字栏 ╳ ╳ ╳ 专业技术负责人 ╳ ╳ ╳ 专业质检员 ╳ ╳ ╳ 专业工长 ╳ ╳ ╳ 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 附录F4-3 室内采暖系统强度严密性试验记录 强度严密性试验记录 表C6-19 工程名称 试验项目 材 质 ╳ ╳ ╳工程 编 号 试验日期 试验部位 规 格 05-C6-010 ╳ ╳年╳月╳日 采暖支管单向试压 PB管 9层地埋管 De25、De20 试验要求: 户内采暖系统的支管采用PB管地埋安装。系统工作压力为0.6MPa,设计要求试验压力为0.8MPa,在试验压力下稳压1h,压力不降,然后降至工作压力的1.15倍0.69MPa,稳压2h,各连接处不渗不漏为合格。 试验记录: 试验压力表设在本层支管上,用手动加压泵缓慢升压,14:10系统压力升至试验压力0.8MPa,至15:10观察1h,压力没有下降,15:20将压力降为0.69MPa,稳压2h至17:20,压力没有下降,同时检查管道各连接处不渗不漏。 试验结论: 经检查,试验符合设计要求及施工质量验收规范规定,同意验收。 签建设(监理)单位 施工单位 ╳ ╳ ╳公司 字栏 ╳ ╳ ╳ 专业技术负责人 ╳ ╳ ╳ 专业质检员 ╳ ╳ ╳ 专业工长 ╳ ╳ ╳ 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。
附录F4-4 室内采暖系统强度严密性试验记录 强度严密性试验记录 表C6-19 工程名称 试验项目 材 质 ╳ ╳ ╳工程 编 号 试验日期 试验部位 规 格 05-C6-020 ╳ ╳年╳月╳日 采暖综合试压 焊接钢管、铝塑复合管 低区采暖系统(1~6层) DN125-25、De20 试验要求: 本采暖系统为钢管、铝塑复合管混合系统。系统顶点工作压力为0.4MPa,试验压力为顶点工作压力加0.2MPa为0.6MPa,稳压10min,压力下降不大于0.02MPa,然后降至工作压力后检查,不渗不漏为合格。 试验记录: 压力表设置在立管顶部。系统充满水后,用手动加压泵对系统缓慢升压,10:50系统压力升至试验压力0.6MPa,稳压10min至11:00,系统压力下降0.01MPa,再将系统压力降至工作压力0.4MPa,同时检查管道及各接口,没有渗漏现象。 试验结论: 经检查,符合设计要求及施工质量验收规范的规定,同意验收。 施工单位 签字栏 建设(监理)单位 专业技术负责人 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳公司 专业质检员 ╳ ╳ ╳ 专业工长 ╳ ╳ ╳ 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 附录F5 室内采暖系统吹(冲)洗(脱脂)试验记录 吹(冲)洗(脱脂)试验记录 表C6-21 工程名称 试验项目 试验介质 ╳ ╳ ╳工程 编 号 试验日期 试验部位 试验方式 05-C6-001 ╳ ╳年╳月╳日 采暖系统 自来水 1-6层低区系统 水冲洗 试验记录: 采暖系统为上供下回系统,管道为DN100~DN15进行冲洗,接入临时冲洗管道和加压水泵。先进行供水导管和供水主立管的冲洗,然后按照供暖的热水循环水流方向进行系统的冲洗。水流速度1.7m/s。以工作压力用加压泵往管道内加压进行冲洗,从回水导管排放处观察水质情况,目测排水水质与供水水质一样,无杂质,冲洗结束。 试验结论: 经检查,冲洗试验符合设计要求及施工质量验收规范的规定,同意验收。 施工单位 签字栏 建设(监理)单位 专业技术负责人 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳公司 专业质检员 ╳ ╳ ╳ 专业工长 ╳ ╳ ╳ 本表由施工填写并保存。
附录F6 室内采暖系统补偿器安装记录
补偿器安装记录表 表C6-23 工程名称 设计压力(MPa) 补偿器规格型号 固定支架间距(m) 计算预拉值(mm) 补偿器安装记录及说明: 补偿器的安装及预拉值示意图和说明均由厂家完成,如下图所示安装: ╳ ╳ ╳工程 编 号 05-C6-001 日 期 补偿器安装部位 补偿器材质 管内介质温度(℃) 实际预拉值(mm) ╳ ╳年╳月╳日 1.6 0.6RFS150×16 0.6RFS100×20 30 20 一层采暖立管 不锈钢 60℃水 20 导向支架伸缩器固定支架 结论: 经检查,补偿器的安装位置、导向支架、固定支架的位置等均符合设计要求及施工质量验收规范的规定,同意验收。 施工单位 签 字 栏 建设(监理)单位 专业技术负责人 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳公司 专业质检员 ╳ ╳ ╳ 专业工长 ╳ ╳ ╳ 本表由施工单位填写并保存。
附录F7 室内采暖系统系统试运转调试记录 系统试运转调试记录 表C6-3 工程名称 试运转 调试项目 ╳ ╳ ╳工程 编 号 试运转 调试时间 试运转 调试部位 05-C6-001 ╳ ╳年╳月╳日 采暖系统调试 1~6层低区系统 试运转、调试记录: 系统所有的阀门、自动放风阀等附件全部安装完毕;压力试验、冲洗试验均已合格。 关闭总供水阀门,开启总回水阀门,使水充满系统的立支管后开启总供水阀门,关闭循环管阀门,使系统正常循环运行。 正常供暖半小时后检查系统,没有发现管道不热的现象;供暖24h后,采暖入户的供、回水参数符合设计要求;住户逐屋进行室温测量,遇到温度不符合设计要求的,调节温控阀,重新测量室内温度,直至所有室内温度均符合设计要求。 试运转、调试结论: 经检查,系统调试符合设计要求及施工质量验收规范的规定,同意验收。
通风空调工程资料范例-已填写好WORD电子版