1.2.6.2.3施工方法与技术要求

认真熟悉图纸,测量尺寸,绘制草图,预制加工,核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标,标高是否有交叉,或排列位置不当,及时与设计人员及甲方技术负责人研究解决,检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 1.2.6.2.3.1管道安装:

室内、外消火栓给水管:当管道直径大于50mm时,采用镀锌钢管沟槽式连接方式,当管道直径小于等于50mm时采用镀锌钢管螺纹接口连接。

室内、外喷淋给水管:当管道直径大于50mm时,采用镀锌钢管沟槽式连接方式,当管道直径小于等于50mm时采用镀锌钢管螺纹接口连接。 A.管道螺纹连接工艺:

a.管子宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;当管子变径时宜采用异径接头,管道穿墙处不得有接口。

b.层干支管的安装管道,分支预留口的三通定位应准确,应注意走廊吊顶内的管道安装与空调通风管道的位置协调好,三通上最多用一个补心,四通上最多用二个补心。 c.管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度,且应坡向末端排水管。

d.用螺纹连接的管道及配件的安装需做到横平竖直,安装前应全部清洗接口处的浮锈,污垢及油脂。在安装时,管道的两头须用特别金属或塑胶帽盖着。

e.所有地下管道须加以保护,避免侵蚀性及机械性损坏管子,管子连接完毕后,应清理干净并于安放前刷上二层优质沥青漆,外缠以沥青柏油布,坑道回填前应铺上沙或过筛的土壤。

B.沟槽连接工艺:

a.沟槽式卡箍连接和机械三通、四通、弯头、机械式分支管配件都需要将管道进行滚压沟

9

槽及开孔,满足卡箍式的安装要求。

b.管道开槽,采用压槽机按照沟槽的深度和宽度要求,调整压槽机压槽数据,对管道的外槽进行滚压开槽,开槽首先要保证一个与管道外径同心的槽,槽始终保持是均匀的深度。 c.管道打孔,在各种规格的管道上按不同分支尺寸用打孔机开孔,将所需开孔管道孔位固定,由打孔机垂直下压切削,将管道孔径打好。

d.卡箍安装,刚性直接:用于要求抵抗扭力载荷和弯曲载荷的关键位置。利用加工好的标准带沟槽钢管、配件,采用标准的卡箍就可取得管道的刚性,安装前将卡箍的橡胶垫圈涂好润滑剂,主要在外部及唇部,反扣在须安装的连接口上,连接管道对直,然后橡胶垫圈拨正,在连接管的两端上使用卡箍将垫圈罩入,紧密结合,卡箍均匀地抓住环形沟槽,均匀紧固卡箍两端螺栓,达到与管道紧密结合。

e.管道绕性连接,对于管道需适应膨胀、收缩、偏转时,采用绕性连接,连接方式同刚性相同。要求在其螺栓紧固之前先将管道、阀门、管接件或卡箍做完全转动,以便进行校直对准,然后再紧固螺栓。

f.机械分支连接,在管道上进行钻孔,以形成出口。在孔中借助于一只安装环而得到加固,这样就形成了一处平滑的出口区域部位。将机械分支配件的橡胶垫圈嵌入机械分支配件(三通、四通)内环,将机械分支配件的定向器插入孔内,在外围加上一个压力响应垫圈,用螺栓紧固,这样就达到了形成一个分支管。

C.主要建筑物伸缩缝:所有通过建筑物伸缩缝的管道须装配柔性伸缩接头,以抵受最大差别移动而不至使管道受任何损坏。 D.末端试水装置:

10

1.2.6.2.3.2报警阀安装:

应设于明显易于操作的位置,距地高度为1.2米左右,两侧离墙不应小于0.5米,报警阀处地面应有排水措施。报警阀组装时应按产品说明书和设计要求,阀门处于常开状态。喷淋立管和消火栓立管安装要安装卡件固定,立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠。水力警铃安装在报警阀附近的外墙上。 1.2.6.2.3.3水流指示器安装:

一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。应竖直安装在水平管道上侧,保证叶片活动灵敏,水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。水流指示器适用于直径为50~150mm的管道上安装。 1.2.6.2.3.4消防水泵安装:

水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工,进出口应加软接头,水泵出口加逆止阀。

水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢,用线坠找直找正,量出配管尺寸,配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。 A.安装和校正:

a.清除底座上的油腻和污垢,把底座放在地基上。

b.用水平仪检查底座的水平度,允许用契铁找平(已组装好的机组,可利用泵的出口法兰平面检查水平)。

11

c.用水泥浇灌地脚螺栓孔眼。

d.水泥干固后应检查地脚螺栓是否松动,然后拧紧地脚螺栓,重新检查水平度。 e.清理底座的支持平面、水泵脚和电机脚的平面,并把水泵和电机安装到底座上去。 f.联轴器之间应保持一定的间隙,检测水泵轴与电机轴中心线是否一致,可用薄垫片调整使其同心。

g.测量联轴器的外圆上下、左右的差别不得超过0.1mm,两联轴器端面间隙一周上最大和最小的间隙不得超过0.3mm。

h.排出管路如装止回阀,其安装顺序是:泵出口—闸阀—止回阀—出水管。

I.泵的吸入口为负压时,吸入管路不宜安装蝶阀。几台泵并联运行时,每台泵必须有自己的吸入管。 B.启动:

a.在机泵联接前确定电机的旋转方向是否正确,泵的转动是否灵活(或在泵内注满水后检测电机转向严禁泵内无水空转)。 b.关闭吐出管路上的闸阀。 c.向泵内灌满水,或用真空泵引水。

d.接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的闸阀,并调节到所需要的工况。在吐出管上的闸阀关闭的情况下,泵连续工作的时间不能超过3分钟。 C.停止:

a.逐渐关闭吐出管路上的闸阀,切断电源。

b.如环境温度低于零度,应将泵内水放出,以免冻裂。 D.运行:

a.在开车及运行过程中,必须注意观查仪表读数、轴承温升、填料滴漏和温升以及泵的振动和杂音等是否正常,如果发现异常情况,应及时处理。

12

b.轴承温度与环境温度之差不得超过40度,轴承温升最高不大于80度。 c.填料漏水应该是少量均匀的。

d.轴承油位应保持在正常位置上,不能过高或过低,过低时应及时补充润滑油。 e.如密封环与叶轮配合部位的间隙磨损过大应更换新的密封环(新泵的直径间隙在0.15——0.25mm左右)。

f.应尽量使泵在铭牌规定的性能点(流量、扬程等)附近运转、这样可使水泵长期在高效率区工作,以达到最大的节能效果。 1.2.6.2.3.5水泵接合器安装:

水泵接合器规格应根据设计选定,其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,水泵接合器附近不得有障碍物。安全阀应按系统工作压力定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件。 1.2.6.2.3.6消火栓安装:

应在交工前进行,消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。

室外消火栓系统管网从阀门井中接出,消火栓位置按图位置,但距墙面不应小于2米,并且不影响车辆通行,埋地管道用热沥青做好防腐保护。 1.2.6.2.3.7 喷头安装:

喷头下支管安装要与吊顶装修同步进行,根据吊顶高度、材料厚度定出喷头的预留口标高。喷头的规格、类型、动作温度要符合设计要求,喷头安装的保护面积、间距及距墙、柱的距离,应符合规范要求,可调节装饰盘要贴紧吊顶。喷头应放在保护箱内,在安装现场用一个拿一个,安装喷头要用专用扳手。(A、向上式喷头必须以向上垂直位置安装;B、向下式喷头必须以向下垂直位置安装)。