借鉴经验高山基站
防雷保护技术方案
1
目 录
第一章、 现场情况分析 ...............................................................................................3 第二章、 设计依据与防护措施 .............................................................................5 第三章、 设计范围及工程责任分工 .................................................................7 第四章、 防雷设备的选型和应用原则 ...........................................................8 第五章、 供电系统防雷保护设计方案 ......................................................... 11 第六章、 防雷器的安装方式和注意事项 ...................................................16 第七章、 等电位连接及接地 .................................................................................19 第八章、 地线引入点的选择 .................................................................................20
附件一: 每个基站需增加防雷器的型号即数量 附件二: 相关规范及防雷器选择、计算说明
借鉴经验 2
第一章、 现场情况分析
保定地区年雷暴日一般在30天左右,而且本次方案涉及改造的基站均处于高山地区,由于客观环境的制约,大部分高山站的电源线路还采用架空电源线直接引入基站的方式,所以高山基站遭到雷击可能性非常大。虽然很多电源设备已经配置了一些防雷器,但只是简单的电源浪涌保护,与国家相关标准存在相当大的差距。为此,在雷雨季节,很容易发生设备被雷击损害的事故,影响通信网络的正常运行。
一般来说高山基站的雷击损害原因有以下几个方面: 1.
客观因素:由于各基站的地理位置都处于高山上所以遭遇雷击侵袭的概率都比较大,电源线路由于经济投入的因素多采用架空方式引入这更加大了雷击侵袭的概率和强度. 2.
直击雷防护:各基站均建有铁塔且利用其做为接闪器和引下线,所以直击雷防护装置相对比较完善,从各一些相关的统计数据来看基站各设备也没有因雷直击损坏的情况,所以此部分是一般是合格的也无需进行改造. 3.
电源防雷器的选型:虽然有部分基站已经在基站配电箱处安装了一或两级防雷器,但存在选择的性能参数偏小的情况,比如在高山站即使采用最大通流仅为60KA的限压型防雷器做第一级保护也是远远不够的。有些情况是:虽然在配电箱处就做了两级保护,但两级就是直接并联安