第1章 根底及配套工程
1.1
机房配套装修
1.1.1 设计概述
高清视频监控系统工程对所有派出所监控中心及机房、分局监控中心及机房、市局监控中心及机房进展升级改造,以满足现阶段应用需求,其中派出所接入视频路数≤44路按15平米、派出所接入视频路数>44路按30平米、分局按200平米、市局按300平米的面积进展计算。
升级改造主要工程容如下: ? 装修系统工程 ? 供配电工程 ? 防雷接地系统工程 ? 空调系统工程 ? 门禁系统工程 ? 综合布线系统工程 ? 消防系统
1.1.2 装修工程
机房是各类信息数据的处理中心。由于系统各类信息数据的重要性、敏感性、及时性,机房放置的计算机设备、通讯设备、网络设备及辅助系统设备不仅因为是高科技产品而需要一个非常格的操作环境,更重要的是只有计算机系统可靠地运行,才能保证通讯网络枢纽畅通无阻地传递信息。而计算机系统可靠运行要依靠计算机房的格的环境条件〔机房温度、湿度、干净度及其控制精度〕和工作条件〔防静电性、防火性等〕。
对于本机房工程的建筑装修局部的宗旨是:既要与现代化的计算机通讯设备相匹配,又能通过精良、独特的设计构思,真正实现“现代、高雅、美观、适用〞。充分表达亚组委的整体形象。
- .
可修编.
.
.
在室装潢局部的设计遵循的原那么是:要表达出作为重要信息会聚地的室装潢特点;在充分考虑计算机系统、通讯、空调等设备的平安性、可靠性、先进性的前提下,到达高雅、大、简朴的风格;机房室装潢根本风格要简明、淡雅、柔和;选用装潢材料面,要以自然材质为主,并充分考虑环保因素。
目前,机房装饰风格主要有三大类:
1〕上走线式:这种式一般机房所有线缆〔强、弱电〕通过设备上进入。通常采用明装铝合金走线架式。优点是线缆维修及扩容比较便。此种式在通讯机房应用较多。
2〕下走线式:这种式一般机房所有线缆〔强、弱电〕通过设备下进入。通常采用暗装〔地板下〕金属线槽线管走线式。优点是机房总体效果整洁、美观。IDC机房多用此种式。
3〕上下走线结合:这种式采用通讯线路上走线,供电线路下走线的式。真正做到强、弱电分开,较为合理,但本钱较高。
4〕采用上走线式时,一般地面不采用活动抗静电地板,而采用PVC抗静电地板胶或刷抗静电地板漆。精细空调的送风式为上送风。
采用下送风式时,一般地面采用活动抗静电地板。空调采用下送风式。 1.1.2.1 地面处理
为了铺设电源线及信号线便,地面采用全钢抗静电的活动地板,其系统电阻应在1×105欧姆至1×108欧姆之间。目前活动地板有铝合金、钢、铝-木、钢-木,尺寸为500×500mm和600×600mm,厚度有20mm、35mm和40mm。活动地板还专门配有带走线口的异形地板。放置活动地板的地面要平整、光滑,水泥地面或水磨地面均可。机房切忌铺地毯,一是容易积灰,二是容易产生静电。 1.1.2.2 天花设计
设计采用国产优质金属微天花,白色哑光,贴吸音纸。
顶棚有大量的管线以及照明灯具等其它设备。为了美化机房环境,同时也为了吸音及节约空调能耗,一般在原顶棚下加一层吊顶。吊顶材料应满足吸音、防火、防尘、防潮要求及有效地防止电磁波干扰。国多采用铝合金及轻钢作龙骨,安装吸音铝合金板。
- .
可修编.
.
.
为使铝合金微板吊顶在完成后到达平整、不变形的效果,在施工中应杜绝使用镀锌铁丝作为受力吊杆。规做法:是在铝合金微天花主龙骨通过?6或?8钢筋直接固定在钢筋混凝土楼板上。
铝合金微天花有?6或?8钢筋作为受力吊杆,其整体刚度及平整度就可以得到根本保证。
铺放式天花便于天面顶部空间设备检修、维护,灯具的维护和更换更加便利。带吸音纸的微即可以防尘,又可以在全部硬质外表的机房环境中起到一定的吸音作用。
1.1.2.3 墙身处理
墙面设计可根据实际情况选择不易吸尘、起尘及防火、防潮的材料为宜。目前大多采用铝塑板、彩钢板、防火壁纸及防火板等。
本设计墙面饰面为轻钢龙骨铝塑板造型。
铝塑板饰面墙一般采用衬轻钢龙骨硅酸钙〔或膏板、硅钙板等非易燃板材〕作为基底。即可起到保温隔热的作用,又可为外表粘贴铝塑板的平整度打下良好的根底。具有:重量轻、耐侯性佳、耐冲击性、不破碎、易加工和安装、平整性好、高精细度、无共震谐音、隔音性、隔热性、易保养和清洁、烤漆均匀细腻、耐腐蚀、耐粉化、防火性能佳、抗衰变等特点。 1.1.2.4 隔断工程
本次工程设计根据需求使用两种隔断: 轻钢龙骨IT板隔断。
玻璃隔断:彩钢钢框的玻璃隔断。
根据功能及需求的不同,机房之间隔墙分别采用轻钢龙骨IT板隔断和玻璃隔断。房间之间的隔墙〔纵墙〕一般采用轻钢龙骨IT板隔断。可减少房间之间的干扰。房间与走廊之间的隔墙,例如机房、监控室,一般采用玻璃隔断,可使机房通透明快。 1.1.2.5 门窗工程
本机房外门设计均采用定制钢质防火门,玻璃隔断上为钢化玻璃门。
- .
可修编.