-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- 环氧防静电自流平施工方案
1、施工方案的编制依据
1)、《防静电工作区技术要求~防静电地坪》国军标GJB 3007-2006 2)、《防静电地坪涂料通用规范》ST/T11294-2003 3)、《防静电检测通用规范》ST/T10694-2006 4)、《电子工程防静电设计规范》GB 50611-2010 5)、《防静电工程施工与质量验收规范》标准(编制中) 6)、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209-2002 7)、《建筑地面设计规范》GB 50037-96
8)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 9)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 10)、《地坪涂装材料》GB/T 22374-2008 11)、《自流平地面工程技术规程》JGJ/T175-2009 12)、《地坪涂料》HG/T3829-2006 2、质量、安全、文明、工期目标 2.1、工程质量目标:优质工程
2.2、安全管理目标:零伤亡事故,零工时损耗 2.3、文明管理目标:文明工地
2.4、工期管理目标:确保按合同工期完成,争取比合同工期提前
3、环氧防静电自流平地坪技术方案
3.1、系统组成:
铜箔 防静电面层 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有--------------
3.2、地坪特点:
导电层 找平层 底涂层 原有基层
导静电性能稳定持久,确保生产使用安全 表面平整光洁,色彩艳丽,装饰效果优异 机械强度好,耐磨性好,厚涂层结构,寿命持久 抗压强度高,可用于交通频繁的重载区域 耐磨性优异,表面硬度高,不易产生划痕
不吸尘,不起尘,多种色彩可选,表观极佳,易于清洁 耐水耐油,不渗水、不渗油,涂膜致密,防水隔潮 环氧树脂体系,符合环保要求
3.3、材料技术要求:
容器中状态:搅拌混合后无硬块; 颜色及外观:涂膜平整光滑,颜色均一; 干燥时间:表面<6h,实干<48h;
耐水性:48h漆膜完整、不起泡、不剥落,允许轻微变色,2h后恢复; 耐磨性(750g,500r)失重 g:<0.015 拉伸强度:>0.8MPa 粘结强度:>2.0MPa
表面电阻:导静电型5×104~1×106、静电耗散型1×106~1×109
4、工艺流程:
基面处理→底漆涂装→基面修补→基面找铜箔及接地→涂装导电层→防静电自流平面漆5、施工步骤:
-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- 平→铺设施工。
-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- 5.1基面处理
研磨:一般基面都需要研磨处理,研磨处理可以去除地坪表面的浮灰、污渍及松动层,并可做成糙化基面以提高附着力的作用,这是施工环氧自流平及其它种类地坪之必需工艺。
基面研磨
5.2、 底漆涂装:
选用Yanfloor?2041高渗透环氧底漆,滚漆渗透性好,可渗透到基面的毛细孔内部,以达附着力,并可增加基面强度。
底漆涂装是基面处理后的第一道工序,这是中的重要的基础工艺。底涂施工前需确认基面已工要求,按照正确比例配制底涂料。施工用量为0.3kg/m2,使用滚筒涂装底漆,注意不可漏涂,不可一涂装过底漆的基面,应检查是否有漏涂或发白现象,必第二道底漆或是补涂漏涂及发白区域。施工完毕后,需具,封闭现场,张贴悬挂醒目标示,做好现场保护工作。
底漆涂装
地坪涂装经达到施0.2~次涂刷太厚,要时可涂装清洗施工工涂一道。底到极佳的
5.3、 基面修补:
基面修补图 选用Yanfloor?3016环氧地坪中涂树脂,以1:2的比例加入40~70目石英砂调制成环氧砂浆,
修补地面上的坑洞;清除切割缝内的灰尘,把调制好的环氧砂浆分多次灌入。 5.4、基面找平:
选用Yanfloor?3016环氧树脂中涂,以1:2的比例加入40~70目石英砂调制成环氧砂浆,使用直口镘刀批积刮一道,增强并初步找平基面。
