好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

注册电气工程师执业资格考试专业考试(发输变电专业)历年真题及解析汇编

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1-5题目:

某220kV变电所有两台10/0.4kV所用变,单母分段接线,容量630kVA,计算负荷560kVA。现计划扩建:综合楼空调(仅夏天用)所有相加额定容量为80kW,照明负荷为40kW,深井水泵22kW(功率因数0.85),冬天取暖用电炉一台,接在2#主变的母线上,容量150kW。

1.题目:

1、新增用电计算负荷为()。写出计算过程

(A) 288.7kVA (B) 208.7kVA (C) 292kVA (D) 212kVA

依据及解答过程:

C选项正确。

见DL 5155-2002《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》第5.1.2条及附录B,

负荷计算采用换算系数法,所用变压器容量

S?K1?P1?P2?P3?0.85?22?150?40?208.7kVA,

序号 1 2 3 4

名称 综合楼空调 照明 深井水泵 取暖用电炉 额定容量 80 40 22 150 安装 80 40 22 150 运行 80 40 22 150 1

小计 所涉及大纲:

14.1 熟悉厂(所)用电负荷的分类、电压选择;

所涉及规范/手册:

DL/T 5155-2002《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》。

类似/拓展练习:

习题集14章案例10(3)为500kV站算例,雷同; 07年案例17(2),也是计算所用负荷选择变压器容量。

其他注意事项:

1、参见附录B,综合楼空调负荷和取暖用电炉负荷取其中最大值进行负荷计算。 2、类似的方法在《电力工程电气设计手册 电气一次部分》P268第7-1节一,但是计算中手册的换算系数与规范不同,以规范为准。所以在考试中不能图省事直接翻手册,应该先翻规范。

3、深井水泵给的是22KW,不需要按照22/0.85=25.88kVA化成kVA,具体请参照DL/T 5155-2002《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》附录B中深井水泵的运行容量。

4、所用电负荷计算中,明显不同时使用的负荷,计算时仅考虑最大项负荷。 5、所用变压器负荷计算采用换算系数法,变压器容量大于等于计算负荷即可,

2

不再考虑其它裕度系数(如,负载率等)。 2. 题目:

2、若新增用电计算负荷为200kVA,则所用变压器的额定容量为()。写出计算过程

(A)1#主变630kVA 2#主变800kVA (B)1#主变630kVA 2#主变1000kVA (C)1#主变800kVA 2#主变800kVA (D)1#主变1000kVA 2#主变1000kVA

依据及解答过程:

C选项正确。

依据DL/T 5155-2002《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》第5.1.2条, 可知:计算负荷=560+200=760kVA,

依据DL/T 5155-2002《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》第4.1.1条 220kV变电所宜从主变压器低压侧分别引接两台容量相同,可互为备用,分列运行的所用工作变压器,每台工作变压器按全所计算负荷选择。变压器容量取800kVA。

所涉及大纲:

14.1 熟悉厂(所)用电负荷的分类、电压选择;

3

所涉及规范/手册:

DL/T 5155-2002《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》。

类似/拓展练习:

习题集14章案例10(3)

其他注意事项:

1、每台工作变压器按全所计算负荷选择。

2、主变压器的计算方法可以参见《电力工程电气设计手册 电气一次部分》P214第5-1节二1。所用工作变压器(配电变压器)和主变压器不是一个概念,前者是所用电源(最高10kV)进线的,后者是220kV进线的,出线为前者的进线。 3. 题目:

3、深井泵进线隔离开关,馈出低压断路器,其中一路给泵供电,已知泵电动机启动电流为额定电流的5倍,端最小短路电流为1000A,最大短路电流1500A,断路器动作时间0.01秒,可靠系数取最小值。( )。

(A)脱扣器整定电流265A,灵敏度3.77 (B)脱扣器整定电流334A,灵敏度2.99 (C)脱扣器整定电流265A,灵敏度5.7 (D)脱扣器整定电流334A,灵敏度4.5

4

依据及解答过程:

B选项正确。

电动机的启动电流:IQ?KIN?K?PN22?5??196.62(A);

3UNcos?3?0.38?0.85依据DL/T 5155-2002《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》附录F2, 断路器动作时间为0.01,可靠系数取1.7~2,题意取最小值,故K=1.7, 断路器过电流脱扣器整定电流IZ?KIQ?1.7?196.62?334.25(A); 过电流脱扣器的灵敏度校验:

Id1000??2.99。 IZ334.25所涉及大纲:

14.3 掌握厂(所)用电系统的计算和设备选择;

所涉及规范/手册:

DL/T 5155-2002《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》

类似/拓展练习:

习题集14章多选41。

其他注意事项:

1、保护装置灵敏度校验时应采用配电线路或电动机端部最小短路电流;开关分断能力选择时应采用开关出口处最大短路电流。

5

注册电气工程师执业资格考试专业考试(发输变电专业)历年真题及解析汇编

1-5题目:某220kV变电所有两台10/0.4kV所用变,单母分段接线,容量630kVA,计算负荷560kVA。现计划扩建:综合楼空调(仅夏天用)所有相加额定容量为80kW,照明负荷为40kW,深井水泵22kW(功率因数0.85),冬天取暖用电炉一台,接在2#主变的母线上,容量150kW。1.题目:1、新增用电计算负荷为()。写出计算过程<