参考32米T梁 通桥(2012)2101-1-08直线边梁
(此计算方法仅供参考)
预应力筋的理论张拉伸长值△L(mm)按下公式计算:
?L?PpLAPEPP(1?ePP??x????(?x???))式中: Pp—— 预应力筋的平均张拉力(N);
Ap—— 预应力筋的截面面积(N/mm2);直径15.2钢绞线面积为
140mm2
Ep—— 预应力筋的弹性模量(N/mm2);1.95*105图纸给定 L—— 预应力筋的长度(mm); P—— 预应力筋张拉端的张拉力(N);
κ—— 孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数;0.0015图纸给定 x—— 从张拉端到计算截面的孔道长度(m);
μ—— 预应力筋与孔道壁的摩擦系数;暂时以0.55图纸给的计算,θ—— 从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的总夹角(rad)仅
实际应以检测值计算。
曲线段有,计算方法:弧长/半径或夹角*3.14/180, 采取分段计算伸长值:
张拉时的控制应力:1376.4MPa图纸给定。如未给可以找到图纸说明的张拉控制应力74%,说明里有的。就是1860*74%=1376.4 张拉控制应力换算成张拉力:1376.4*140=192.7KN,图纸说明里有喇叭口预应力损失为6%,实际上千斤顶端头的预应力为:192.7*(1-6%)=181.2 KN
精选文档
.
第一段为直线段:
Pp= 181.2(1-e-(0.0015*6.725)
0.0015*6.725
=180.3KN
L= 180300*6725
1.95*105*140 =44mm
第二段为曲线段,起点张拉力:180.3*2-181.2=179.4KN
Pp= 179.4(1-e-(0.0015*5.236+0.55*0.13)
0.0015*5.236+0.55*0.13
=172.4KN L= 172400*5236
1.95*105*140
=33mm
第三段为直线段,起点张拉力:172.4*2-179.4=165.4KN
Pp= 165400(1-e-(0.0015*4.281))
0.0015*4.281
=164.9KN L= 164900*4281
1.95*105*140
=26mm
理论伸长值:(44+33+26)*2=206mm。
精选文档