《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 《石油天然气建设工程施工质量验收规范》电气工程部分 SY4206-2007
1.3电气部分主要工程量
1.3.1 110KV变电站的安装调试,站外10KV线路的改建。
1.3.2 压缩机厂房防爆配电箱及防爆灯具安装、接地网和屋顶避雷带安装、管配线以及电力电缆敷设和接线。
1.3.3压缩机控制柜和防爆操作柱安装、压缩机区域防爆配电箱安装。 1.3.4 电气系统接线、试验以及系统调试和试运行。 1.3.5主要工作量见下表:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 电力变压器 110kV GIS 高、低压开关柜 交流屏 10kV母线桥 各种配电柜、屏 不间断电源(UPS) 变电站保护工程师主站 变电站后台监控系统 五防系统(含模拟盘) 隔离开关 GW5-110IIDW/630(单接地) 避雷器 110kV中性点设备 SUN-BZFZ-110型 中性点零序电流互感器 LCWB6-63W4 300/5 保护测控装置 材料名称及规格 单位 台 组 面 面 套 面 套 套 套 套 组 组 套 台 台 数量 4 7 32 1 2 9 1 1 1 1 2 18 2 2 11 备注 序号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 PT切换装置 材料名称及规格 单位 台 台 米 基 根 米 套 套 台 只 套 只 米 只 个 个 套 台 台 根 km 数量 1 1 99388 2 79 3550 2 2 84 4 440 361 17812 34 2625 56 2 4 2 12 0.77 备注 备用电源自投装置 各种线缆 避雷针 h=25m 接地极 L50x5x2500 接地扁钢 110kV户外隔离开关构架 110kV户外避雷器构架 配电箱、插座箱、接线箱 控制按钮 各种灯具 开关、插座 各种角钢、圆钢、钢管 操作柱 防爆配件 电缆附件 变频调速系统 自动化天然气发电机组 箱式配电间 拆除10KV站外线路电杆 拆除10KV站外线路 1.4仪表部分主要工作量
1.4.1仪表安装主要集中在以下区域:压缩机区、其它区域 1.4.2主要工作量见下表: 序号 设 备 材 料 名 称 单位 数 量 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 计量机柜 PLC系统机柜 SIS系统机柜 火气盘 UCP盘柜 ESD按钮箱 应急燃气撬 自用气撬 差压变送器 压力变送器 温度变送器 压差开关 电动执行机构 气液联动执行机构 可燃气体检测器 火焰探测器 流量计 物位仪表 电缆线 镀锌钢管 镀锌型钢 不锈钢管 面 面 面 面 面 台 座 座 台 台 台 台 台 台 套 套 套 台 米 米 米 米 1 2 2 1 1 3 2 1 3 28 18 4 62 3 25 16 8 5 47602 1759 226 64 23 24 防爆配件 仪表管阀件 套 套 759 886 1.5工程特点分析
1.5.1压缩机区为防爆区,电气安装严格按照GB50257-96 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》施工。
1.5.2压缩机厂房防爆灯安装属于高空作业,应做好登高安全防护措施。 1.5.3做好压缩机电气、仪表的自动控制连锁调试。
1.5.4由于站场仪表施工受土建、工艺设备、工艺管线、电气等多方面施工条件的限制,施工时要在加强仪表深度预制的基础上,科学地安排仪表工程施工工序和其它工种间的交叉作业,采取按区域平行作业和跟踪作业的施工原则,保证仪表工程与工艺施工同步进行。
1.5.5站内工艺仪表设备安装、系统接线、调试、联调是整个自控系统主要部分。
1.6组织机构
项目负责人:陆政华 HSE 经营管理部:张庆红物资采购部:刘建平管理部:边辉质量监督部:于闯技术管理部:董帅生产管理部:杨瑞胜
2 主要施工方法
2.1总体施工方案介绍
2.1.1电气施工遵循先地下,后地上;先预制,后安装;先试验,后传动调试;先试运,后带负荷的原则进行施工。施工中注意与土建、工艺等专业的密切配合,适时调整,确保电气部分科学、有序、高效完成。
2.1.2仪表施工的关键部位:根据招标文件提供的设计文件和我们的施工经验,本工程施工的关键部位有控制系统安装、撬装设备及压缩机组电缆接线、现场工艺仪表设备安装调试等。本工程安装工序不多、但供货、检验、保管、安装和调试过程必须严格控制,确保不错装、漏装。
2.1.3仪表施工遵循先地下后地上、先集中后分散、先预制后安装的施工原则,根据现场土建、设备、配管等专业工程进展情况,分区分片展开或采用见缝插针、灵活机动的办法穿插施工,所有预制工作应在预制场进行,现场仅进行装配和最终安装工作。安装到现场的仪表设备采取必要的保护手段以避免损伤,安装材料在现场装配、安装后,必须及时固定牢固,避免因固定不牢引发安全事故或其它设备、成品受到意外损坏。