。冷、热

媒均不与空气直接接触,用于空调的末端装置或空气处理室中。

表冷器是将空气冷却到所需的温度。冷却器又分水冷式和直接蒸发式两类。

水冷式以冷冻水为冷媒;直接蒸发式以制冷剂的汽化来冷却空气。

表面式加热器以蒸汽或热水为热媒对空气进行加热。

③空调机组

空调机组是一种对空气进行过滤和冷湿处理并内设风机的装置。有组合式

空调机组、新风机组、整体式空调机组、组装立柜式空调机组、变风量空调机组等。

组合式空调机组由过滤段、混合段、处理段、加热段、中间段、风机段等

组成,是集中空调系统的空气处理设备。

整体式空调机组由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、风机、加热器、加湿器、

过滤器、自动调节装置和电气控制装置等组成于一个箱体内。组装立柜式空调机组 与整体式机组的区别是将制冷压缩冷凝机组移出箱内,安装于空调器附近。

④风机盘管

风机盘管是半集中空调系统中的末端装置,由风机、盘管、电动机、过滤

器、室温调节器、机箱等组成,具有安装方便、规格化定型化生产、布置灵活、独

立调节等优点。

⑤空气除湿设备

空气除湿方法有通风法、冷冻减湿机减湿法、固体吸湿法、液体吸湿剂法。

除湿机除湿安装方便,简单易行。常用的除湿机有冷冻除湿机,由压缩机、

膨胀阀、过滤器、温湿度控制仪表及传感器组成。转轮式除湿机是干式除湿机转轮 上有固体吸湿剂氯化锂或硅胶材料。

⑥喷水室

喷水室由喷嘴、喷嘴排管、前后挡水板、底池、附属管道、水泵和外壳等

组成,可对空气进行冷、热、湿、净化处理。喷嘴安装在排管上,可设1~3排,按 空气和水流向分为顺喷、逆喷和对喷。喷嘴中喷出的水雾对空气进行处理。喷水室 中除排管外,还有从底池经过滤网接出可直接将水引入排管的循环管、底池溢水管、 补水管(设浮球阀)、回水管等。

⑦加湿设备

对空气进行加湿处理,如超声波加湿器、电极加湿器、干蒸汽加湿器、高

压喷雾加湿器、远红外线加湿器、湿膜式加湿器。

此外,还有水泵、除尘设备等。

各种风管及风管上的附件制作安装工程量计算规则为:

(1)制作安装工程量均按施工图示的不同规格,以展开面积计算,不扣除

检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。

矩形风管面积 F=XL 圆形风管面积 F=πDL

(2)计算风管长度时,一律按施工图示中心线,主管与支管按两中心线交

点划分,三通、弯头、变径管、天圆地方等管件包括在内,但不含部件长度。直径 和周长以图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加

(3)风管导流叶片制作安装按图示叶片面积计算。

(4)设计采用渐缩管均匀送风的系统,圆形风管以平均直径、矩形风管以

平均周长计算。

(5)塑料风管、复合材料风管制作安装定额所列直径为内径,周长为内周

长。

(6)柔性软风管安装按图示管道中心线长度以“米”为计量单位,柔性软风

管阀门安装以“个”为计量单位。

(7)软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以“平方米”为计量单位。 (8)风管检查孔重量按本定额附录二“国标通风部件标准重量表”计算。

(9)风管测定孔制作安装,按其型号以“个”为计量单位。

(10)钢板通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、复合材料风管的制

作安装中已包括法兰、加固框和吊托架,不得另行计算。

(11)不锈钢通风管道、铝板通风管道的制作安装中不包括法兰和吊托架,

可按相应定额以“千克”为计量单位另行计算。

(12)塑料通风管制作安装不包括吊托架,可按相应定额以“千克”为计量单

位计算。

调节阀、风口、百叶窗、风帽、罩类、消声器、过滤器、电加热器、风机

减震台座等各类通风、空调部件的制作安装工程量计算规则为:

(1)标准部件的制作,按其成品重量以“千克”为计量单位,根据设计型号、

规格,按本册定额附录二“国标通风部件标准重量表”计算重量,非标准部件按图示 成品重量计算。部件安装按图示规格尺寸(周长或直径)以“个”为计量单位,分别 执行相应定额。

(2)钢百叶窗及活动金属百叶风口的制作以“平方米”为计量单位,安装按

规格以“个”为计量单位。

①百叶风口的安装子目适用于带调节板活动百叶风口、单层百叶风口、双

层百叶风口、三层百叶风口、连动百叶风口、135型(单层、双层及带导流叶片) 百叶风口、活动金属百叶风口等。

②散流器安装子目适用于圆形直片散流器、方形散流器、流线型散流器。

③送吸风口安装子目适用于单面送吸风口、双面送吸风口。铝合金或其他

材料制作的风口安装也套用本章有关子目。

④成品风口安装以风口周长计算,执行定额相应子目。成品钢百叶窗安装,

以百叶窗框面积套用相应子目。

(3)风帽筝绳制作安装,按其图示规格、长度,以“千克”为计量单位计算工

程量。

(4)风帽泛水制作安装,按其图示展开面积尺寸,以“平方米”为计量单位

计算工程量。

(5)挡水板制作安装工程量按空调器断面面积计算。

(6)空调空气处理室上的钢密闭门的制作安装工程量,以“个”为计量单位

计算。

(1)风机安装按不同型号以“台”为计量单位计算工程量。

(2)整体式空调机组、空调器按其不同重量和安装方式以“台”为计量单位

计算其安装工程量;分段组装式空调器按重量计算其安装工程量。

(3)风机盘管安装,按其安装方式不同以“台”为单位计算工程量。 (4)空气加热器、除尘设备安装,按不同重量以“台”为计量单位计算工程