工程名称 东博煤矿通风机安装工程 建设单位 东博煤矿

内蒙古煤炭建设工程集团总公司技术监理施工部位 1# 通风机安装 监理单位 部

执行标准 MT 5010-95 检查日期 2010 年 8 月 16日 序检查项目 允许偏差 检 查结果 号

0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.1 2 1 2 1 0 -1 -1 1 0 3

主轴及传动轴的水平度 0.1/1000

机体纵横向水平度 0.2/1000

轴流式通风机叶轮与机壳间隙 ?2mm

符合要求 4 通风机转子安装后检查

5 联轴器安装 符合要求 6 轴流式通风机风叶角度 符合要求 7 滑动轴承装配

符合要求

检查结论 : 符合标准规定 施工单位 监理单位 :

吧 验质检员 : 项目技术负责人 : 专业负责人 : 收 意见

年月日年月日年月日 风门提升装置龙门架制作、安装检查记录 工程名称 通风机安装工程 建设单位 东博煤矿

内蒙古煤炭建设工程集团总公司施工部位 提升装置 监理单位 技术监理部 执 行标准 MT 5010-95 检查日期 2010 年 8月 22日 序号 检查项目 允许偏差 检查 结果 1 原材料进场 符合设计、有出厂合格证 2 焊条、焊剂 E43 型,符合设计要 求

3 焊工证书 施焊人员有焊工证、均在施焊范围内 4 钢材切割 无裂纹、夹层 5 焊材匹配 点焊与焊接材料相同 6 焊缝外观 无裂纹、气孔、夹渣

7 构件长、宽度 ?4 -1 2 8 表面平度 3/1000 2 3 9 焊缝宽窄差 1 0 1 10 焊缝高低

差 3.5 2 2 11 错边 1.0 0 0 12 安装水平度 15/1000 2 13 安装位置 5 2 检查结论 :

符合标准规定 监理单位 : 施工单位 验

收质检员 : 项目技术负责人 : 专业负责人 : 意 见 年月日年月日年月日 绞车安装检查记录

工程名称 通风机安装工程 建设单位 东博煤矿

内蒙古煤炭建设工程集团总公司施工部位 提升绞车 监理单位 技术监理部 执 行标准 MT 5010-95 检查日期 2010 年 8月 24日 序号 检查项目 允许偏差 检查 结果 1 垫铁、基础螺栓 符合要求 2 主轴安装 符合要求 3 滚筒组装 符合要求 4 传动系统安装 符合要求 5 制动系统安装 符合要求 6 辅助装置安装 符合要求 7 试运转 合格 8 9 10 11 12 13 检查结论 :

符合标准规定 监理单位 : 施工单位

收质检员 : 项目技术负责人 : 专业负责人 : 意 见 年月日年月日年月日 电缆敷设施工记录

枣庄矿业集团中兴建安工程 工程名称 通风机安装工程 施工单位 有限公司 内蒙古煤炭建设工程集团总分项工程名称 低压电缆敷设 监理(建设) 单位 公 司技术监理部

环境温度 34? 日 期 2010 年8月 26日 序电缆编号及位置 1#高压柜至 1#变

2#高压柜至 2#1#变频柜至 1#2#变频柜至 2#低号 施工记录 压器 变压器 低压进线

柜 压进线柜

MYJV22-8.7/10 MYJV22-8.7/10 YJV-0.6/1KV YJV-0.6/1KV 1 电缆型号及规格 3X25 3X25 3X70+1X35 3X70+1X35 2 敷设方式 电缆沟 电缆沟 电缆沟 电缆沟 3 最

小弯曲半径 10D 10D 10D 10D 4 全长 12 米 12 米 30 米 30 米 5 备用长度 1 米 1 米 1 米 1 米 6 电力电缆绝缘试验结果 符合要求 符合要求 符合要求 符合 要求 7 并列敷设根数 18 根 18 根 18 根 18 根 8 并列敷设间距 0 0 0 0 9 中间 接头个数 0

0 0 0 10 相序校对 相序正确 相序正确 相序正确 相序正确 11 电缆 接头制作 封闭

严密 封闭严密 封闭严密 封闭严密 12 电缆支、托架间距 1 米 1 米 1 米 1 米 13 芯线连接方法 螺栓压接 螺栓压接 螺栓压接 螺栓压接 14 电缆 保护管 / / / / 结论: 符合要求

施工单位 监理( 建设) 单位

监理工程师 : 专业工长 : 专业质量检查员 : 项目专业技术 (质量)负责人:

( 建 设单位项目专业技术负责人 )

通风机安装检查记录

工程名称 东博煤矿通风机安装工程 建设单位 东博煤矿

内蒙古煤炭建设工程集团总公司技术监理施工部位 2# 通风机安装 监理单位 部 执行标准 MT 5010-95 检查日期 2010 年 8 月 17日 序检查项目 允许偏差 检

设备安装检查记录

设备安装检查记录通风机安装检查记录工程名称东博煤矿通风机安装工程建设单位东博煤矿内蒙古煤炭建设工程集团总公司技术监理施工部位1#通风机安装监理单位部执行标准MT5010-95检查日期2010年8月16日序检查项目允许偏差检查结果号0.10.10.10.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7mkww5kio18xzko02xoc4ddq3430jm00ycu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享