深圳前海深港合作区二单元 区域供冷设计技术导则
2016年9月
目录
一、编制目的及依据 ............................................................................................................ 1 二、项目概述 ......................................................................................................................... 2 三、区域供冷用户接入 ....................................................................................................... 3 四、区域供冷技术要求 ....................................................................................................... 5 五、自动控制及计量 ......................................................................................................... 11 附件一 编制说明 ............................................................................................................. 14
(1)区域供冷用户接入 ................................................................................................................ 14 (2)区域供冷技术要求 ................................................................................................................ 15
I
一、编制目的及依据
区域供冷系统是前海深港合作区二单元建设的一项基础设施,该系统向新区的各类建筑提供空调系统的冷源,向各单体设计单位提供统一的供冷冷源的参数、区域供冷系统与单体用户的联接方式、控制方式、调节方式、计量方式等。为保障各用户的利益及各方工程建设的顺利进行,编制了本导则作为单体设计的设计依据。本导则编制的依据如下:
1. 《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》 2. 《公共建筑节能设计标准》
(GB50019-2012) (GB50189-2005)
3. 《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》 (DBJ15-51-2007) 4. 《建筑给水排水设计规范》
GB50015-2003 (2009年版)
5. 《建筑工程设计文件编制深度规定》
6. 《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力》
7. 《前海深港合作区区域供冷规划布局和系统可行性研究报告》 8. 《前海深港合作区区域集中供冷技术标准和设计导则》 9. 《前海二单元区域集中供冷项目可行性研究报告》 10.其他与本工程有关的国家、地方规范、规程及标准
1