一、编制依据

1、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工手册》 5、《现行建筑材料规范大全》 二、卸料平台极限荷载值

卸料平台是楼层进出材料的主要通道,主要用于输出拆下的模板和架管。为保证卸料平台的安全可靠及正常使用,卸料平台允许负荷的施工荷载不大于3000N/m2。 三、卸料平台的设计

1、平台形式

卸料平台为组装式,平台的主梁采用16#槽钢,次梁采用10#槽钢;防

预埋直径20钢筋护栏杆采用J50×30×4 矩形空心钢设600mm、1200mm 两道,并用密目18.5mm钢丝绳安全网封闭严密,设180mm 高3mm 厚钢板挡脚板;平台底部用40mm

30001200厚脚手板封闭严密,脚手板必须包头,并与平台固定牢固;预埋钢筋必须外挂密目网栏杆、扶手采用J50*30*4采用直径20mmHPB235 级钢筋,锚固长度为42×20=840mm。预埋钢筋

预埋直径20钢筋180mm高3mm厚钢档脚板[16槽钢锚固在顶深内。

2、搭设简图

14002000[16槽钢吊环与槽钢兜底焊接2000侧立面

3000预埋直径20钢筋18.5mm钢丝绳

栏杆、扶手采用J50*30*4外挂密目网预埋直径20钢筋14002000[16槽钢吊环与槽钢兜底焊接2000侧立面2500800【16槽钢【10槽钢800立杆J50*30*48008002500800800【16槽钢【10槽钢14008001200180mm高3mm厚钢档脚板[16槽钢

1400800800

立杆J50*30*4800

平面图

四、卸料平台设计计算书

1、脚手板承载力及挠度验算

脚手板支承在次梁上,按5 跨连续梁考虑,作用在脚手板上的荷载包括脚手板自重和活荷载。按均布荷载考虑,计算简图如下:

q=4680N/m800(1)荷载统计 8008004000800800恒载:脚手板自重查《建筑施工手册》得gK=400 N/㎡ 活载:取3000 N/㎡

则荷载组合为: q=1.4×3000+1.2×400=4680 N/m (2)脚手板截面最大弯矩:取=L/4 M=α(p+q)L2=4680×0.83÷4=599.04N·m 脚手板抗弯强度应满足以下公式 1.1M/W≦5/rm

其中:W:脚手板毛截面抵抗力矩 w=bh2/6=300×42÷6=800cm3

rm:材料强度附加分项系数 查得rm=1.1705 f:木脚手板抗弯设计强度 查得f=1.18N/㎜2 将数据代入公式得

1.1×599.04×103/1250×103=0.527<1.18/1.1705=1 (3)挠度验算

脚手板挠度应满足ω=5qL4/384EI<[ω] 其中:

E:脚手板弹性模量 查表得E=10000N/㎜2 I:脚手板截面惯性矩:

I=bh3/12=300×403/12=16×105㎜4 [ω]:脚手板允许挠度 [ω]=L/400 将数据代入公式

ω=5×4680×10-3×8004L/384×10000×16×105 =1.56㎜ < [ω]=800/400=2㎜ 2、次梁承载力及挠度计算

次梁支撑在主梁上,按简支单跨梁考虑,作用在次梁上的荷载包括:

q=3220N/m2500次梁自重、脚手板自重、施工活荷载。计算简图如下: (1)荷载统计:

[10 槽钢自重 查得q1=100N/m 由脚手板传递的荷载为4680N/m2 则荷载组合为:

1.2×2.5×100+4680×0.8×2.5=9660N 转化为匀布荷载 q=9660/3=3220N/m (2)次梁最大弯矩

M=qL2/8=3864×2.52/8=3019N·m [10 槽钢抵抗矩W=39700mm3

则б=M/W=3019×103/39700=76N/mm2