(四)、交、直流电源分配柜(其中交流部分为:输入单相220V) 直流部分同第一项;交流部分同第二项。 (五)、现在考虑主路空开规格的选用: 1)当客户给出主路空开的额定电流的规格时:

我们要进一步验证,选择的主空开与支路空开配合是否合理

a) 上、下级均为小型断路器时:通过脱扣曲线,来检验是否可以配合。

b) 上级为塑壳式断路器时:客户选择的主路额定电流往往比支路之和要小得多,一般此时需要问客户,为什么会差这么多,客户往往会告诉你,负载侧不会满负荷工作,或是同时使用。(所以主空开不必选择那么大的)

2)当客户要求我们来确定主空开规格时: 通常做法是:主空开的规格=各分路空开电流之和

但这样计算主空开选择的规格往往很大,需要和客户确认一下。如果客户不能提供主空开规格时,我们需要详细问清楚负载情况,同时使用几个负载,最大电流是多少,来确定主空开的规格。[详细说明弊端:主空开的规格往往会选择很大,一方面从经济成本上考虑是不必要浪费,另一方面主空开规格的过大,当有较大的瞬间电流通过时,可能主空开没有跳闸,反而是主空开的上一级跳闸了,此时造成的后果将非常严重,也许是整个系统都瘫痪了!还有一方面是,主空开过大,当电动力能量超过了下级保护性设备的耐受范围,而主空开没有动作,会导致下级保护性设备保护电缆被破坏。理解如下图: $2 $2

$2

上图中,如果主空开1选择的规格过大时,当电源柜1中出现瞬间短路电源时,主空开1没有跳闸,而上一级的总空开跳闸了,将造成所有的配电设备不工作。这在通信系统中后果是非常严重的。

(断路器选用的一般原则:

分断能力>安装点可能出现的最大短路电流 1、 首先应知道可能出现的最大短路电流。 如何计算:?

2、 计算出最大短路电流I后,我们选择断路器时,要选用分断能力大于短路电流的。同时我们也会知道,当短路电流来临时,断路器的工作状态。

例如天津梅兰日兰的产品:

C45N$2单独使用时:$2~$2为过载保护,脱扣的时间较长

$2~6KA为短路保护,脱扣的时间很短。(当$2~$2时脱扣时间大于0.1S,当$2~6KA脱扣时间小于0.1S)

NC$2$2单独使用时:$2~$2为过载保护,脱扣时间较长

$2~10KA为短路保护,脱扣时间很短。(当$2~$2时脱扣时间大于0.1S,当$2~10KA脱扣时间小于0.1S)

当两者配合使用时:$2~$2为过载保护,脱扣时间较长

$2~10KA为短路保护,脱扣时间很短。(当$2~$2时,下级跳闸,上级不跳闸,当$2~10KA时,两个都跳闸)。

以上表明两者配合使用时,下级的能力相当于增强了(此时下级主分断能力不必大于短路电流)。这也是限流能力的利用。而当下级跳闸,上级不跳闸这一现象,也就是我们常说的选择性。如果短路电流太大,主、支路空开可能都承受不了。

三、主空开选用熔断器,分路空开选用小型断路器时:略 附:断路器间的级联:

1、全选择性:在两台串联的过电流保护装置的情况下,负载侧的保护装置实行保护时而不导致另一台保护装置动作的过电流选择性保护。

2、局部选择性:在两台串联的过电流保护装置的情况下,负载侧的保护装置在规定的过电流等级下实行保护时而不导致另一台保护装置动作的过电流选择性保护。

3、后备保护:见GB/T14048.1-2000

如果小型断路器安装位置上出现的最大短路电流值是个未知数,或者超过了规 定的额定通断能力,为了防止小型断路器遭受过度的负载与应力,就必须前接其它保护装置作为后备—保护。(一般都为此而应用熔断器。如果小型断路器是用在无熔断器的配电设备中,则应安装上符合EN60947-2和DIN VDE 0660第101部分标准的塑壳断路器作为后备保护。)

对于断路器间的级联:

小型断路器之间的级联:具有选择性。 小型断路器与熔断器或塑壳式断路器之间级联:

从选择性配合表和后备—保护配合表上看,它们有时既具有选择性,又具有后备—保护性。实现这两个作用是有条件的。例如3VF3的$2,与小型断路器$2之间配合。选择性的极限短路电流可达到3.6KA,后备—保护最大至短路电流15KA。

也就是说,当下级出现故障且短路电流小于3.6KA时,具有选择性,只有小型断路器跳闸,而塑壳式断路器不跳闸。当下级出现故障且短路电流大于 3.6KA,且小于15KA时,小型断路器跳闸,塑壳式断路器也跳闸。当短路电流超过15KA时,就已经超过小型断路器及塑壳式断路器的承受范围了。

(一)、选择性:

选择性也可称为判别性,即指保护装置(如断路器)之间的协作配合,即当一个故障电流出现时,这个故障需由而且仅由故障点上级的断路器来切断电流。

所谓对于所有故障电流,从过载电流直至短路电流,存在着完全的(或全部的)选择性,即指当断路器CB2断开时,CB1仍然保持闭合。

通俗来讲,选择性是指在出现故障时,保证在供电系统中只断开发生故障的问题,并不中断全部运行过程。

所谓选择性受约束(或部分约束)即指从过载电流直至短路电流,上述选择必不存在(或部分不存在)。

选择性=受电设备工作的连续性

$2$2$2$2$2$2$2$2$2$2$2$2$2$2

(二)、不带选择性保护的后果:

在低压电器设备的使用过程中,保证供电的连续性是一个十分重要的问题,因此从设计阶段必须考虑开关等电器的选择性。

如果开关等电器不带选择性保护,则会造成下列问题的发生: 1、造成过多设备的停机。

2、造成一些不必要的重要的生产过程中断,使产量降低或使成品量减少,使产品生产线上的生产设备毁坏

3、在电源由于故障中断后,由于停机面大,需要逐个重新起动设备

4、造成一些重要的安全设备的停机,如润滑泵,通风设备等。(例如空调、风扇的停止工作,系统工作过热而导致系统瘫痪。)

(三)、怎样使用选择性: 1、采用级联技术。

级联技术是:只要安装在上级的保护性设备达到了所要求的分断能力,则下级保护性设备所具有的分断能力允许小于该点的预期短路电流。在这种情况下,两个保护性设备应协调动作,即通过上级保护性设备的电动力能量应在下级保护性设备的耐受范围内,而这些保护性设备应能保护电缆不被破坏。

(以上也就解释了为什么上级断路器不是越大越好,也是对下级的一种保护) 级联技术的数据只能由实验测出,上下级断路器的配合选择也只能由断路器制造厂家认定给出。

[附:级联技术详细说明。 级联技术:

级联技术是断路器限流特性的应用形式,此时允许下级断路器的额定分断能力比预