好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气设计负荷计算方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

进行负荷计算。

[解]荧光灯设备组的需要系数取,KX1=0.7,功率因数取cos?1=0.5,则 设备容量 Pe1=300×40×1.2=14400=144kW 计算负荷 PC1?KX1?PE1=0.75×4.4=10.8kW QC1?PC1tg?1?10.8?3=18.7kvar

122

插座设备组的需要系数取KX2?0.7,平均功率因数取cos?2=0.8,则 设备容量 Pe2?240?100?24000W?24kW 计算负荷 PC2?KX2?Pe2?0.7?24?16.8kW 配电干线上的计算负荷为 P?P?K?P(PC1?PC2)?0.8?(10.8?16.8)?22.1kW3

计算电流为 IS?C??C?103U?36.5?103?3803?55.5A

(四)住宅楼的计算负荷

住宅是与人们的日常生活关系最为密切的建筑物。住宅用电负荷的大小及其变化在一定程度上反映了人们生活水平的变化。近年来,随着人民生活水平的日益提高,住宅装饰装修已成为建筑装饰的新热点。在住宅的装饰装修中,必须考虑到家庭住宅内用电设备负荷的大小以及用电设备在室内的分布,并以此为根据,正确地选择电表、开关、导线等设备材料,否则将影响到家庭装修的质量和进度,造成浪费,甚至埋下安全的隐患。

目前,住宅楼的负荷计算大多是采用单位指标法,即以户为单位进行计算,根据住宅的不同类别,提出每户的用电负荷量。《住宅设计规范》(GB50096-99)提出了我国各类住宅的用电负荷标准和电表规格,见下表。

在进行住宅楼的供配电设计时,应结合 当地的实际情况和住宅楼类别,选用适当的 每户负荷量。近年来,供电部门正在加紧对 城市低压电网和广大农村地区的低压电网进 行改造。这一工程的实施,将使城乡部分居 民住宅用电量进一步上升,上述每户负荷量 有可能增加到 6.0~8.0kW/P以上。

计算住宅楼配电干线上的计算负荷时,还应考虑各户用电的同时系数,同时系数的大小取决于住宅户数的多少,表12-5为住宅配电干线上同时系数的推荐值。