(2)门窗上的玻璃的厚度根据分隔尺寸及办公楼所处位置由厂家确定; (3)窗采用塑钢窗,窗台板采用花岗岩。 楼梯工程

采用钢筋混凝土现浇板式楼梯,全部设计为双跑,梯段板宽,楼梯井宽度为160mm。首层为不等跑楼梯,第一跑高度为,第二跑高度为,其他层楼梯均为等跑楼梯,单跑高度为。楼梯间设有乙级防火门。

油漆工程

木质门刷底漆一遍,棕色油两遍。其他突出的钢构件涂银白色防腐漆。

第3章 结构设计概述

设计依据

设计的依据主要有:

建筑安全等级二级,抗震等级三级,抗震设防烈度为8度; 相关规范:《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2002)

《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002) 《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

本工程有关等级要求

1.本工程安全等级为二级,设计使用年限为50年;

2.本工程抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为;设计地震分组为第一组;场地类别为Ⅱ类; 3. 建筑物抗震等级:三级; 4. 本建筑物耐火等级为二级;

框架承重方案

根据楼盖的平面布置及竖向荷载的传递路径,框架的承重方案可分为横向、纵向及纵横向框架承重三种方案。在实际工程中,一般采用横向框架承重方案。因房屋横向较短,柱数量少,当采用横向承重方案时,横向框架梁的截面高度大,可增加框架的横向侧移刚度。本设计采用了横向框架承重方案。

框架结构计算简图

计算简图用梁柱的轴线表示:梁柱轴线取各自的形心线;对于钢筋混凝土楼盖整体浇注的框架梁,可取楼板底面处作为梁轴线。底层的下柱取至基础顶面。当上下柱截面尺寸不同且形心线不重合时,取顶层柱的形心线作为柱子的轴线。必须注意,按此计算简图算出的内力是计算简图轴线上的内力,由于此轴线不一定是各截面的形心线,故在截面配筋计算时,应将计算简图轴线上的内力转化为柱截面形心处的内力,即计入上、下柱截面形心间的偏心距对截面弯矩的影响[3]。

结构计算

本办公楼设计分别进行了水平荷载作用下框架侧移及内力计算,竖向荷载作

用下框架内力计算。框架梁、柱内力组合,然后进行梁、柱截面设计及配筋计算以及各构件的计算。构件的计算其中包括楼板配筋计算、楼梯计算、基础设计等。

第4章 结构设计计算

.结构设计资料

拟建房屋所在地的设计地震动参数?max?0.08,Tg?0.25s,基本雪压S0= KN/m2,基本风压W0= KN/m2,地面粗糙度为B类。常年地下水位位于地表下,水质对混凝土无侵蚀性。土的重度为17kN/m3,地基承载力特征值fak=220 KN/m2。土壤最大冻结深度为-0.5m。

.结构布置及计算简图

根据该房屋的使用功能及建筑设计的要求,进行了建筑结构布置,结构布置平面示意图见图4-1。主体结构共6层,层高均为。

楼梯电梯间楼梯

图4-1 结构布置示意图(单位:mm)

填充墙体为240mm厚的矿渣空心砖砌筑。外墙面贴瓷砖(0.5kN/m2),内墙

面为20mm厚抹灰。

楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构,楼板厚度按高跨比条件取

120mm>

3600?90mm。 40次梁截面高度h?l18~l12=780018~780012=(433mm~650mm),取600mm,截面宽度取b=300mm。

主梁截面高度h?l15~l10=810015~810010=(540mm~810mm),取700mm,截面宽度取b=350mm。

由此估算梁截面尺寸见下表4-1,表中还给出了各层梁、柱和板的混凝土强度等级,其设计强度C35(fc?16.7N/mm2,ft?1.57N/mm2)。

表4-1 梁截面尺寸(mm)及各层混凝土强度等级

混凝土强度层次 等级 3~7 1~2

柱截面尺寸可根据式(4-1)和(4-2)

N??FgEn (4-1) Ac?N横梁(b?h) 纵梁(b?h) AC、DF跨 350?700 350?700 CD跨 350?600 350?600 300?600 300?600 C35 C35 ??N?fc (4-2)

估算,为了计算方便,边柱与中柱取同样的截面尺寸。抗震等级为三级,轴压比限值??N?=。各层重力荷载代表值近似取12kN/m2。

1.25?12?103?7?7.8?5.85?318772.46mm2; 首层中柱 Ac?0.9?16.71.25?12?103?6?7.8?5.852~7层中柱 Ac?=273233.53mm2;

0.9?16.7如取柱截面为正方形,则首层柱截面尺寸取700mm?700mm,2~7层柱的截面尺寸取550mm?550mm。

基础采用柱下独立基础,基础埋深,基础顶面至室外地坪高度为。取顶层柱的形心线作为框架柱的轴线;梁轴线取至板底,2~7层柱高度即为层高,取;底层层高为,柱高度从基础顶面取至首层板底,即h1=++,取。框架结构计算简图如图4-2所示。

图4-2 ②轴框架结构计算简图(单位:mm)