10kV及以下架空配电线路总体说明 一. 概述:
编制10kV及以下配电线路典型设计,其目的是:全省规范设计、统一标准、择优集成、提高质量、提高工作效率、降低建设和运行成本、方便运行维护,实现总体效益最大化。
本典型设计部分引用了2006版《国家电网公司输变电工程 典型设计 10kV和380/220V配电线路分册》中的内容,并根据本省的特点对设计进行细化。其内容主要包含:气象条件选定、导线型号选择、杆塔型使用说明、杆塔头部设计、杆塔身部设计、配电线路杆上设备、铁件制造、低压接户线、典型工程的设计说明。
本典型设计图集仅供相应资质设计单位设计人员根据工程实际情况区别使用。
四. 设计依据:
4.1 设计依据性文件、图集:
《福建电网城市中低压配电网建设改造技术导则》
《福建省电力公司分变.分线线损管理工作实施方案(讨论槁)》 《低压动力电能计量箱技术规范(试行)》 《居民照明集中装表电能计量箱技术规范(试行)》
2006版《国家电网公司输变电工程 典型设计 10kV和380/220V配电线路分册》 《福建省电力系统污区分布图使用导则》
《福建电网10kV及以下配电网现场规范化建设标准》
《福建省电力有限公司城市配网建设与改造工程概(预)算编制规定》 《福建省电力有限公司绝缘子全过程管理规定》
《福建电网城市中低压配电网建设改造技术导则(修订)》 4.2 主要设计标准、规程规范 GB/T 1179-1999 圆线同心绞架空导线
GB 50061-1997 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB 396-1994 环形钢筋混凝土电杆 GB 4623-1994 环形预应力凝泥土电杆 GB 1200-1988 镀锌钢绞线
DL/T 499-2001 农村低压电力技术规程 DL/T 601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程 DL/T 5130-2001 架空送电线路钢管杆设计技术规程 DL/T 5154-2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规程 DL/T 5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规范
二. 主要设计方案说明:
本部分典型设计按六卷进行分类:
第一卷 10kV 及以下配电线路杆塔头部说明及组装图 第二卷 10kV 及以下配电线路电杆杆身部分说明及组装图 第三卷 10kV及以下配电线路杆上设备说明及安装图 第四卷 10kV及以下配电线路铁件制造图及接地装置 第五卷 低压接户线 第六卷 典型工程设计实例
本册内容中有较多的杆塔型和使用条件表及铁件制造等图,设计时融合了国家电网公司10kV及以下配电线路典型设计中的设计思路,设计人员应充分理解内容并结合工程实际情况,从中选择适合的内容应用。
三. 使用范围:
3.1 本图集配电设计适用于福建省内10kV及以下配电线路及业扩工程。
3.2 在具体工程套用本图集时,仍需要委托有相应资质的设计单位承担工程设计。
五. 技术原则: 5.1 气象条件:
本典设根据福建省气象复杂情况,经过广泛调研基础上选取A、B、C三种气象。
- 2 -
根据各地区的实际使用情况选择,沿海地带宜选择A气象、闽西地区宜选择B气象、闽中地区宜选择C气象。
表5-1 10kV架空配电线路典型设计用气象区
气象区 最高 最低 大气温度 (℃) 覆冰 最大风 安装 外过电压 年平均温 最大风 风速 (m/s) 覆冰 安装 内过电压 外过电压 覆冰厚度(mm) 冰的密度(kg/m) 3适合使用到的最大档距。实际工程中绝缘导线最大使用档距不应大于60米。
(4).为减少导线的断线几率,95mm2及以下裸导线均应采用LGJ型钢芯铝绞线。 (5).实际工程选用本典设杆塔型时导线安全系数不得大于表5-2、3、4。
A -10 15 0 15 35 B 40 -10 -5 15 0 15 15 25 10 10 10 15 C -10 15 0 15 30 表5-2 10kV导线型号、适用档距、安全系数及最大直线转角度 导线分类 使用档距(m) 导线型号 JKLYJ-10/70 10kV绝缘导线 L≤60 JLKYJ-10/120 JLKYJ-10/240 LGJ-70/10 L≤80 10kV裸导线 80<L≤100 LJ-120 LJ-240 LGJ-70/10 LGJ-120/20 LGJ-240/30 安全系数 A 4.0 5.5 6.5 8.5 6.0 7.0 5.0 7.0 12.0 B 3.5 5.0 5.0 7.0 5.0 5.5 4.0 6.0 10.0 C 3.5 5.0 5.0 7.0 5.0 5.0 4.0 6.0 10.0 最大直线转角 15° 15° 8° 15° 15° 8° 10° 8° 8° 5 10 0.9x10 310
