7、6、4操动机构得试验
隔离开关得机械或电气闭锁装置应准确可靠。 7、7 金属氧化物避雷器或过电压保护器
7、7、1测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻
用2500V兆欧表,绝缘电阻不小于1000MΩ,基座绝缘电阻不低于5 MΩ。
7、7、2测量金属氧化物避雷器1mA直流参考电压与0 、75倍直流参考电压下得泄漏
电流 用氧化锌避雷器直流高压试验仪进行试验。
金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下得直流参考电压,整支或分节进行得测试值,不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032 规定值,并符合产品技术条件得规定。实测值与制造厂规定值比较,变化不应大于±5%。eipYL。 0、75倍直流参考电压下得泄漏电流值不应大于50μA,或符合产品技术条件得规定。 7、7、3检查放电记数器动作情况及监视电流表指示
检查放电记数器得动作应可靠,避雷器监视电流表指示应良好。 7、8 电流互感器
7、8、1测量绕组得绝缘电阻
使用2500V兆欧表测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳得绝缘电阻;绝缘电阻不宜低于1000MΩ;Oi1Vn。 7、8、2交流耐压试验
试验电压33KV或按出厂试验电压得80%进行,时间1分钟。二次绕组之间及其对外壳得工频耐压试验电压标准应为2kV。Q9sgF。 7、8、3测量绕组得直流电阻
用直流电阻快速测试仪进行测量,同型号、同规格、同批次电流互感器一、二次绕组得直流电阻与平均值得差异不宜大于10% 。ovdvj。 7、8、4检查接线组别与极性
用互感器综合测试仪进行测试,互感器得接线组别与极性必须符合设计要求并应与铭牌与标志相符。 7、8、5误差测量
用互感器综合测试仪进行互感器变比测量。 7、9 电压互感器
7、9、1测量绕组得绝缘电阻
使用2500V兆欧表测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳得绝缘电阻;绝缘电阻不宜低于1000MΩ;cYmlH。 7、9、2交流耐压试验
试验电压33KV或按出厂试验电压得80%进行,时间1分钟。二次绕组之间及其对外壳得工频耐压试验电压标准应为2kV。Ea2Nr。 7、9、3测量绕组得直流电阻
用直流电阻快速测试仪进行测量。一次绕组直流电阻测量值与换算到同一温度下得出厂值比较,相差不宜大于10%;二次绕组直流电阻测量值与换算到同一温度下得出厂值比较,相差不宜大于15%。YWPgN。 7、9、4检查接线组别与极性
用互感器综合测试仪进行测试,互感器得接线组别与极性必须符合设计要求并应与铭牌与标志相符。 7、9、5误差测量
用互感器综合测试仪进行互感器变比测量。 7、10 母线、绝缘套管(或绝缘子)测试
试验前,所有断路器、隔离开关处于断开位置,断开高压熔断器。 7、10、1测量绝缘电阻
采用2500V兆欧表,分别在每一相上进行测量,时间1分钟。对一相进行试验或测量时,其它两相一起接地。 7、10、2交流耐压试验
试验电压42KV,时间1分钟。对一相进行试验或测量时,其它两相一起接地。 8 安全质量措施
按照 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006得要求进行管理与操作,所使用得试验设备与仪器得技术文件等必须完整齐全,对操作人员进行安全与技能培训,试验人员必须熟练掌握试验设备与仪器得工作原理与使用方法。iWf6k。 9 试验记录表目录
SH/T 3543-G501电气设备交接试验记录首页 SH/T 3543-G502交流电动机试验记录 SH/T 3543-G504电力变压器试验记录 SH/T 3543-G505电压互感器试验记录 SH/T 3543-G506电流互感器试验记录 SH/T 3543-G507真空断路器试验记录 SH/T 3543-G508电力电缆试验记录 SH/T 3543-G509并联电容器试验记录
SH/T 3543-G510氧化锌避雷器试验记录 SH/T 3543-G511交流耐压试验记录