试验记录: 管道进行冲洗,先从室外水表井接入临时冲洗管道和加压水泵,关闭立管阀门,从导管末端(管径DN50)立管泄水口接DN40排水管道,引至室外污水井。09:00时用加压泵往管道内加压进行冲洗,流速为1.6m/s,从排放处观察水质情况,目测排水水质与供水水质一样,无杂质。然后拆掉临时排水管道,打开各立管阀门,所有水表位置用一短管代替,用加压泵往系统加压,分别打开各户给水阀门,从支管末端放水,直至无杂质,水色透明。至12:10冲洗结束。 试验结论: 经检查,管道冲洗试验符合设计要求和施工质量验收规范的规定,试验合格。 施工单位 签字栏 建设(监理)单位 专业技术负责人 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳公司 专业质检员 ╳ ╳ ╳ 专业工长 ╳ ╳ ╳ 本表由施工填写并保存。

附录A10 室内给水系统设备单机试运转记录 设备单机试运转记录 表C6-2 工程名称 设备部位图号 试验单位 ╳ ╳ ╳工程 编 号 试运转时间 变频泵2# 给水系统 05-C6-001 ╳ ╳年╳月╳日 水施4 ╳ ╳ ╳公司 设备名称 设备所在系统 规格型号 额定数据 65DL×7 30m/h 108m 15KW 3序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 试运转结论: 试验项目 叶轮旋转方向 运转过程中有无异常噪音 额定工况下运转时间 电机运行功率 轴承温度 试验记录 与箭头所指方向一致 无异常噪音 连续运转2h无异常 电机运行功率为15KW 运行2h后测量轴承温度65℃ 试验结论 合格 合格 合格 合格 合格 水泵运转正常、平稳,叶轮旋转方向、轴承温升等均符合产品说明书及设计要求和施工质量验收规范的规定。 签字栏 施工单位 建设(监理)单位 专业技术负责人 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳公司 专业质检员 ╳ ╳ ╳ 专业工长 ╳ ╳ ╳ 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

附录A11 室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表

室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

编号: 工程名称 施工单位 分包单位 ╳ ╳ ╳工程 ╳ ╳ ╳公司 分项工程名称 专业工长 分包项目经理 室内给水系统 ╳ ╳ ╳ 验收部位 项目经理 施工班组长 地下一层低区给水导管 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ --- --- 施工执行标准名称及编号 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 施工单位检查评定记录 设计要求 第4.2.2条 第4.2.3条 第4.2.4条 第4.2.5条 第4.2.6条 第4.2.7条 第4.2.9条 第4.2.10条 试验的方式结果符合设计要求 开启阀门流水通畅 给水系统经过冲洗消毒试验检测合格 直埋管道防腐符合要求 给排水管道净距符合要求 / 管道坡度3‰-4‰之间坡向泄水点 管道支架安装符合规范要求 水表安装位置及使用符合规范 0每m 1mm 1 1 1 0 .9 全长25m以上 ≯25mm 1.5mm ≯25mm 2mm ≯25mm 3mm ≯8mm 2mm ≯8mm 3mm ≯10mm 3mm 112111 1 1 0 合格 监理(建设)单位 验收记录 施工质量验收规范规定 主控项目 1 2 3 4 1 2 3 4 5 给水管道 水压试验 给水系统 通水试验 生活给水系统管 冲洗和消毒 直埋金属给水管道 防腐 给排水管铺设的平行、垂直净距 金属给水管道及管件焊接 给水水平管道 坡度坡向 管道支、吊架 水表安装 水平 管道 纵、 横方 向弯 曲允 许偏 差 立管 垂直 度允 许偏 差 钢管 错误3 2一般项目 6 5 8 0 6 5 错误错误 127 2 4 塑料管复合管 铸铁管 每m 全长25m以上 每m 全长25m以上 每m 5m以上 每m 5m以上 每m 合格 钢管 塑料管复合管 铸铁管 5m以上 在同一平面上间距 成排管段和成排阀门 1 1 2 3 2 3 1 1 2 1 施工单位检查评定结果 管道隐蔽检验工作已于先期完成,主控项目及一般项目符合设计及施工规范要求,允许偏差项目,抽查20点,超出3点,计数合格率85%,满足规范规定要求,此检验批项目合格。 项目专业质量检查员: ╳ ╳ ╳ ╳ ╳年╳月╳日 同意验收 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): ╳ ╳ ╳ ╳ ╳年╳月╳日

