浅谈从电气设计角度对电气火灾的预防

摘要:本文立足电气设计的角度,分别从合理选择线缆及敷设方式、合理设置系统保护、加设谐波滤波器防止高次谐波引起的火灾隐患、装设剩余电流式电气火灾监控装置等方面来预防火灾的发生。

关键词:电气火灾 电气设计 一.引言

根据消防部门的统计,在全国的火灾事故中,电气火灾约占1/3。而电气系统分布广泛、长期持续运行,电气线路通常敷设在隐蔽处,火灾初期时不易被发现;电气火灾主要发生在建筑物内,建筑物内人员密切、疏散困难、排烟不畅,极容易造成群死群伤的重大事故。电气火灾危害重大,电气设计时就要注意电气火灾的预防。 二.电气火灾的起因

电气火灾的火源主要有两种形式,一种是电火花与电弧,另一种是电气设备或线路上产生的危险高温。 常见的具体起因为:

⑴接触不良,当工作电流通过时,在接触电阻上产生较大的热量,使连接处温度升高,高温又使氧化进一步加剧,使接触电阻进一步加大,形成恶性循环,产生很高的温度,可达千度以上,使附近的绝缘软化造成短路而引发火灾,也可能直接烤燃附近的可燃物而引发火灾。

⑵过电流,原因包括过载和短路。过电流产生的热效应是电气火灾的直接或间接原因。

⑶异常电压升高,是电力系统在运行过程中,因故障原因而导致的工频电压升高,用电设备的发热与电压的二次方成正比而引发火灾。原因有:中心点位移、负荷严重不平衡有三次谐波、变压器高压侧发生碰壳接地故障、不稳定的短路或接地故障、电气设备误操作、设计选型或施工安装错误等。

⑷雷击,雷电是一种自然现象。雷电放电、反击引发、感应过电压都可能引发的火灾。

三.电气设计的角度杜绝火灾隐患 1.合理选择线缆及敷设方式 (1)、负荷计算与导线截面选择

电线电缆由于其敷设方式的不同,其散热条件均不一样,应根据电线电缆敷设环境温度具体情况的不同,考虑热阻的变化并修正电缆的实际载流量,按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流。选择低压配电线路时应考虑用电量不断增加的可能性,留有一定的裕度。 (2)线路敷设

由于电线电缆的广布性、电缆的易燃性、电缆着火的串延性、电缆着火后果的严重性,使电缆的防火工作日益重要。保持良好运行环境,避免电缆绝缘加速老化和损伤电缆。这就要求电缆的敷设沟、电缆隧道要有良好的排水设施,如设置排水浅沟、集水井,并

能有效排水,必要时设置自动启、停抽水装置,防止积水、腐蚀性气体或液体及可燃性液体或气体进入,保持内部干燥。 《民用建筑电气设计规范》中对多种敷设方式的电缆的防火做出了明确规定,建议线路尽量采用暗敷。如因需要采用明敷时,应特别注意电线电缆的选用和敷设方式,以保证防火分区及免遭破坏。封闭式母线、电缆桥架以及金属线槽在穿楼板处须采用防火隔板和防火材料隔离;穿越防火墙时,应采取防火隔离措施;另外,楼层间预埋钢管在布线后两端管口应做密封隔离。

但是,应避免将电缆防火门处于常闭状态、用防火隔板将电缆完全封闭、将电缆沟盖板的缝隙统统填充封闭等影响电缆通风和散热的做法。而且,将电缆完全封闭起来,也使对电缆的正常巡视成为不可能,不能及时发现电缆故障。另外,要有完善的防生物设施,防止鼠、蛇类等小动物破坏电缆绝缘引发事故。 (3)电线电缆的选型

从电缆材质角度考虑,应尽可能的采用铜芯电缆避免使用铝线芯。当电流通过导线或电缆时,阻抗的存在会造成电能的损耗,使导线或电缆发热,温度升高,使导线或电缆的绝缘加速老化,造成绝缘性能下降损坏或击穿,会使接头连接处氧化速度加剧,增大接触电阻使其进一步发热氧化,增大接触电阻使其进一步发热氧化,从而引起漏电、断线等,甚至引发火灾。由于电阻率低,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。而且铜芯电缆得连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。因此,在电缆