部 门: 编写人: 审核人:

日 期: 年 月 日 文件编号: DY-E64C2 类 型: 编制单位: 一 值班员在巡视时须保持:10KV 0.70米;以下0.1米安全距离。 二 凡配电室内停电,均需填写 停送电工作票 。

三 严格执行一人操作一人监护,监护人按 停送电工作票 的操作顺序宣读口令,并且每操作完一项,在其前面画 V 号的操作规程。 四 高、低压设备的操作,都要先在模拟板上核对性操作,然后按规定在设备上操作。

五 高压操作,必须穿带好合格的绝缘鞋、绝缘手套,使用合格的绝缘拉杆等。

六 严格执行停电、验电、挂地线、挂警告牌和监护制度。 七 工作票或口头调度中的错误应拒绝执行,对疑问要问清楚,不能草率从事。

八 高压柜进行检修,须拉开负荷开关和上下隔离开关及室外跌落保险。

九 进入高压柜工作时,除拉开负荷开关和隔离开关及跌落保险外,还必须断开其它有关电源。

十 触及电容器和电缆头,必须进行人工放电。 十一 雷雨时不要在避雷针和高压设备附近停留。

— 1 —

The document can be modified and printed Word 十二 在高、低压设备上工作时,值班人员必须完成操作票中全部安全措施后,才能准许工作人员进入现场工作。

十三 检修完毕后,拆除地线、遮栏、标志牌。此时,设备应视为带电状态,不能再次触及,否则重新布置安全措施。

十四 部分停电时,应设监护人并不得参与其它作业,应始终对所有工作人员活动范围进行监护,使其与带电设备保持安全距离。如发现有危及安全的行为,应及时提出纠正,必要时令其停止工作。 十五 进入配电室一律穿绝缘鞋,不准穿高跟鞋。