表5-3 380/220V导线型号、适用档距、安全系数及最大直线转角度 导线分类 380/220V绝缘导线 使用档距(m) 导线型号 JKLYJ-1/70 L≤60 JLKYJ-1/120 JLKYJ-1/185 LGJ-70/10 380/220V裸导线 L≤60 LJ-120 LJ-185 安全系数 A 4.5 5.5 6.5 8.5 6.0 6.5 B 4.0 5.0 5.0 7.0 5.0 5.0 C 4.0 5.0 5.0 7.0 5.0 5.0 最大直线转角 15° 15° 10° 15° 15° 10° 5.2 导线的选取和使用:
5.2.1 导线截面的确定:
10kV配电线路的导线可根据供电负荷的需求采用:70、120、240等截面导线;单回380/220V低压线路可采用70、120、185等截面导线。
同杆架设的低压线可采用70、120、150等截面导线。
超出本截面的导线时,应根据实际选用的导线型号校核对杆塔强度、线间距离、电气距离等。
5.2.2 导线型号选取、使用档距、安全系数及最大直线转角度数:
(1).根据工程的实际情况和运行经验选择适合的导线类型。
(2).出现走廊拥挤、树木茂密、人口密集的地区应采用架空绝缘导线;出线走廊宽松、安全距离充足、空旷的乡村地区宜采用裸导线。
(3).导线的适用档距指不同种类的导线根据自身的材料特点和运行经验确定可
表5-4 同杆架设的380/220V导线型号、适用档距、安全系数及最大直线转角度 导线分类 380/220V绝缘导线 使用档距(m) 导线型号 JKLYJ-1/70 L≤60 JLKYJ-1/120 JLKYJ-1/150 LGJ-70/10 380/220V裸导线 L≤80 LJ-120 LJ-150 安全系数 A 4.5 5.5 6.0 8.5 6.0 6.0 B 4.0 5.0 5.0 7.0 5.0 5.0 C 4.0 5.0 5.0 7.0 5.0 5.0 最大直线转角 15° 15° 12° 15° 15° 12° - 3 -
5.3 导线参数:
5.3.1.导线采用GB1179-83标准中的导线结构型式。
5.3.2.10kV绝缘导线及同杆架设的380/220V绝缘导线参数采用GB-14049-1993
表5-5 10kV配电线路杆型汇总表 杆型编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6 45°<а≤90° 线转角杆 非预应力混凝土杆 带拉线转角杆 5 0°<а≤45° 线转角杆 非预应力混凝土杆 4 直线及直线转角杆 非预应力混凝土杆 双回路直线杆 3 15m双回路直线杆 非预应力混凝土杆 无拉线转角杆 2 13m钢管杆 钢管杆 1 10m钢管杆 钢管杆 适用范围 模块编号 模块名称 杆塔类型 杆型 G23-10 G27-10 G31-10 G35-10 G23-13 G27-13 G31-13 G35-13 G39-13 2Z-15A 2Z-15B ZJ-10 ZJ-12A ZJ-12B ZJ-12C ZJ-12D ZJ-15A ZJ-15B ZJ-15C ZJ-15D NJ1-10 NJ1-12A NJ1-12B NJ1-12C NJ1-12D NJ1-15A NJ1-15B NJ1-15C NJ1-15D NJ2-10 NJ2-12A NJ2-12B NJ2-12C NJ2-12D NJ2-15A NJ2-15B NJ2-15C 《额定电压10kV、35kV架空绝缘线》及GB-12527-1990《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》,标准中对导体中最小单线根数、绝缘厚度、导线拉断力均有明确规定,但导线的外径、重量和计算截面尚无明确规定。典设选取绝缘导线外径、重量、计算截面较大者作为计算参数,以确保设计安全裕度。
5.3.3.10kV绝缘导线参数的绝缘层厚度均采用普通厚度为3.4mm,工程中也可采用2.5mm厚度。
5.3.4.常用导线参数请参见: 附表1-1。 5.4
杆型的选取和使用:
5.4.1.根据“一杆多用”原则,每一种杆塔型可适用于不同气象区、不同导线工
程,典设中提供了各种杆塔型的使用条件表,工程应用中可根据该表选择适用具体的杆型。
5.4.2.转角钢管杆、双回路直线杆和直线转角杆均以“一杆多头”设计,一种杆身根据使用条件的不同可适用于三角排列和垂直排列或单双回线路中。
5.4.3.为简化杆型,提高电杆的适用性,每一种杆型均能适用3个气象区的不同外荷载。
5.4.4.10kV配电线路杆型分单回路、双回路、单回路加低压、双回路加低压4个种类,混凝土电杆有10m、12m、15m三种杆高,转角钢管杆有10m、13m两种杆高,应根据实际工程情况选择经济性杆高,380/220V低压线路杆型仅水平排列一种单回路杆型,有8m、10m、12m三种杆高。
5.4.5.混凝土电杆采用GB396-1994《环形钢筋混凝土电杆》及预应力GB4623-1994《环形预应力钢筋混凝土电杆》标准。
- 4 -
