工程质量监理评估报告(5#楼桩基子分部>

工程名称 奔腾·德邑上城 建设单位:浙江奔腾房地产开发有限公司

设计单位:杭州市华清建筑工程设计有限公司 承包单位:浙江奔腾建设工程有限公司 监理单位:绍兴市东城建设工程监理有限公司

编制: 审核:

绍兴市东城建设工程监理有限公司 2018年1月11日

奔腾·德邑上城 5#楼桩基子分部质量评估报告

前 言

绍兴市东城建设工程有限公司受浙江奔腾房地产开发有限公司委托对奔腾·德邑上城实施监理工作,工程监理机构于2009年10月开始进行施工阶段监理。5#楼于2009年10月31日开始打试桩,经业主单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力,5#楼桩基工程于2009年11月19日完成。b5E2RGbCAP 一、工程简况 工程名奔腾·德邑上城 称 工程地工程性孙权路旁 框架结构 点 质 建设单浙江奔腾房地产开发有限公司 位设计单杭州市华清建筑工程设计有限公司 位 施工单浙江奔腾建设工程有限公司 位 分包单/ 位 开工日计划竣工日2009年10月5日 2018年 11 月1日 期 期 质量等合格 工程造价 7636万元 级 二、评估依据

2.1工程设计文件<含施工图及地质勘探报告); 2.2工程施工合同;

2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001; 2.4《建筑地基基础施工质量验收规范》GB 50202—2002; 2.8工程建设监理合同及监理管理条例; 2.9省市建筑工程质量验收有关规程、规定。 二、桩基监理简况:

本工程桩基部分为预应力管桩。我监理部人员根据设计要求及施工规范标准,在打试桩并经地勘与设计审定各技术要求的基础上,对静压桩的施工进行全过程旁站。在监理过程中首先熟悉图纸和有关文件、规范、标准,了解设计意图及技术要求,严把原材料、半成品、成品关,管桩合格证4份。在桩基工程施工中严格按照设计要求和施工规范要求,对桩的位置、打桩压力、垂直度、桩的焊接、贯入桩长与桩顶标高等有关质量、施工工艺和安全进行检查验收,对施工中存在的问题,签发监理工程师通知单,要求施工单位整改,监理工程师现场监督实施。预应力管桩的检验批、分项工程施工单位自评合格,我监理部收到施工方的工程验收报审表后,严格按设计要求和有关规范,对该施工部位及施工资料进行核查,并形成独立的监理资料,鉴于各分项工程已达到合格要求,同意验收。同时对桩的静荷载实验、低应变动测检验,在符合设计要求后,才准许进入基础工序施工。p1EanqFDPw 三、桩基检测情况:

本桩基工程委托浙江大学土木工程测试中心进行了竖向抗压静荷载实验,实验情况如下:

抗压静载127#、151#桩抗压极限承载力3400 KN,累计沉降量分别为19.27MM、18.84MM。DXDiTa9E3d 低应变检测:136根预应力砼管桩进行现场动测,其中Ⅰ类桩136根。 四、桩基子分部工程综合评估:

本工程及时组织了有关单位和人员进行验收,本工程质保资料齐全,其它技术资料基本齐全。

综上所述,建议:桩基子分部质量评定为“ 合格 ”。

绍兴市东城建设工程监理有限公司

奔腾·德邑上城5#楼 工程监理部总监理工程师: