14 工程验收
14. 1 随工检验
14. I. 1通信线路工程在 施工过程中应采取巡视、旁占等方式进 行 随工检验。隐蔽工程部分应进行隐蔽工程验收
程
检验签证”。
14. 1.2光(电)缆线路工程的质量随工检验应 符合表14. 1. 2的 规
,并应签署“隐蔽工
表14. 1. 2 光电)缆工程质量随工检验项目
项 日 内 谷 检验方式 旁站 器材检验 光(电)缆单盘检验、礫盒套管)等器材质挝、 数过 直埋光(电)缆 1. 光(电)缆规恪、路由走向位置) 2. 埋深及沟底处理* 3. 光(电)缆与其他地下设施间距* 4. 引上 管及引下 光(电)缆安装质量 5. 回填土穷实及回填士质量 6. 沟坎加固等保护措施质量* 巡视、旁 7. 防护设施规格、数屋及安装质量 8. 光(电)缆接头盒、套管的位置 9. 标石埋设质量 10. 回填土质量 、深度* 站结合
管道光(电)缆 1. 塑料子管规格 、质量 2. 子管敷设安装质量 3. 光(电)缆规格、占孔位置 4. 光(电)缆敷设、安装质量 5. 光(电)缆接续、接头盒或套管安装质量 6. 人孔内光缆保护及标志吊牌
续表14. 1.2
项 fj 1.立杆洞探头 2 3.吊线安装质量 吊光(电)缆敷设安装质址 ,包括平度 线光(电)缆接续、接头盒或套管安装及保护 6. 光(电)缆杆上等预留数址及安装质量 7. 光(电)缆与其他设施间隔及防护措施 光光(电)缆警示宣传牌安装 电 1. 水底光(电)缆 规格及敷设位置 2. 光(电)缆水下埋深 水底光(电)缆、布放轨迹兴 、保护措施质量 * 旁站 内 容 检验方式 巡视、旁站 架空光(电)缆 3. 光(电)缆旱滩埋深及预留 4. 沟坎加固等保护措施质量 5. 水线标志牌安装数址及质量 局内光(屯)缆 1. 局内光(电)缆规格、走向 2. 间内光(电)缆布放安装质量 3. 光(屯)缆成端安装质量 4. 局内光(电)缆标志 5. 光(电)缆保护地安装 “头”标记内容为隐蔽工页H
* 安装质量*
14. 1. 3 硅芯管迫工程的质量随工检验应符合
项目 表14. 1. 3的规定
检验方式 旁站 表14. 1. 3 硅芯管道工程质量随工检验项目
内 1. 塑料管 2. 塑料管连接件反堵头 3. 人(手)孔配件 4. 人(手)孔口圈、上覆或上盖 5. 水泥、砂、、石 管道沟 1. 沟槽深度* 2. 管道基础的处理* 3. 石质沟底的处理* 4 .回填土 :质量 塑料管道敷 设 1. 塑料管排列及安装 半 径等)* 2. 熟料管的连接* 质量(平整、顺直、曲率 巡视、旁 站结合 容 器材检验 3. 塑料管端口封堵 4. 与其他缆( 管)线及建筑物的隔距 5. 标志带的铺设* * * 6. 保护、防护设施的规格、数量及安装质量关 7. 沟坎力日固等保护措施 * 8. 标石埋设质量 9. 气吹试通 巡视、旁 站结合 1. 埋设深度* 2. 敷设质量* 水底塑料管 道敷设 3. 砂浆带的铺设质量* 4. 水线牌的安装质量 5. 岸滩埋深及加固防护质量 * 1. 人(于)孔结构、类型、尺寸及砂浆配比 2. 埋设深度* 人(手)孔 的建筑 3. 土质、地基础处理管道断面与人(手) 孔托 架和托板的规格、数量 4 .墙面光滑、平整
14. 2 工程初验
14. 2. 1通信线路工程施工结束
,施工单位向建设单位提交完工 报
告、竣工资料后,建设单位应组织设计、监理和施工单位对工程进行竣 工验收。
14. 2. 2工程初步验收指标
及要求应符合设计文件的规定以及相
关技术体制。
14. 2. 3 初验应对通信线路工 程安装工艺进行抽 查,对线路的主 要技术
指标进行复测,工程各部分的竣工验收项目、内容及抽验比例 应符合表 14. 2. 3的规定。
表14. 2. 3 光(电)缆线路的初验项目
项目 安装工艺 内 1.路由走向及敷设位置 2.埋式路段的保护 、标志牌、标石的安装位置、 容 检查方式 按10 %左右 的比例抽查 规格、符号和编号、面向等 3.水底光(电)缆的走向、安装质量、标志规格、 位置 4.架空光(电)缆安装质挝 、接头盒及余留光缆 安装,杆路与其他建筑物的问距及电杆避需线安 装等 5.管道光(电)缆安装质量 安装、光缆与子管的标识 6.局内光(电)缆走向、光缆预留长度,ODF架 安装质量、光(电)缆标志 7. ODF架上光缆的接地 主要传输 特性 1.光纤平均接头衰耗及接头最大衰减值 2.光纤后向散射曲线检查 3. 光纤线路衰减(dB)、衰减系数(dB/ km )、光纤 通 道总衰减(dB)、偏振模色散系数(注) 4. 电缆绝缘电阻 5.电缆的环阻测试 6.电缆的近端串音测试 光缆护层 完整性 接地电阻 在对地绝缘 监测装置的引线上 测量金属护层 对地绝缘电阻(埋式光缆) 1.地线位置 2.对地线组进行测茧 按15%左右 的比例抽查 地线按15% 比例抽测 、接头盒及余留光缆
通信线路验收规范