了接触良好,必须涮锡后压接到DDC控制器和出线的接线端子里面。跳线的两端应有标签,用不褪色的签字笔标识清晰,每个标签的标识应是唯一的。跳线应预留冗余量,一般每根跳线的长度应长出实际长度的10-15mm为宜,长出的线缆放在四周线槽内。出线端子排尽量安排在箱体的下部,并且与箱体底部留有一定的距离,一般在10mm左右为宜,以便外部线缆引入时方便线缆的压接。 ▎系统布线和末端设备的安装

楼控系统的线缆敷设分为控制器联网线缆的敷设和控制器至输入输出点位之间线缆的敷设。

首先需要了解系统网络的架构以及网络线缆的最大长度,这也是网络线缆敷设的关键,如果出现线缆超长,超长部分的设备在调试时会在网络上时有时无,很不稳定。另外,线缆在敷设至每个控制箱体时,要预留一定余量,其余量长度应在1米至1.5米之间。楼宇自控的联网线在敷设并非全部敷设在弱电线槽内,由于系统的特殊性,线缆上下层之间有时也不会走弱电竖井,这需根据现场的实际情况来确定。

控制器末端线缆敷设在楼控系统线缆的敷设中占的比重是最大的,而且,此部分施工不规范,会造成线缆的大量浪费。末端线缆敷设时要分清是数字量的监控线缆还是模拟量的监控线缆,数字量的监控线缆应采用不超过1.0mm的RVV线缆,模拟输入输出采用不超过1.0mm的RVVP线缆等,如线缆太粗,端接时会出现困难,理想的线缆线径是0.75mm。接线时为了避免线路接触不良,尽量把接线端进行涮锡、往接线端子上压接时尽量

压接在金属片中间(每个接线端子都带有两个金属片,线缆放到两个金属片中间,不要放到螺丝和金属片中间的空隙中的下面)等。 末端设备安装是指传感器、执行器、变送器等设备的安装。

暖通空调系统传感器、执行器和变送器的安装。在空调和新风机组中,主要有电动风阀执行器、过滤网压差传感器、防冻开关传感器、冷热水阀门执行器、风道温湿度传感器、室内温湿度传感器等设备。这部分设备一定要和暖通专业配合安装。 ▎电动风阀执行器的安装

过滤网压差传感器的安装,过滤网压差传感器是用来测量空调机组中空气过滤网两侧空气压差的,在安装时,压差传感器的两个探管分别安装在过滤网的两侧,紧贴过滤网,使传感器的两个探管尽量的短,以使测量数据误差更小。在机组上面用电钻开孔应和传感器探管管径相当,安装完毕后用玻璃胶密封。

防冻开关是为了避免在冬天气温过低时把空调内的冷热水盘管冻裂所设置的。安装时,应在机组安装方的配合下,在机组热水盘管所在部位开孔,将防冻开关的探头缠绕在机组内的热水盘管上面,然后将开孔部位用玻璃胶密封。

冷热水阀门执行器的安装,冷热水阀门执行器为调节水阀开度所设置,阀门执行器为模拟量控制。安装时阀门执行器下端固定在阀体上,把阀门执行器阀芯的两个夹片夹紧阀门的阀芯,将固定螺丝拧紧。阀门执行器为三

线制,其中两根为电源线(24VAC),一根为控制信号线(0-10VDC),相对于DDC控制器的模拟量的三根线应一一对应。

风道温湿度传感器应安装在空调机组风道出口,选择较直处安装(风道拐弯处测量出来的数据误差比较大),破开保温棉开孔,将传感器的探棒伸入风道内,传感器用自攻钉固定在风道上面。室内温湿度传感器一般安装在空调机组服务的区域,进行室内温湿度测量。一般室内温湿度传感器的外观相对美观,因此,安装时,选择合适的位置固定在墙上即可。 水管的管路中的传感器和变送器的安装。流量变送器和压力变送器安装时应选择水路中直管部位安装,安装流量变送器的两侧直管长度应在管径的十倍以上。安装在水管的上部当水管中有气泡产生时影响测量精度,安装在水管下部,当水管中有沉积物时也会影响测量精度。因此在水管水平面或水平偏上位置开孔安装,水流开关应安装在水管的上部,将水流开关的探头伸入水管正中。以上变送器和传感器安装时由水暖专业配合开孔和焊接。

液位传感器是属于开关型测量传感器,一般用于测量生活水箱、污水坑等储水设备内的水位高低,DDC通过液位传感器传回的信号进行报警显示和控制相应水泵设备的起停等,液位传感器在安装时应根据现场那个情况,如生活水箱安装时,应将液位传感器固定在不锈钢薄壁钢上,将钢管固定在水箱内,将液位传感器的线缆从钢管中印出来。集水坑液位传感器应在集水坑水泵施工时同时安装,将液位传感器附着在固定水泵的铁架上面,线缆随水泵厂家安装的线缆一起引上。

其他设备的端接,如水泵、照明、电梯、风机强电控制箱和DDC控制箱之间的端接。此部分施工前,应向强电专业索取强电控制箱的图纸,将每个箱体的接线原理做到心中有数后进行,接线时应有强电专业配合进行。 楼宇自控系统调试

当楼控系统的所有设备安装完毕后进入系统的调试阶段,这个阶段的调试应和相关强电专业配合进行。系统调试应分为四个步骤:DDC控制器单体调试,系统联网调试,软件调试,系统整体调试。

DDC控制器单体调试:主要是给DDC加电后测量每个监控点位输入输出有无错误、有没有强电进入、将数字控制点进行手动闭合后有无电压输出等。要求调试的人员必须具备相关电气专业知识,具有现场处理问题能力,如箱体的线路改装、末端电缆的改接等。

系统联网调试:楼控系统服务器软件安装完毕、DDC控制器单体调试完毕后、给每个DDC控制器设置相应的地址码、加电后,系统联网调试开始。系统联网调试主要是通过软件和系统的网络将每个DDC控制器展现在系统服务器的软件界面上,为下一步的软件调试做准备。这个步骤中,调试人员尽量保持DDC控制器单体调试人员不变,因为他们对每个DDC控制器的所在位置和DDC控制器的状况已经比较熟悉。

系统软件调试:系统软件调试所使用的主要工具就是功率足够大的对讲机。软件编程人员在楼宇控制室内通过软件对控制器进行远程控制,施工人员

在现场查看控制器的情况,通过对讲机给编程人员进行情况汇报和执行编程人员要求的工作。

以上三个步骤完成后进入最后一道工序—系统整体调试,系统的整体调试是弱电的DDC控制器以及控制软件全部启动,受控设备的强电也全部启动。通过DDC控制器对所有受控设备监视数据的采集和控制信号的输出等,对整个系统进行联动调试。

以上就是楼宇自控系统工程设计及实施思路分析的有关内容。楼宇自控系统的实施过程是和各个强电专业配合分不开的。在施工前,要和各个强电专业进行输入输出接口的确定。在施工调试过程中对线缆的端接和系统的启动停止控制也需要强电专业进行相关配合,以免造成损失。