41 NJ2-15D 42 ZN-10 43 ZN-12A 44 ZN-12B 45 ZN-12C 46 7 直线耐张杆 非预应力混凝47 土杆 ZN-12D ZN-15A 48 ZN-15B 49 ZN-15C 50 ZN-15D 51 D-10 52 D-12A 53 D-12B 54 D-12C 55 8 56 终端杆 非预应力混凝D-12D 土杆 D-15A 57 D-15B 58 D-15C 59 D-15D 60 F-10 61 F-12A 62 F-12B 63 F-12C 64 9 分支杆 非预应力混凝65 土杆 F-12D F-15A 66 F-15B 67 F-15C 68 F-15D 表5-6 380/220V配电线路杆型汇总表 杆型编号 适用范围 模块编号 模块名称 杆塔类型 杆型 15 DZJ-8A 16 DZJ-8B 17 DZJ-10A 18 4 直线及直线转非预应力混凝角杆 土杆 DZJ-10B 19 带拉线转角杆 DZJ-12A 20 DZJ-12B 24 DNJ1-8A 25 а≤45° 非预应力混凝DNJ1-8B 26 5 0°<线转角杆 土杆 DNJ1-10A
27 DNJ1-10B 28 DNJ1-12A 29 DNJ1-12B 33 DNJ2-8A 34 DNJ2-8B 35 45°<а≤非预应力混凝DNJ2-10A 36 6 90° 37 线转角杆 土杆 DNJ2-10B DNJ2-12A 38 DNJ2-12B 42 DZN-8A 43 DZN-8B 44 DZN-10A 45 7 直线耐张杆 非预应力混凝土杆 DZN-10B 46 DZN-12A 47 DZN-12B 51 DD-8A 52 DD-8B 53 DD-10A 54 8 终端杆 非预应力混凝DD-10B 55 土杆 DD-12A 56 DD-12B 60 DF-8 61 DF-10A 62 9 分支杆 非预应力混凝DF-10B 63 土杆 DF-12A 64 DF-12B 六 典型设计图查用方法:
(1).选定适用的气象区。
(2).在表5-2、表5-3、表5-4中选定适合的导线型号及安全系数。
(3).根据选定的气象区、导线型号、回路数、线路转角度数或水平使用档距等从杆型分类表中选择适用的杆型。
- 5 -
膨胀系数(1/℃) 附表1-1 常用导线参数表
型号 构造(根数x直径,mm) 截面积(mm2) 外径(mm) 单位质量(kg/km) 综合弹性系数(MPa) 膨胀系数(1/℃) 计算拉断力(N) 型号 构造(根数x直径,mm) 截面积(mm2) 外径(mm) 单位质量(kg/km) 综合弹性系数(MPa) 膨胀系数(1/℃) 计算拉断力(N) 型号 构造(根数x直径,mm) 截面积(mm2) 外径(mm) 单位质量(kg/km) 综合弹性系数(MPa) 膨胀系数(1/℃) 计算拉断力(N) 型号 构造(根数x直径,mm) 截面积(mm2) 外径(mm) 单位质量(kg/km) 综合弹性系数(MPa) 铝 绝缘层厚度(mm) 铝 铝 绝缘层厚度(mm) 铝 铝 钢 铝 钢 总截面 铝 钢 铝 钢 总截面 LGJ-70/10 6x3.8 1x3.8 68.05 11.34 79.39 11.4 275.2 79000 0.0000191 23390 LJ-120 19x2.85 121.21 121.21 14.25 333.5 56000 0.000023 19420 JKLYJ-10/70 19x2.25 3.4 75.55 18.4 369 56000 0.000023 10354 JKLYJ-1/70 19x2.25 1.4 75.55 13.2 241 56000 LGJ-120/20 26x2.38 7x1.85 115.67 18.82 134.49 15.07 466.8 76000 0.0000189 41000 LJ-150 19x3.15 148.07 148.07 15.75 407.4 56000 0.000023 23310 JKLYJ-10/120 19x2.90 3.4 125.5 21.4 550 56000 0.000023 17339 JKLYJ-1/120 19x2.90 1.6 125.5 16.8 400 56000 LGJ-240/30 24x3.6 7x2.4 244.29 31.67 275.96 21.60 922.2 73000 0.0000196 75620 LJ-240 19x4.0 238.76 238.76 20.0 656.9 56000 0.000023 36260 JKLYJ-10/240 37x2.90 3.4 244.39 26.8 948 56000 0.000023 34679 JKLYJ-1/150 37x2.32 1.8 156.41 18.8 501 56000
计算拉断力(N) 0.000023 10354 0.000023 17339 0.000023 21033
- 6 -
10kV及以下架空配电线路总体说明