? 设备接线端子的接触表面平整、清洁、无氧化膜,并涂以薄层电力复合

脂。镀银部分,不得锉磨。载流部分表面无凹陷及毛刺,连接螺栓齐全、紧固。

2.3.3变压器安装 2.3.3.1 变压器本体就位

本体就位前检查变压器轨道水平,轨距与轮距一致:沿瓦斯继电器气流方向有1%-1.5%的升高坡度;套管中心与封闭母线中心线一致;变压器滚轮转动灵活,就位后将滚轮用制动器固定;主变用160t吊车起吊本体吊具着力点必须挂在下节油箱的专用拉板孔上,不得挂在连管等不能受力部位上。避免变压器局部受损。变压器就位有起重专业人员指挥进行。 2.3.3.2 散热器安:

打开蝶阀封板,用不掉绒纤维布擦干净蝶阀,然后把密封垫放正,打开散热器封板,用不掉绒纤维布擦干净法兰,紧固时先拧紧最小螺母,使胶垫压缩30%,然后拧紧另外螺母,散热器安装完毕检查散热器上的蝶阀全部打开。 2.3.3.3储油柜安装

储油柜安装前清洗干净,储油柜中的胶囊或隔膜完整无破损;胶囊在缓慢充气胀开后无漏气现象。胶囊口的密封应良好,呼吸通畅。油位表(油标)动作灵敏,所示油位与储油柜内实际油位一致。

2.3.3.4套管的安装

清除套管表面污物,松开紧固件取下接线板与导电头,套管吊至变压器安装孔,将引线接头从套管内引出,套管正面安装,把尾部法兰盘螺栓对角拧紧,将定位螺母旋入引线接头固定位置处,插入圆柱销,将密封垫放正,然后将导电头悬入导线接头上,拧紧对角螺栓,保持良好密封性能。 2.3.3.5气体继电器安装

安装前继电器先进行检定,安装时继电器上的箭头方向必须指向储油柜,管路轴线与变压器箱盖平行,允许通往储油柜一端稍高。 2.3.3.6安全气道安装

安装前其内壁擦拭干净;隔膜无破损,符合产品技术规定,不得代用;防爆隔膜信号接线正确,接触良好。 2.3.3.7压力释放阀安装

安装前检查密封面是否平整,注意喷油方向无易燃物,压力释放装置的安装方向正确;阀盖和升高座内部应清洁,密封良好,电接点动作准确,绝缘良好。投运前必须将闭锁装置拆除。 2.3.3.8连管安装

按照顺序安装连管,紧固时将密封垫放正,并将对角螺丝均匀紧固,检查连管的标识是否清楚。吸湿器与储油柜连接的管道密封良好,吸湿剂先行干燥处理。 2.3.3.9户外式温控器安装及控制箱安装

户外式温控器有两部分组成:温度计和显示仪,将温度计安装在变压器本体上,将探头插入变压器顶部的温包内,然后将显示仪安装在主控室内,用二次线与温度计连接,探头插入温包前先在温包内注入适量变压器油。温度计安装前校

验,信号接点动作正确,导通良好。

控制箱安装符合GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》的有关规定。 2.3.3.10安装后的清点工作

根据工具发放记录清点工具,对所有安装部件进行检查,发现问题及时解决。检查所有阀门、变压器与散热器间的连接蝶阀是否处于开启状态。 2.3.4 变频器设备安装 2.3.4.1 隔离变压器安装:

? 变压器的轨道必须水平,轮距与轨距配合;

? 变压器在吊装时,索具检查必须合格。钢丝绳必须系在油箱的吊钩上,变

压器顶盖的吊环只能作为吊芯使用,不得用此吊环吊装整台变压器; ? 变压器就位时,注意其方向和施工图相符,变压器距墙尺寸按施工图规定,

允许偏差±25mm;

? 变压器采用汽车吊吊装安装就位。变压器的吊装由专业人员进行,吊装时

不能有碰撞和严重振动;

? 变压器附件按变压器出厂技术要求进行安装。 2.3.4.2 变频器安装符合下列要求:

? 按制造厂规定的程序进行装配;按产品技术规定选用吊装器具及吊点; ? 所有螺栓的紧固均应用力矩扳手,其力矩值应符合产品技术规定; ? 盘柜安装允许偏差按《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验

收规范》规定执行;

? 设备接线端子的接触表面平整、清洁、无氧化膜,并涂以薄层电力复合脂。

连接螺栓齐全、紧固。 2.3.5 盘(柜)安装

2.3.5.1 盘(柜)基础槽钢由土建专业安装,电气专业配合进行,槽钢校直后再下料安装,将槽钢与预埋件牢固焊接,基础型钢每排做两点接地。基础型钢安装后,其顶面高出抹平地面10mm。用水平测量仪、拉线及直尺测量基础型钢安装误差,基础槽钢允许偏差在允许范围内。

2.3.5.2盘(柜)安装前土建必须具备条件:屋顶施工完毕,不得漏水,预埋件符合设计图纸要求;室内地坪施工完毕,无积水、杂物,室内装饰基本完成。 2.3.5.3盘柜在搬运时采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等防护措施,当产品有特殊要求时,符合产品技术文件的规定。

2.3.5.4盘(柜)安装前由施工单位组织业主、监理等参加设备到货开箱检查,验收合格后方可进行安装。要求盘柜质量证明文件及出厂测试随机资料齐全,外观无明显划痕,电气配置符合设计要求。

2.3.5.5盘(柜)采用吊车吊至配电间平台上,并用液压小叉车推进变电所,集中就位安装。

2.3.5.6盘(柜)安装时,首先测量出每排盘(柜)中间一面配电柜的位置,校对好其垂直度和水平度,以中间一面盘(柜)为标准依次安装,最终调节两侧的盘(柜)。

2.3.5.7盘(柜)与基础型钢用焊接或镀锌螺栓与基础型钢可靠连接。

2.3.5.8盘(柜)间采用螺栓固定,成排安装盘(柜)时允许偏差范围如下表所示。

项 目 垂直度/米 相临两盘 盘顶水平度 成排盘顶部 <5 拉线尺量检查 允许偏差(mm) <1.5 <2 检验方法 磁力线坠、尺量检查 拉线尺量检查