物料提升机安装、拆除方案
一、编制依据:
1、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ(88-2010) 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ(59-2011) 3、《河南省建筑施工安全检查标准实施细则》 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2001) 5、工程施工图纸 二、工程概况
1、工程名称:驻马店市清河佳苑住宅小区 2、工程地点:市创业大道与靖宇北路交叉口 3、结构类型:剪力墙 4、建筑面积: 三、安装机构设置
现场总指挥: 赵保军 安装负责人: 王华 安装人员: 张俊生 四、提升架安装
1.低架提升机的基础应符合下列要求: A.土层压实后的承载力应不小于80Kpa。 B.浇注C30混凝土厚度300㎜。
C.基础表面应平整,水平偏差不大于10㎜。 D.基础应有排水措施,不得有积水浸泡基础。
2.安装前首先检查龙门架体的垂直度,导轨的平行度,导轨接点的措位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证1‰以内,达不到标准应在底架下塞垫调整片,直到调整符合要求为止。
3.安装地梁,先组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,坚固地脚螺栓。
4.放置自开平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。 5.将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地菜用螺栓连接找正紧固。
6.将提升滑轮组置于安装好的两立柱顶端。
7.安装手动卷扬机于自井平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。
8.将扒杆安装于自开平台上。
9、利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮组件置于平台上。
10.利用扒杆或塔吊安装好第二组标准节,并将提升滑轮组置于第二组标准节顶部。
11.利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮组件置于平台上。
12.安装撑杆并紧固以上各件连接螺栓,检查安装好的标准节垂直偏差,调整到符合要求。 13.安装卷扬机。
14.放进吊篮,调整升降吊篮的水平度及导靴滚轮与导轨接触面的间隙,达到设计要求后,再安装两对楔体组件。
15.楔体组件必须安装在升降吊篮左右两侧槽钢柱体的同一水平下,将楔块提到上止点就拉抱合后,再将楔体座焊接在槽钢体上,焊接必须达到要求。
16.安装断绳保护系统,升降动滑轮轴心必须与升降吊篮承重中心重合,安装好的升降动滑轮能灵活转动,弹簧拉板与滑轮压及座体轮向间隙一致,压缩弹簧受压时,两钢丝间隙大于成等到于(d是钢丝直径),四组调整一致。 17.安装杠杆,连接校链。
18.摇臂铰链机构,按图样尺寸位置安装后,转动应灵活,臂板中心线角度应一致,当升降动滑轮提升到应体顶点时,用调节螺栓调整四个楔块,抱合磨擦面与导轨接触面的间隙达到15㎜,升降机滑轮轴降到下止点,楔块提升到上止点(夹紧状态)。
19.卸料对开防护门,开门灵活,插销自如。将拉伸弹簧连接在摆臂上,再将钢丝绳绕过导向绳轮与门相接,推拉门子调整拉伸弹簧拉力,当门开启后,楔块必须提到上止点(门轴中心距离索绳孔中心100㎜),此时,门架升降机就基本安装就绪,以下主要是如何实现升降。
20.将第三组标准节送入吊篮,提升吊篮到接近极限高度,然后利用扒杆安装好第三组标准节,将提升滑轮组件置于第三节标准节顶部,利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下
提升滑轮组件置于平台上。
21.架设好第三节时,应做龙门架作外封闭铰手架,组装好第一道进料门,并做斜支撑处理,按楼层高度在架管上安装磁控开关支架,应可以正式投入使用。
22.龙门架架设高度为12米,应在每层设置附着,杆节增高,外封闭脚手架及附着同步进行,以保证门架工作平稳为准则。 23.龙门架示意图如下所示:
龙门架平面、立面示意图
五、调试
1、空载提升吊篮在全行程范围内作升降、变速、运行三次(楔块取下),验证架体的稳定性、两导轨间的距离是否达到技术要求,并同时观察进出料门是否灵敏,不允许有振颤冲击现象。
2、将吊篮悬挂离地面100-200㎜,调整导鞭滚轮与架体导轨的间隙,一致后装好楔块,达到锁紧状,再将升降滑轮降到下止点,调整调节螺栓至拉紧状态。在额定荷载下将吊篮提升到离地面2-3米高停机,将对开防护门打开锁住,调整钢丝绳长度,检查制动夹持的可靠性,吊篮不下滑。
3、升降吊篮内施加额定载荷,使其试运行三次,并作开门自锁试验,再吊篮升高到2-3米高度,进行模拟断绳试验,其滑落行程不能超过100㎜。
4、在升降吊盘上取额定起重量的125%(按5%逐级加量(作提升、下降、开门停靠自锁试验(此时不做断绳试验),下滑不能超过
100㎜,下降速度在30-40m/min时,要求动作准确可靠,无异常现象,金属结构不变形,无裂痕及油漆脱落和连接松动损坏等现象。 六、安装中技术要求
1、立柱兼作导轨架,为吊篮运行滚动的轨道,其标准节接头处阶差小于1㎜,安装时必须注意调整。
2、立柱全高的垂直度偏差应≤1‰;两导轨平行度偏差不大于5㎜。
3、各连接螺栓必须紧固。
4、高空作业人负必须质证上岗,系好安全带,门架下和立柱周围5米内禁止站人,以防物体跌落伤人。 5、四级风以上禁止安装作业。 七、安装后整机性能检验
安装完毕应有专门检验人员按标准要求进行下列检验: 1、立柱垂直度检验; 2、紧团连接件检验; 3、空载运行试验; 4、额定载荷试验; 5、模拟断绳试验;
6、超载25%试验,经试验合格后方可投入使用。 八、操作使用及注意事项
1、操作者必须持主管部门颁发的操作证上岗,应熟悉本设备技术性能,能熟悉掌握卷扬机操作,注意及时停机,拉断总闸,严禁冲
物料提升机安装拆卸方案 (1)