附录A12 给水设备安装工程检验批质量验收记录表

给水设备安装工程检验批质量验收记录表

GB502424-2002

编号:

工程名称 施工单位 分包单位 ╳ ╳ ╳工程 ╳ ╳ ╳公司 分项工程名称 专业工长 分包项目经理 室内给水系统 ╳ ╳ ╳ 验收部位 项目经理 施工班组长 地下二层泵房、水箱间 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ --- --- 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范规定 主 控 项 目 3 1 2 3 1 2 水泵基础 水泵试运转的轴承温升 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 施工单位检查评定记录 设计要求 设计要求 第4.4.3条 第4.4.4条 第4.4.5条 第4.4.6条 15mm 基础大小尺寸符合设计规定 水泵轴承温升在设计允许范围内 敞口水箱满水试验,无渗漏 底座安装及尺寸符合要求 溢流和泄放管设置合理 选用减振装置符合规范要求 合格 监理(建设)单位 验收记录 敞口水箱满水试验和密闭水箱(罐)水压试验 水箱支架或底座安装 水箱溢流管和泄放管设置 立式水泵减振装置 坐标 静置设备 111111118 8 0 3 5 0 2 3 2 5 5 --3 错误5 4 4 3 3 4 3 标高 垂直度(每米) ±5mm 5mm 3 错误4 3 3 4 5 3 3 4 0000....0错误1 1 9 0.08 000...00错误9 6 0.05 0.08 合格 一 般 项 目 4 安装 允许 偏差 立式垂直度(每米) 0.1mm 离心式水泵 卧式水平度(每米) 轴向倾斜(每米) 联轴器 同心度 径向转移 0.1mm 0000000000.........错误7 5 6 4 6 8 7 8 4 0000....01 1 1 9 0.05 0.06 00..01 8 000...0错误06 8 -000 ...01 4 错误0.04 00..01 9 0.8mm 0.1mm 5 保温 层允 许偏 差 允许偏差 厚度δ +0.1δ -0.05δ 0-0.0 ..0错误1 5 表面平整度(mm) 卷材 涂抹 5 10 3 2 3 4 5 错误5 4 2 1 18 7 6 6 8 错误9 4 错误0 施工单位检查评定结果 主控项目及一般项目符合设计及施工规范要求,允许偏差项目,抽查90点,超出11点,计数合格率87.8%,满足规范规定要求,此检验批项目合格。 项目专业质量检查员: 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳年╳月╳日 同意验收 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳(建设单位项目专业技术负责人): 年╳月╳日

附录D:室内排水系统施工质量控制

D1 设备开箱检验记录 D2 预检工程检查记录 D3 隐蔽工程检查记录 D4 灌水试验记录 D5 球试验记录 D6 通水试验记录

D7 室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表 D8 雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表

通风空调工程资料范例-已填写好WORD电子版

试验记录:管道进行冲洗,先从室外水表井接入临时冲洗管道和加压水泵,关闭立管阀门,从导管末端(管径DN50)立管泄水口接DN40排水管道,引至室外污水井。09:00时用加压泵往管道内加压进行冲洗,流速为1.6m/s,从排放处观察水质情况,目测排水水质与供水水质一样,无杂质。然后拆掉临时排水管道,打开各立管阀门,所有水表位置用一短管代替,用加压泵往系统加压,分别打开各户给水阀门,从支管