混凝土多孔砖及其标准
斌建筑材料工业技术监督研究中心 1 引言
经国家发改委批准,
由省新型墙体材料行业协会与建筑材料工业技术监督研究中心 负责组织有关单位参加起草的 JC 943-2004
《混凝土多孔砖》强制性行业标准已于 2004 年 11 月
1
日起实施。
混凝土多孔砖是一种新型墙体材料, 是以水泥为胶结材料,以砂、 石等为主要集料,加 水搅拌、成型、
养护制成的一种多排小孔的混凝土砖,外形特征是烧结多孔砖,而材料性能 应归于普通混凝土小型空心砌块。 用混凝土多孔砖代替实心粘土砖、 烧结多孔砖, 可以不占
耕地,节省粘土;不用焙烧设备、节省能源;制作工艺简单,施工方便。因此,近几年来在 、、、、、等省、市发展较快,大部分用于建筑物的围护结构、 隔墙,
少量用于承重结构,受到建筑界的青睐,是一种有希望替代实心粘土砖、烧结多孔砖 的新
型墙体材料。
混凝土多孔砖投入生产、使用后,、、等一些生产企业制定了企业标准, 在检验产品质量、
保证建筑工程质量中发挥了积极作用。
. 学习.资料.
.. . .
但标准术指标少, 试验方法不 统一
,而且受地域性影响,妨碍产品的进一步推广使用。因此,制定全国统一的行业标准
是十分必要的,这对提高标准的科学性、可比性,有效的组织产品生产,控制产品质量,保 证建筑工程质量,稳步地推广使用混凝土多孔砖具有重大意义。
JC 943-2004
《混凝土多孔砖》行业标准是在总结我国近几年来生产、使用该产品的经 验、
参考美国 ASTM C 55-1997a 《混凝土砖》 、
GB8239-1997
《普通混凝土小型空心砌块》 、
GB 1 3544-2000
《烧结多孔砖》等国家标准的基础上,经试验验证后制定的。 2
混凝土多孔砖的命名、定义
标准名称定名为《混凝土多孔砖》是依据 GB/T18968-2003 《墙体材料术语》 。砖的定义 为:
“
建筑用人造小型块材。外型多为直角六面体,也有各种异形的。其长度不超过 365mm , 宽
度不超过 240mm
,高度不超过 115mm 。 ”
. 学习.资料.
.. . .
。多孔砖的定义为: “
孔洞率等于或大于
25% ,孔的
尺寸小而数量多的砖。常用于承重部位。 ” 。
《混凝土多孔砖》标准中产品的主规格尺寸为
240mm ×
115mm ×
90mm
,其他规格尺寸也均在砖的规定尺寸围,孔洞率不小于 30% ,而且
由水泥混凝土材料组成, 因此, 命名为 “
混凝土多孔砖
” ,
以区别于烧结多孔砖与普通混凝 土
小型空心砌块。 3
混凝土多孔砖产品的等级
按尺寸偏差与外观分为一等品 (B)
与合格品 (C) ;
按强度等级分为 MU10 、 MU15
. 学习.资料.
.. . .
、 MU20 、 MU25 、
MU30
五个强度等级。
为了提高建筑物的使用寿命, 保证围护与承重结构的工程质量, 标准中
未列入 MU7.5
级的产品。 4
混凝土多孔砖的原材料
为了保证混凝土多孔砖的质量,标准中规定了采用原材料的要求。水泥应采用符合 GB
175-1999
中的硅酸盐水泥与普通硅酸盐水泥,
以获得较高的早期强度与相应的强度等级, 减 少干
燥收缩。 采用
GB1344-1999
中的矿渣硅酸盐水泥, 早期强度较低, 尤其目前各企业主要
采用自然养护情况下更为明显。 不宜采用火山灰质硅酸盐水泥, 因其干燥收缩率较大, 如养 护施
不当,会造成产品开裂,影响建筑物安全。采用粉煤灰硅酸盐水泥,尤其在掺量较大 情况下, 抗冻性较差,
. 学习.资料.
.. . .
干燥收缩率较大, 控制不好,
会使砖产生裂纹, 导致结构破坏。 因此,
标准中规定应采用符合
GB 175-1999
的硅酸盐水泥与普通硅酸盐水泥。细集料应符合 GB/T
14684-2001 《建筑用砂》 、
GB/T
14685-2001
《建筑用卵石、碎石》 的规定。 重矿渣应符合
YBJ 20584
《混凝土用高炉重矿渣碎石技术条件》的要求,其最大粒径不大于 10mm
。掺入适量石 屑
,可以提高砖的密实性与强度。
外掺粉煤灰标准中未予列入。在
GB
8239-1997
《普通混凝土小型空心砌块》中也未涉及 上述容。
因为外掺粉煤灰不仅涉及粉煤灰质量及其掺量围, 而且其质量与掺量直接影响
混凝土多孔砖的质量,如强度、干燥收缩率、抗冻性等,需增加碳化系数、软化系数、放射 性等指标,不进行系统科学研究,无法列入标准容。 5
混凝土砖的规格尺寸
混凝土多孔砖的外型尺寸为直角六面体。 主规格尺寸为
. 学习.资料.