好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

如何选择配电箱和里面的空开 电路常识

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

期短期短路电流低,因此下级断路器可以选用较低额定电流等级。 (附:断路器的限流特性:

断路器的限流特性是指,当断路器下级出现短路故障时,通过断路器的实际短路电流远小于其预期短路电流。

小型断路器具有优良的限流能力。例如,对于额定值$2的C65断路器,当出口处预期短路电流为$2时,其实际通过断路器的电流将限制到不大于$2,即只有预期短路电流的7%。断路器的限流特性将大大减小短路时产生的热效应和电磁干扰。——针对断路器本身的损坏而言的。

断路器的限流特性将改善电网的保护性能,提高系统供电的连续性。——针对级联技术而言的。)

上级compact型的断路器应能分断预期短路电流,因此由于上下级串联的限流特性, 下级保护受电设备的断路器的分断能力允许比该点预期短路电流低,由于通过线路的电流由限流型断路器进行限制,因此该限流型断路器的下级断路器的实际分断能力大大相对“增加”了,对于两个相邻的上下级保护设备,它们的实际分断能力是不受其额定分断能力限制的。

(对上一段话的理解:上下级断路器串联时,上级的断路器额定分断能力≥该点预期短路电流,允许下级的断路器额定分断能力<该点预期短路电流,相当于下级断路器的实际分断能力提高了,这并不受它额定分断能力的限制。——下级的实际分断能力提高到与上级额定分断能力相同。)]

在IEC出版物60038中,电网电压值230/400V被定为标准化电压并将逐步取代220/380V和240/415V电压值。(GB10963-1999——1999年的标准)

选择性配合表的使用:

对于每一个下级断路器,均可以从选择性配合表中找出与之相匹配的上级断路器:在选择性配合表中,保证了在下级设备最大额定电流范围内与上级设备相配合时,具有完全的选择性。

在选择性配合表中,桔红色区域为与上级断路器相配合部分。(在这些区域中,上下级断路器热和磁脱扣曲线之间没有任何交叉。)

选择性配合的界限是指在超过某一电流值时,上下级断路器将同时打开。 后备—保护配合表的使用:

使用方法同上,在表中体现出配合部分的参数为后备—保护至最大短路电流值。即小于这个参数值时,上级可以利用跳闸来保护下级。如果超过这个值,上级可能也承受不了,可能公烧毁等等。

[用特性曲线来进一步理解:

识图举例:

如果上级CB1是$2的小型断路器,下级CB2是$2的小型断路器。当电路中的电流为 $2时,对下级CB2,$2是$2的4倍,所以从图中得到动作时间为图中蓝色段,大约为3~15秒;对于上级CB1,$2是$2的0.8倍,所以从图中得出CB1不会动作。]

如何选择配电箱和里面的空开 电路常识

期短期短路电流低,因此下级断路器可以选用较低额定电流等级。(附:断路器的限流特性:断路器的限流特性是指,当断路器下级出现短路故障时,通过断路器的实际短路电流远小于其预期短路电流。小型断路器具有优良的限流能力。例如,对于额定值$2的C65断路器,当出口处预期短路电流为$2时,其实际通过断路器的电流将限制到不大于$2,即只有预期短路电流的7%。断路器的限流特性将
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7msp59y5fz4mu7525eh0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享