为了保持电缆设备的良好状态和电缆线路的安全、可靠运行,首先应全面了解电缆的敷设方式、结构布置、走线方向及电缆中间接头的位置等,做到心中有数。 1.电力电缆的运行监视

电力电缆的运行监视包括:温度监视、负荷监视、电压监视等,使电缆在允许的范围内运行。 2.电力电缆运行时的巡视检查 (1)对直埋电缆的检查应注意:

1)沿线路地面上有无堆放的瓦砾、矿渣、建筑材料、笨重物体及其他临时建筑物等,附近地面有无挖掘取土,进行土建施工。

2)线路附近有无酸、碱等腐蚀性排泄物及堆放石灰等。 3)室外露天地面电缆的保护钢管支架有无锈蚀移位现象,固定是否牢固可靠,引人室内的电缆穿管处是否封堵严密。 4)沿线路面是否正常,路线标桩是否完整无缺。

第2页/总3页

FS 精编安全管理 | SAFETY MANAGEMENT (2)对沟道内电缆检查时应注意:

1)沟道的盖板是否完整无缺。沟内有无积水、渗水现象,是否堆有易燃易爆物品。电缆有无锈蚀,涂料是否脱落,裸铅皮电缆的铅皮有无龟裂、腐蚀现象。全塑电缆有无被鼠咬伤痕迹。

2)沟道内电缆位置是否正常,接头有无变形漏油,温度是否正常,构件有无脱落,通风、排水、照明和消防等设施是否完整,线路铭牌、相位颜色和标志牌有无脱落。 3)支架是否牢固,有无腐蚀现象。管VI和挂钩处的电缆铅包是否损坏,铅衬有无失落。接地是否良好,必要时可测量接地电阻。

(3)检查时应特别注意电缆终端头和中间接头,终端头的绝缘套管有无破损及放电现象,对充填有电缆胶(油)的终端头有无漏油溢胶现象;引线与接线端子的接触是否良好,有无发热现象;接地线是否良好,有无松动、断股现象;电缆中间接头有无变形,温度是否正常。