供配电实用技术作业三(第5章)
5-1. 某6kV线路采用图5-30所示两相两继电器式定时限时过电流保护装置。线路的计算负荷电流为145A,电流互感器的变比为200/5;线路末端三相短路电流为1000A。继电器采用DL-30系列。试整定其动作电流并校验保护装置的灵敏度。
6kvI=145A30
K-1IK-1=1000A 图5-30题5-1
5-2 某供电系统如图5-31所示,1)若在QF处设置定时限过电流保护,电流互感器采用非全星形结线,变流比为100/5,tj=1.2s,试求其保护整定值。2)若在QF处设置电流速断保护,试进行整定计算,并说明变压器低压侧母线发生三相短路,其速断保护是否动作?为什么?3)画出过电流保护与速断保护配合原理接线示意图。
10kv/0.4kvQF1T1.2kmX0=0.4Ω/kmQF1S9=1000/10Δuk%=4QF2QS2Skmax=200MVASkmin=150MVA解:选DL型电流继电器,10kV供电线路电流互感器可用非全星形联接
①设定基准容量为:Sj1?200MVA 计算供电系统各元件阻抗的标幺值: 电源:Skmax?200MVA,XNmax1?电缆:Xmax1??01l1**200?1 200SjUav12?0.4?1.2?200?0.87 210.5变压器:X*max2?ud%Sj4200?????8 100SNT1001②设定基准容量为:Sj2?150MVA
计算供电系统各元件阻抗的标幺值: 电源:Skmin?150MVA,XNmin1?*电缆:Xmin1??01l1*150?1 150SjUav12?0.4?1.2?150?0.65 210.5*变压器:Xmin2??ud%Sj4150????6 100SNT1001③最大运行方式下末端和首端的短路电流计算:
Uav1?10.5kV,Ij1?200?11kA
3?10.5*末端:X*?X*?Xmax1?1.87 21?? Ik1?ma?x(3)11kA?5.88kA 1.87*首端:X*?XN max?11? Ik2?ma?x(3)11kA?11kA 1④最小运行方式下末端和首端的短路电流计算:
Uav1?10.5kV,Ij1?150?8.25kA
3?10.5*末端:X*?X*?Xmin1?1.65 21?? Ik1?mi?n(3)8.2kA5?5kA 1.65*首端:X*?XN min?11?? Ik2?min(3)8.2kA5?8.2kA5 1⑤过电流保护整定计算: 由电流互感器变流比为150/5得
Kst?MIc?150A,KTA?150/5?30
保护动作一次侧电流为:
Iop?KkKst?M1.2?150Ic??211.76A Kre0.85继电器1KA、2KA的动作电流为:
Iop?k?Kkx1?211.76Iop??7.05A,取7A KTA30要求tQ?1s,则假定变压器380V侧空气断路器动作时限0.2s,变压器定时限过电流保护动作0.4s,则10KV供电线路定时限过电流保护动作时限为:
t?0.2?0.4?0.4?1s
保护灵敏度为:
Ik(2)0.866?5?1031?minKs???20.45
Iop211.76⑥速断保护装置动作电流整定计算如下: 一次动作电流(选用DL型)
Iop?KkIk(3)1?max?1.25?5.88?7.35kA
继电器2KA的动作电流
Iop?k?Kkx1?Iop??7.35?245A KTA30速断保护的灵敏度检验
Ik(2)0.866?8.25Ks?2?min??0.972
Iop7.35
5-3 有一台电动机,额定电压为380V,额定电流为22A,起动电流为140A;该电动机端子处的三相短路电流为16kA,试选择RT0型熔断器保护电动机的
图5-31题5-2
短路故障,确定熔断器熔体的额定电流,并选择该电动机的配电线(采用BV型导线穿塑料管敷设)的导线截面及管径(环境温度35℃)。
(3)T(1)T(1)5-4 有一条380V线路,其I30=280A,Ipk=600A,线路首端的Ib=7.8kA,末端的IbIb=2.5kA。试选择线路首端装设的DW10型低压断路器,并选择和整定其瞬时动作的电磁脱扣器,检验其灵敏度。
5-5 某10kV线路,采用两相两继电器式接线的去分流跳闸原理的反时限过电流保护装置,电流互感器的变比为200/5A,线路的最大负荷电流(含尖峰电流)为180A,首端三相短路电流有效值为2.8kA,末端三相短路电流有效值为1kA。试整定该线路采用的GL-15/10型电流继电器的动作电流和速断电流倍数,并检验其保护灵敏度。
(3)5-6某车间变压器容量800kV?A,电压比6/0.4kV,变压器一次侧三相短路电流Ik6kV=
(3)9167A,二次侧三相短路归算到6kV的短路电流Ik=1250A,干线末端单相短路归算到0.4kV'6kV侧的短路电流I(1)'k0.4kV(2)
=160A,比该处两相短路电流Ik要小,干线末端单相短路电流
变压器一次侧最大计算负荷为Icmax=120A。求该变压器的保护装置整定值。 Ik(1)0.4kV=2400A,
供配电实用技术作业三(第5章)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)