试验结论: 经检查,试验符合设计要求及施工质量验收规范的规定,同意验收。 施工单位 签字栏 建设(监理)单位 专业技术负责人 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳公司 专业质检员 ╳ ╳ ╳ 专业工长 ╳ ╳ ╳ 本表由施工单位填写并保存。
附录G4 卫生器具及给水配件安装工程检验批质量验收记录表
卫生器具及给水配件安装工程检验批质量验收记录表
GB502424-2002
编号:05-C7-003
工程名称 施工单位 分包单位 ╳ ╳ ╳工程 分项工程名称 专业工长 分包项目经理 卫生器具安装 ╳ ╳ ╳ 验收部位 项目经理 施工班组长 地下二层卫生间 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳公司 --- --- ╳ ╳ ╳ 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范规定 主 控 项 目 2 3 排水栓与地漏安装 卫生器具给水配件 坐标 单独器具 成排器具 单独器具 1 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 施工单位检查评定记录 第7.2.2条 第7.2.1条 第7.2.3条 10mm 5mm ±15mm 卫生器具的满水通水试验检查合格 地漏安装低于地面采用产品符合要求 卫生器具安装牢固符合规范规定 8 9 6 5 7 9 错误5 9 10 监理(建设)单位 验收记录 卫生器具满水试验和通水试验 合格 一 般 项 目 1 卫生 器具 安装 允许 偏差 5 错误2 4 5 4 1 2 3 错误6 4 2 1 111 4 错误9 2 0 10 2 错误4 合格 标高 成排器具 器具水平度 ±10mm 2mm 9 8 6 4 8 4 1 2 0 1 错误1 2 2 1 2 器具垂直度 给水配件 安装允许 偏差 高、低水箱、阀角及截止阀水嘴 淋浴器喷头下沿 浴盆软管淋浴器挂钩 3mm ±10mm ±15mm ±20mm 2 1 3 错误3 3 2 1 1 3 115 7 8 10 2 错误5 4 0 0 2 3 4 5 浴盆检修门、小便槽冲洗管安装 卫生器具的支、托架 浴盆淋浴器挂钩高度距地1.8m 第7.2.4条 第7.2.5条 第7.2.6条 第7.3.3条 符合规范中的安装要求 支托架防腐良好,与器具 接触紧密 安装高度符合设计规定 施工单位检查评定结果 主控项目及一般项目符合设计及施工规范要求,允许偏差项目,抽查70点,超出8点,合格率88.6%,满足规范规定要求,此检验批项目合格。 ╳ ╳ ╳ 项目专业质量检查员: ╳ ╳年╳月╳日 同意施工单位评定结果,此检验批符合GB50242-2002质量验收规范,同意验收。 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): ╳ ╳ ╳ ╳ ╳年╳月╳日
附录H:通风与空调系统施工质量控制
H1 材料、构配件进场检验记录 H2 预检工程检查记录 H3 隐蔽工程检查记录
H4 (冷凝水)灌水试验记录 H5 强度严密性试验记录 H6 设备单机试运转记录 H7 风管工艺性强度试验 H8 风管工艺性漏风试验 H9 风管系统漏光检测记录 H10 风管系统漏风试验
H11 通风与空调系统各房间室内风量温度测量记录 H12 系统试运转调试记录
H13 空调水系统试运转调试记录 H14 防排烟系统联合试运行记录
H15 风管与配件制作检验批质量验收记录表(非金属、复合材料风管) H16 风管与配件制作检验批质量验收记录表(金属风管) H17 风管系统安装检验批质量验收记录表 H18 通风机安装检验批质量验收记录表 H19 工程系统调试验收记录表
附录H1 通风与空调系统材料、构配件进场检验记录
材料、构配件进场检验记录 表C4-1 工程名称 序号 1 名 称 防火阀280℃常开 防火调节阀70℃ 防火阀 ╳ ╳ ╳工程 编 号 检验日期 生产厂家 合格证号 ╳ ╳厂 08-C4-006 ╳ ╳年╳月╳日 规格型号 1600× 400 xxxx 1400× 500 xxxx φ500 xxxx 300× 300 xxxx 250+(400× 300) xxxx φ500 xxxx 进场数量 3个 检验项目 检验结果 合格 备注 检测报告,外合格证:╳ ╳ 观,尺量 检测报告,外合格证:╳ ╳ 观,尺量 检测报告,外合格证:╳ ╳ 观,尺量 检测报告,外合格证:╳ ╳ 观,尺量 检测报告,外合格证:╳ ╳ 观,尺量 检测报告,外合格证:╳ ╳ 观,尺量 ╳ ╳厂 ╳ ╳厂 ╳ ╳厂 ╳ ╳厂 ╳ ╳厂 2 1个 合格 3 2个 合格 4 防火阀 20个 合格 5 排烟风口 2个 合格 6 消声器 1个 合格 7 单层百叶风口 手动调节阀 1000× 300 xxxx 630× 300 xxxx 1个 检测报告,外合格证:╳ ╳ 观,尺量 检测报告,外合格证:╳ ╳ 观,尺量 ╳ ╳厂 ╳ ╳厂 合格 8 1个 合格 检验结论: 以上材料、构配件经外观检查合格。材质、规格型号及数量经复检符合设计、规范要求,产品质量证明文件齐全。 施工单位 签字栏 建设(监理)单位 专业质检员 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳公司 专业工长 ╳ ╳ ╳ 检验员 ╳ ╳ ╳ 本表由施工单位填写并保存。
附录H2-1 通风与空调系统预检工程检查记录 预检记录 表C5-2 工程名称 预检部位 ╳ ╳ ╳工程 编 号 08-C5-004 预检项目 检查日期 通风管道制作 ╳ ╳年╳月╳日 通风系统 依据:施工图纸(施工图纸号 设02 )、 设计变更/洽商(编号 / )和有关规范、规程。 主要材料或设备 镀锌钢板\\角钢 规格/型号: 700╳400、1000╳400、600╳320 预检内容: 1、使用材料为镀锌钢板厚度δ=1.0mm,角钢使用L30╳3、L25╳3,制作的规格尺寸符合设计要求。 2、角钢法兰与风管连接采用镀锌铆钉铆接,搬边平整,搬边量应大于6mm。 3、制作的通风管道采用按扣式咬口,咬口严密、平整,无孔洞及胀裂等缺陷。法兰铆接牢固,平整;管道咬口平整无断裂,弯头圆弧均匀,咬口平整。 检查意见: 申报人: ╳ ╳ ╳ 经检查,风管制作符合设计要求及施工质量验收规范的规定,同意验收。 复查意见: 复查人: 施工单位 专业技术负责人 ╳ ╳ ╳ 复查日期: ╳ ╳ ╳公司 专业质检员 ╳ ╳ ╳ 专业工长 ╳ ╳ ╳ 本表由施工单位填写并保存。
附录H2-3 通风与空调系统预检工程检查记录
预检记录 表C5-2 工程名称 预检部位 ╳ ╳ ╳工程 编 号 08-C5-008 预检项目 检查日期 通风管道安装 ╳ ╳年╳月╳日 FP-2防排烟系统 依据:施工图纸(施工图纸号 设03 )、 设计变更/洽商(编号 / )和有关规范、规程。 主要材料或设备 镀锌钢板\\角钢 规格/型号: 700×400、1000×400 预检内容: