T41T1换热器冷站控制器654T1T1换热器冷站控制器651区域供冷换热间1T41T1换热器冷站控制器654T1T1换热器冷站控制器651区域供冷换热间132471L21L18用户接入间 9

图1 区域供冷接入系统图

区域供冷用户接管阀门管件说明:

编号 1 2 名称 手动蝶阀 冷量计 静态流量 平衡阀 Y型过滤器 泄水阀 比例积分 电动调节阀阀 自力式压差 控制阀 手动蝶阀 换热器 阀门井至换热间一次管路 换热器后 二次管路 主要功能 管路开闭 冷量计量 限制用户最大流量 初调各换热器之间 水力平衡 去除水中杂质 检修泄水及排污 根据用户供水温度 调节开度 维持支路供回水 压差恒定 旁通 用户侧水系统与市政供冷管网热交换 用户接入 用户空调使用 投资管理 供冷单位 供冷单位 建设 用冷单位 用冷单位 备注 根据流量及温差积分计算 冷量计前直管段≥10D, 后直管段≥5D 应具备关闭功能 阀前前直管段≥5D, 后直管段≥2D 滤网孔径≤1mm DN80 关闭压差≥40kPa 兼作关闭功能 由冷站远程控制 与用户侧冷冻水泵联动 压差可调 管径≤DN100时与总管相同 总管>DN100时为DN100 - - - 3 4 5 供冷单位 供冷单位 用冷单位 用冷单位 用冷单位 用冷单位 6 供冷单位 用冷单位 7 8 9 10 11 供冷单位 供冷单位 供冷单位 用冷单位 用冷单位 用冷单位 用冷单位 用冷单位 用冷单位 用冷单位

10

五、自动控制及计量

1. 用户板换间区域供冷侧自控应参照板换间控制原理图(图2)设计:

TTPΔPTPTTTPΔPTPTΔPPPA1AnDIB1C1BnCnD1E1F1G1H1I1J1DnEnFnGnHnInJnKLMNAIAO控制器DO 图2 换热间控制原理图 换热间控制器外部线路表

代号ABCD用 途用户冷冻水泵启停信号用户侧供水温度信号用户侧回水温度信号换热器支管供水压力信号状态DIAIAIAI备 注代号IJKLMNOP用 途电动调节阀状态信号电动调节阀控制信号用户总管回水压力检测信号换热间分支管冷量检测信号用户总管供水压力检测信号接入总管过滤器前后压差信号状态AIAOAIAIAIAI备 注E换热器支管过滤器前后压差信号AIFGH换热器支管供水温度信号换热器支管回水压力信号换热器支管回水温度信号AIAIAI

11

2. 区域供冷用户板换间控制设备说明:

序号 1 主要功能 实现板换间供冷运行的集中控制现场控制箱 与管理,以及提供供冷冷量计量等 冷量表 冷量计量 名称 投资管理 供冷单位 建设 用冷单位 备注 设备由供冷单位根据用冷单位实际需求提供 根据流量及温差 积分计算用冷量, 用冷单位配合安装 用冷单位配合安装 2 供冷单位 用冷单位 3 4 5 6 7 用户总管供检测供回水总管回水温度传温度,为计量提供感器 基础数据 用户总管供检测供回水总管回水压力传压力 感器 板换一次侧检测板换一次侧供回水温度供回水温度 传感器 板换一次侧检测板换一次侧供回水压力供回水压力 传感器 板换二次侧检测板换二次侧供回水温度供回水温度 传感器 供冷单位 用冷单位 供冷单位 用冷单位 用冷单位配合安装 供冷单位 用冷单位 用冷单位配合安装 供冷单位 用冷单位 用冷单位配合安装 供冷单位 用冷单位 用冷单位配合安装 3. 其中上述表格中每套冷量表包含1对温度传感器、1套流量计以及1台计算仪,温度传感器即为表中总管供回水温度计量,流量计即为阀门管件说明中的冷量计,要求按成套整定精度供货,采用Modbus协议直接入现场控制器;

4. 在每个用户计量间及板换间设置一套现场控制箱,由能源公司根据用户换热间设备配套提供,从而实现板换间的供冷运行监测及用冷计量等;则要求用户根据需求提供如下配合:

1) 区域供冷用户需提供用户侧水泵运行状态干接点信号接入现场控制器,若泵的设置不满足本导则区域供冷技术要求第4条,即用户侧换

12

热器与空调水泵未一一对应,则板换二次侧供水管上安装流量开关(由用冷单位投资建设),需提供流量开关的干接点信号接入现场控制器。

2) 各换热器二次(用户)侧供回水温度信号,接入现场控制器; 3) 当用户有多个板换间时,各板换间及板换间与计量间的距离不应超过200m。

4) 区域供冷用户需提供现场控制器现场取电电源,供电等级与板换间水泵一致,应为双电源回路供电或UPS供电;

5) 双方共同协商确定控制器的安装位置,具体尺寸,由供冷单位供货单位提供;

6) 现场传感器到冷站控制器的接线由用冷单位负责,供冷单位需提供线缆规格要求,线缆两端需有永久性的线号标识。

5. 每台换热器回水支管设电动调节阀,由换热器用户侧温度控制,优先选用二次侧回水温度控制。电动调节阀兼作关闭功能,可由区域供冷系统远程控制。

6. 区域供冷系统根据供冷总管流量及供回水温度,积分计算用冷量。 7. 若用冷单位需要板换间相关信号,应提前告知供冷单位,以便现场控制器预留备用通讯口。

8. 用冷单位需配合供冷单位的调试和验收,调试和验收合格后,方可正式给用冷单位供冷。