5.5、 铺设铜箔及接地:
先根据接地桩(建议采用原有建筑结构柱做接地极)的位置,把已经连接上导线并串联1MΩ安全电阻的铜板或不锈钢板(规格60粘贴到地面上,然后以12×6m为间隔,把铜箔连接到接地端子上。
㎜×120㎜)铺设铜箔,并
5.6、 涂装导电层:
-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- 铺设铜箔示意图
-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- 选用Yanfloor?WB-DC10水性导电底漆,使用短毛辊筒滚涂一道,用量0.05㎏/㎡;干燥后使用PC27-4型电阻表测试电阻,电阻在≤104范围内,方可进行下道工序。
5.7、 面漆涂装:
涂装面层前应了解施工期间的天气状况,避免在高湿高温、低温条件下施工。
选用Yanfloor?SL30无溶剂防静电环氧自流平面漆。确认基面符合施工要求,门窗及必要关闭的通风口已关闭,并做好相应的现场防工环境温度高于露点3℃以上,地面无结
配料前要先将各组分精确称量、充因沉淀分层造成的色差、配比错误等状况。
把搅拌好的地坪漆倒在地面上,使用
锯齿镘刀镘涂
匀镘涂,控制好刮涂厚度,并注意要防止在已经刮涂好自流平面漆的部位,使用针行放气处理,以免除气泡之患,并起到辅5.8、成品保护:
已经完工的地坪部位,要及时封闭现场,防止灰尘、蚊虫;张贴醒目的警示标识,防止有人误入现场。保养期内,禁止上人、上水。20℃时保养期这3天,温度较低时保养期延长。 6、工程难点、关键工序的质量控制 6.1.工程难点分析
本施工方案为专项技术方案,主要对象为场内地面。工程特点是地面平整度、水平度及导静电性能稳定要求很高。 6.2.关键工序确定
在各道施工工序中,防静电底漆、环静电中涂、铺设铜箔及接地、涂装导电层是关键工序。 6.3.关键工序的质量控制点
1防静电底漆:采用渗透性及附着力特强防静电环氧底漆滚涂一道,增强表面附着力; ○
2环静电中涂:防静电中涂将环氧树脂加入适量的石英○
将其均匀涂布一至二道;
护工作;确认施露现象。 分搅拌,以避免
大锯齿镘刀均漏料堆积。 刺辊筒,及时进助流平的作用。
砂,用镘刀3铜箔铺○
检测 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- 设: 导电铜箔采用井型铺设,有效排除累积之静电,并做接地处理;
4涂装导电层:使用短毛辊筒滚涂一道,用量0.05㎏/㎡;干燥后使用PC27-4型电阻表测试电阻,○
电阻在≤104范围内,方可进行下道工序;
5防静电面漆:防静电自流平面漆一道,其体积/表面电阻平均系数值1×10^6~1×10^9Ω,完工○
后整体地面光亮洁净,颜色均一,无空鼓; 7、工程质量保证措施
a、严格把好原材料质量关,要达到国家规范规定的标准,又要满足设计及业主提出的质量标准,各种质量检验报告需报公司质量部门审核存档,并提交监理方。
b、施工现场应先做好各项准备工作,机械设备、照明设备等应事先检查,保证完好符合要求。 c、及时了解天气动向,需连续施工时应尽避免大雨天。如果施工过程中下雨,应及时遮盖,雨后及时做好面层的处理工作。
d、各项工作实施前应向施工人员进行交底,并做好书面记录。 8、安全保证措施
建全安全生产责任制,做到安全生产人人有责,加强安全教育。建全安全生产技术交底制度,开工前要做好各级安全交底工作,根据本工程特点,制订安全措施,组织职工贯彻落实并定期开展安全活动。
做好施工用电措施,确保电气保护系统和接零接地安全可靠。 8.1.安全管理内容
建立、健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核制度,并严格组织实施。建立、健全施工人员的上岗证制度,特别是对于从事特殊工种的人员,按各种培训证明上岗。
在编制施工方案中,技术人员(重大方案有项目工程师)向安全员、施工人员(包括管理和劳务人员)进行安全技术交底。
施工安全防护设施及购置必需的劳保用品
保持变配电设施和配电线路处于安全、可靠的可使用的状态,确保用火作业符合消防要求。 由安全监督员定期进行检查,发现问题限期整改。 8.2. 安全管理流程及控制